| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт главной и второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3551
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40
|
А если обнулять крутильную жёсткость, получается, где-то раскроется крутильная трещина?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40
|
То есть судя по Вашим словам, предположительно, что в таком конструктивном решении реализация является нецелесообразным? Тогда, может, стоит пересмотреть конструктив, можно же как-то опереть ВБ на ГБ шарнирно (поставить сверху и не связывать арматуру), раз уж всё равно весь момент перераспределяется в опору. Если честно, никогда не видел таких технических решений
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- имхо: в ЖБК не бывает.
- является подлежащим проверке. - это как? - всё равно надо оценить влияние больших углов поворота на опоре. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Можно также посчитать пластинчато-стержневой моделью со вставками, но у арматуры будут скачки из-за концентраторов напряжений. Мне эта схема не очень нравится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
При таких сечениях балок можно контрольную схему на оболочках проверить, главные балки на элементах толстой(тонкой) оболочки, второстепенные - элементы балка-стенка. На мой взгляд картина распределения усилий в элементах будет более реальной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Посмотрите какие крутящие моменты в Лире - пересчитайте вручную арматуру. Не нужно ждать каких-то запредельных крутящих моментов. Контурную балку можно посчитать как прямоугольное сечение без учета плиты - будет в запас.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Omigo001
Жестокость главных балок на кручение примите в 2 вариантов. 1 - вариант упругую, для расчета крутящих моментов в балках, при этом значение крутящего момента можно ограничить моментом, равным моменту трещинообразования при кручении в случае статически неопределимой системы, и принять равным полному крутящему моменту - в случае если перераспределение невозможно. 2 - крутильную жесткость балки принять раной 0. Для расчета пролетных моментов и расчета жёсткости плиты в случае статически неопределимой системы. Момент образования трещин при кручении можете принять равным 0.4Rbt*h*b**2 Последний раз редактировалось An2, 20.05.2020 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А какие-нибудь нормативы выпущены/планируются к выпуску с подтвеждением данной методики? Помимо Еврокода, про него знаю, но на него не сошлешься. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
tutanhamon
Планировали в качестве пособия по расчету на кручение ФАУ ФЦС в 2020г, но его будут делать другие разработчики...и скорее всего туда данные положения не попадут. Постараемся внести в СП, но это не скоро Ps: в 2019 в НИИЖБ была проведена НИР на эту тему, по изучению перераспределения усилий, а также анализу существующих положений. К сожалению ссылку дать не могу, так как ФАУ не публикует эти работы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- как определить, что после образования крутильных трещин, не последует обрушение (как в случае с трещинами от поперечной силы и поперечно неармированного сечения)? Или если есть хотя бы слабые хомуты (не на весь крутящий момент), то всё будет хорошо?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Да...минимальное поперечное армирование необходимо...
Его можно назначить из условия восприятия момента трещинообразования. Разрушение только неармированных элементов - хрупкое...в случае наличия поперечки...элемент продолжает нести нагрузку но значительно снижается жесткость.. Что касается нормативов, то есть пособие МГСУ под руководством Елагина ...если не ошибаюсь. Как по-мне немного сложноватые зависимости, но документ есть. Ps. Минимальное количество поперечной арматуры не является при этом гарантией достаточной несущей способности. Необходима проверка прочности на совместное действие крутящих моментов, поперечных сил, а так же изгибающих моментов. Последний раз редактировалось An2, 20.05.2020 в 16:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 | Antonio_v | Металлические конструкции | 15 | 17.03.2015 09:51 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.05.2014 16:54 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Моделирование опирания второстепенной балки на главную | Нитонисе | Расчетные программы | 1 | 24.06.2010 15:08 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |