Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия

Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2020, 23:36 #1
Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия
omigo001
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40

Добрый день, уважаемые коллеги! Мой вопрос, возможно, примитивен, но не нашёл на него ответа самостоятельно: каким образом рассчитывается крайняя главная балка монолитного ребристого перекрытия? Конструкция проста: две крайних главных балки (где-то 600х1000), которые жёстко и заподлицо сопрягаются с второстепенными балками сечением 250х900 пролётом 18 метров. Примерно представляю, как определить усилия кручения (просто посчитать момент от жёстко защёмлённой второстепенной балки), но хотелось бы найти примеры подобных расчётов, чтобы отбросить сомнения. Расчёт в ЛИРЕ никаких внятных результатов не даёт.

Также прошу подтвердить или опровергнуть мои размышления: представляя статическую схему могу предположить, что второстепенные балки будут опираться на главную балку шарнирно на грани несущей способности за счёт раскрытия трещины с образованием пластического шарнира в зоне опирания и перераспределения моментов в пролёт. А если заармировать опорную зону таким образом, чтобы исключить образование пласт. шарниров - обеспечит ли поворот от усилий кручения в ГБ шарнирность сопряжения или в данном случае считать, что балка опёрта жёстко? Верно ли это предположение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_34.png
Просмотров: 194
Размер:	35.6 Кб
ID:	226385  

Просмотров: 3551
 
Непрочитано 20.05.2020, 01:12
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Расчёт в ЛИРЕ никаких внятных результатов не даёт.
Увы, здесь только численный расчёт покажет фактическую картину.

Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Верно ли это предположение?
Как заармируете, так и будет работать.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 07:36
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
обеспечит ли поворот от усилий кручения в ГБ шарнирность сопряжения
- имхо: только так и будет, без вариантов. Хотя, можете попробовать подобрать арматуру с учётом кручения - Вам это не понравится. Сечения просто не подберутся. Крутильную жёсткость ГБ надо обнулять.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 09:53
#4
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: только так и будет, без вариантов. Хотя, можете попробовать подобрать арматуру с учётом кручения - Вам это не понравится. Сечения просто не подберутся. Крутильную жёсткость ГБ надо обнулять.
А если обнулять крутильную жёсткость, получается, где-то раскроется крутильная трещина?
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 09:55
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
раскроется крутильная трещина?
- само собой. Для 18 м пролёта ВБ это раскрытие может стать опасным из-за больших углов поворота на опоре.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 10:26
#6
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- само собой. Для 18 м пролёта ВБ это раскрытие может стать опасным из-за больших углов поворота на опор
То есть судя по Вашим словам, предположительно, что в таком конструктивном решении реализация является нецелесообразным? Тогда, может, стоит пересмотреть конструктив, можно же как-то опереть ВБ на ГБ шарнирно (поставить сверху и не связывать арматуру), раз уж всё равно весь момент перераспределяется в опору. Если честно, никогда не видел таких технических решений
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 10:44
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
шарнирно
- имхо: в ЖБК не бывает.
Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
является нецелесообразным?
- является подлежащим проверке.
Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
момент перераспределяется в опору
- это как?
Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
поставить сверху
- всё равно надо оценить влияние больших углов поворота на опоре.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 10:46
#8
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
То есть судя по Вашим словам, предположительно, что в таком конструктивном решении реализация является нецелесообразным? Тогда, может, стоит пересмотреть конструктив, можно же как-то опереть ВБ на ГБ шарнирно (поставить сверху и не связывать арматуру), раз уж всё равно весь момент перераспределяется в опору. Если честно, никогда не видел таких технических решений
Просто загоняете балки в лиру и считаете. Сколько арматуры получили - столько и ставите. Как вариант - балки можно учесть таврами с полками, величиной свесов согласно СП.
Можно также посчитать пластинчато-стержневой моделью со вставками, но у арматуры будут скачки из-за концентраторов напряжений. Мне эта схема не очень нравится.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 10:49
#9
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Просто загоняете балки в лиру и считаете. Сколько арматуры получили - столько и ставите. Как вариант - балки можно учесть таврами с полками, величиной свесов согласно СП.
По расчёту в ЛИРЕ арматура кручения не требуется, сомнительный результат
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 10:51
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
в ЛИРЕ
- есть скад/арбат.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 11:02
1 | 1 #11
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


