Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?

Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2021, 08:40 #1
Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?
St_Sergey
 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113

Всем привет.
Господа, листал "Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2" Биби Э.В., Нараянан Р.С. (перевод и издательство МГСУ) и увидел (на с.131-133), что для квадратных капителей, контрольный периметр круглый!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: B02.JPG
Просмотров: 50
Размер:	35.7 Кб
ID:	239600 Нажмите на изображение для увеличения
Название: B01.JPG
Просмотров: 52
Размер:	18.9 Кб
ID:	239601
Что думаете об этом? Возможно ли автор ошибается, предполагая, что расчет нужно вести по периметру круглой формы? Или прав? Как быть?

Просмотров: 2143
 
Непрочитано 09.08.2021, 09:11
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
автор ошибается
- или переводчик. Гляньте в первоисточнике.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2021, 09:21
#3
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- или переводчик. Гляньте в первоисточнике.
Первоисточник
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C01.JPG
Просмотров: 77
Размер:	67.8 Кб
ID:	239603Нажмите на изображение для увеличения
Название: C02.JPG
Просмотров: 79
Размер:	89.9 Кб
ID:	239604
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 09:30
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Гуглоперевод:
Цитата:
Вопрос, который требует дальнейшего пояснения, - это определение периметра элемента управления в случаях, когда вокруг столбца имеется «капля» или «заголовок столбца». Это описано в EN 1992-1-1 в разделах 6.4.2 (8) и 6.4.2 (9)] и на рисунках 6.17 и 6.18, но следовать этому нелегко. Хотя в кодовых документах это прямо не сказано, похоже, что при падении предполагается круговой контрольный периметр с радиусом rmaV. Положения пунктов 6.4.2 (8) и 6.4.2 (9) касаются определения этот радиус. Блок-схема на рис. Пункт 6.13 предназначен для разъяснения толкования этих положений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 14:14
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Контрольный периметр - область внутри которой рассматриваются все пирамиды продавливания. За его пределами продавливание не проверяется.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. No M.P. Железобетонные конструкции 50 11.10.2024 12:54
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) Engy Железобетонные конструкции 6 27.09.2019 09:12
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 5 24.06.2019 13:54
Возможно ли продавливание стеной ж/б плиты с теплым полом? Artem33 Железобетонные конструкции 3 24.03.2018 20:01
Расчет на продавливание. Какой знак для момента F*e0? Алексей_308 Железобетонные конструкции 13 19.12.2016 16:33