| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сендвич+Алюком
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Регистрация: 16.08.2007
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 3040
|
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
Почитай эту тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#33710
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лет пять назад подобную конструкцию мы делали. При этом, фасады были не вертикальные, а наклонные (примерно 15 градусов к вертикали).
Особенности следующие: -- Наружный металлический лист сэндвич панели брался оцинкованный (для экономии) максимальной толщины - 0,7мм, -- Направляющие для крепления кассет (размер кассет 1,2х1,2м) крепились к сэндвич панели саморезами, -- Крепление кассет к направляющим - стандартное, -- Стыки панелей проклеивались специальной лентой для обеспечения гидроизоляции. |
|||
|
||||
проектирование жилых и общественных зданий Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54
|
[quote=DK;177478]-- Направляющие для крепления кассет (размер кассет 1,2х1,2м) крепились к сэндвич панели саморезами,
QUOTE] Согласен, но проблема в том, что НАПРАВЛЯЮЩАЯ имеет сечение Кроме того, выравнивание фасада осуществляется с помощью кронштейнов, а в нашем случае тогда как быть? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В Вашем случае каждый должен должен заниматься своим делом. Мне не известно в качестве кого Вы выступаете в данном проекте. Схема работы следующая:
-- Необходимо свести вместе производителя панелей и поставщика конструкций вентилируемого фасада, -- Согласовать у производителя панелей возможность и узлы крепления вентилируемых фасадов -- На всех чертежах получить взаимное согласование производителя панелей и поставщика конструкций вентилируемого фасада |
|||
|
||||
проектирование жилых и общественных зданий Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54
|
Большое спасибо за совет. Просто речь идет о том, что возможно ли такое крепление в принципе. Проект сейчас разрабатывается на стадии АР и чтобы понимать хотя бы приблизительно узлы стеновых ограждений необходимо представлять себе весь этот "пирожок". Дырявить сендвич болтами для крепления кронштейна не хочется (вид из нутри будет не презентабельный), наружняя отделка сендвич-панелями не устраивает ГАПа...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 6
|
Возникла аналогичная ситуация! Есть проект повторного применения с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей. Заказчика всё устраивает, но настаивает на том, чтобы фасад был из Алюкобонда. Как его закрепить на сендвич-панели? Кто имеет опыт, узлы? Пообщался с Техническим директорм производителя сендвич-панелей - тот сначала наотрез отказался одобрить такю схему, потом сказал , что "без гарантии - возможно". Помогите!
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 120 | 26.12.2018 22:27 |
Монтаж сендвич панелей | Andrey R | Технология и организация строительства | 23 | 06.05.2015 12:32 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
Сендвич с эко пенонаполнителем. | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.06.2006 16:32 |