Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену

Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2016, 11:39 #1
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену
berseg
 
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 6

День добрый!
Есть такой вопрос. Дом выполнен из сборных жб стен и монолитного перекрытия. Есть два вопроса.
Как сделать данный узел стыка жестким?
На узлах стыков в примерах жб стена заходит в тело монолита на 10мм. Для чего это делается?
Просмотров: 4205
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:54
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


1. Никак, если у сборных стен отсутствуют арматурные выпуски.
2. Что?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 13:04
#3
berseg


 
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 6


1. Можно сделать арматурные петлевые выпуски, с шагом 200-300мм по верхнему торцу панели и завязать их с арматурой перекрытия.
2. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 411
Размер:	112.5 Кб
ID:	180279 Это уже мной начерчено. А вообще это взято с примеров финских чертежей.
berseg вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:19
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


П-шки можно повтыкать в панель с шагом 200 мм.
Панель заводят на 10 мм якобы для организации жесткого узла (см. про защемление свай в ростверк). Мол при наличии выпусков арматуры в перекрытие и такой вот заводки будет жесткий узел.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 13:28
#5
berseg


 
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
П-шки можно повтыкать в панель с шагом 200 мм.
Панель заводят на 10 мм якобы для организации жесткого узла (см. про защемление свай в ростверк). Мол при наличии выпусков арматуры в перекрытие и такой вот заводки будет жесткий узел.
Вот именно что "якобы") Хватит ли этих 10мм? Хотя, конечно же лучше с заводкой, чем без нее.
Я сначала тоже так думал что для этого, потом начал сомневаться. Второе предположение - если сделать заподлицо, то в случае если стена будет на 5-10мм меньше, то будет образовываться щель, в которую при заливке плиты начнет течь молочко и прочее (в зависимости от образовавшейся щели). Но нигде подтверждения своим мыслям не встречал.
berseg вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:52
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от berseg Посмотреть сообщение
то будет образовываться щель, в которую при заливке плиты начнет течь молочко и прочее (в зависимости от образовавшейся щели)
Не будет ничего течь. Щель эту, если образуется, пропенят (в пределах разумного).
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:04
#7
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 241
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Никак. Offtop: А зачем он вам именно жесткий, если не секрет?
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:23
| 1 #8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
П-шки можно повтыкать в панель с шагом 200 мм.
Уважаемый! Не заводите в заблуждение. Жесткий узел - монолитное перекрытие со сборной стеной НЕ РЕАЛЕН.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 08:44
#9
berseg


 
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Никак. Offtop: А зачем он вам именно жесткий, если не секрет?
В связи с тем, что дом был изначально монолитный на пилонах с торцевыми несущими стенами и надо его переделать в сборно-монолитный, не меняя архитектуру.



Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Уважаемый! Не заводите в заблуждение. Жесткий узел - монолитное перекрытие со сборной стеной НЕ РЕАЛЕН.
Просьба пояснить почему данный узел не будет жестким.
berseg вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 13:33
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Потому что не произойдет передачи изгибающего момента с плиты на стену.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 19:26
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Уважаемый! Не заводите в заблуждение. Жесткий узел - монолитное перекрытие со сборной стеной НЕ РЕАЛЕН.
Значит фины идиоты всем скопом получается. И Peiko на семинарах своих врет нагло, говоря что такое решение считается УСЛОВНО жестким. И что они считают оба варианта и выбирают наихудший для панели и перекрытия - то же врут получается, а уважаемый?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 00:13
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


на самом деле, очень смешно. А чем отличается жесткий узел монолитной стены с монолитным перекрытием от жесткого узла сборной стены с монолитным перекрытием? Наличием выпусков? А разве из сборной панели выпуски сделать нельзя?)
 
 
Непрочитано 08.12.2016, 09:02
#13
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


ну приведенный в #3 узел я бы жестким не назвал
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:15
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я про #8, если что)
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 14:41
#15
berseg


 
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
ну приведенный в #3 узел я бы жестким не назвал
Да, полностью согласен, поэтому узел выглядит так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 159
Размер:	106.4 Кб
ID:	180486
berseg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? erikbond Железобетонные конструкции 59 17.02.2020 09:55
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену Wer666 Железобетонные конструкции 23 21.06.2019 06:19
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23