При таких сечениях балок можно контрольную схему на оболочках проверить, главные балки на элементах толстой(тонкой) оболочки, второстепенные - элементы балка-стенка. На мой взгляд картина распределения усилий в элементах будет более реальной.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 11:08
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
По расчёту в ЛИРЕ арматура кручения не требуется, сомнительный результат
Посмотрите какие крутящие моменты в Лире - пересчитайте вручную арматуру. Не нужно ждать каких-то запредельных крутящих моментов. Контурную балку можно посчитать как прямоугольное сечение без учета плиты - будет в запас.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 11:09
1 | #13
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Omigo001

Жестокость главных балок на кручение примите в 2 вариантов.
1 - вариант упругую, для расчета крутящих моментов в балках, при этом значение крутящего момента можно ограничить моментом, равным моменту трещинообразования при кручении в случае статически неопределимой системы, и принять равным полному крутящему моменту - в случае если перераспределение невозможно.

2 - крутильную жесткость балки принять раной 0. Для расчета пролетных моментов и расчета жёсткости плиты в случае статически неопределимой системы.

Момент образования трещин при кручении можете принять равным 0.4Rbt*h*b**2

Последний раз редактировалось An2, 20.05.2020 в 11:24.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 12:22
#14
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Omigo001

Жестокость главных балок на кручение примите в 2 вариантов.
1 - вариант упругую, для расчета крутящих моментов в балках, при этом значение крутящего момента можно ограничить моментом, равным моменту трещинообразования при кручении в случае статически неопределимой системы, и принять равным полному крутящему моменту - в случае если перераспределение невозможно.

2 - крутильную жесткость балки принять раной 0. Для расчета пролетных моментов и расчета жёсткости плиты в случае статически неопределимой системы.

Момент образования трещин при кручении можете принять равным 0.4Rbt*h*b**2
Спасибо!
А какие-нибудь нормативы выпущены/планируются к выпуску с подтвеждением данной методики?
Помимо Еврокода, про него знаю, но на него не сошлешься.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 13:36
#15
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


tutanhamon

Планировали в качестве пособия по расчету на кручение ФАУ ФЦС в 2020г, но его будут делать другие разработчики...и скорее всего туда данные положения не попадут.

Постараемся внести в СП, но это не скоро

Ps: в 2019 в НИИЖБ была проведена НИР на эту тему, по изучению перераспределения усилий, а также анализу существующих положений. К сожалению ссылку дать не могу, так как ФАУ не публикует эти работы.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 13:50
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
2 - крутильную жесткость балки принять раной 0. Для расчета пролетных моментов и расчета жёсткости плиты в случае статически неопределимой системы.
- как определить, что после образования крутильных трещин, не последует обрушение (как в случае с трещинами от поперечной силы и поперечно неармированного сечения)? Или если есть хотя бы слабые хомуты (не на весь крутящий момент), то всё будет хорошо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 14:08
1 | #17
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Да...минимальное поперечное армирование необходимо...
Его можно назначить из условия восприятия момента трещинообразования.
Разрушение только неармированных элементов - хрупкое...в случае наличия поперечки...элемент продолжает нести нагрузку но значительно снижается жесткость..

Что касается нормативов, то есть пособие МГСУ под руководством Елагина ...если не ошибаюсь. Как по-мне немного сложноватые зависимости, но документ есть.

Ps. Минимальное количество поперечной арматуры не является при этом гарантией достаточной несущей способности. Необходима проверка прочности на совместное действие крутящих моментов, поперечных сил, а так же изгибающих моментов.

Последний раз редактировалось An2, 20.05.2020 в 16:43.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26