Как задать жесткость упругого неравномерного сжатия Сφ?
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
||
Просмотров: 1225
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Если жестокость на крен взята из какого-нибудь старого пособия под ручной счет, где она была сразу в тм/градус, то и моделировать фундамент не надо. Достаточно колонны, и узла с податливой связью по низу.
Если задан фундамент на упругом основании - он сам справится с моделированием жесткости на крен за счет коэффициентов постели. Ничего дополнительно моделировать не надо. При желании можно подогнать коэффициенты постели так, чтобы поворот совпадал с креном по СП. А вращение либо закрепить одинокой обычной связью по Rz в узле под колонной, либо податливой связью там же. Можно поставить податливую связь по Rz в каждой точке фундамента. Податливость связей просто подбирается с пары-тройки попыток так, чтобы и не давать диких углов поворота, но и не вызывать концентрации, которая будет мешать на изополях. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Это ошибка компоновки. Традиционные фундаменты не должны работать на сильное вращение (тогда ставят 2 или больше фундаментов, кроме того есть указание о расположении центра свай или фундамента). А слабое кручение легко воспримут бока на активное, давление покоя или пассивное давления.
С научной точки зрения - если фундамент точка, то вот по СП26. Типа пятно сжатия будет вот так воспринимать скручивание. Тау можно посчитать как для сплошного круга (из-за большой погрешности точнее никак, то есть можно и квадрат, но точнее не будет). А если плита, то правильно никак. И там ведь не будет кручения, а будет сложное НДС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.07.2023 в 11:20. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
Цитата:
Цитата:
Может намекаете на то, что крутильная жесткость Cφ (которая зависит от моментов инерции подошвы) уже "зашита" в Cz и отдельно её вводить не нужно? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
Как моделировать подошву - сотни тем. Поищите их.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
С арматурой от изгиба подошвы должны справляться обычные коэффициенты постели по вертикали.
Собственно, формулы в СП - просто перевод C в K, как перевод напряжений в моменты в сопромате. Кто пружинку ставит - берет К, кто плиту моделирует - берет C. А кручение пусть ловит одинокая пружинка, от него арматуры не должно появляться. Собственно, в таких случаях все проясняет простая тестовая задачка. Одинокий фундамент, и 4 загружения - сила, моменты. Совпал поворот с ручным счетом - можно пользоваться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Добрый день.
Вам в первую очередь нужно определиться с целью расчёта. Исходные 6 пружин - сворачивание упругого полупространства в точку, лежащую в центре тяжести подошвы фундамента. Такой подход широко применяется в динамике сооружений. Но получить НДС фундамента он не позволяет. Поэтому появляется желание обратно "развернуть" полупространство и представить его в виде набора пружин или коэффициентов постели (что по сути одно и то же). Сразу скажу - развернуть эти 6 пружин можно, но дело трудоёмкое. В зависимости от целей расчёта может быть реализовано с упрощениями. Давайте на примере жёсткости качания Kфи=2Сz*I. Когда Вы назначили плите постоянный коэффициент постели С , то жёсткость качания уже есть: Kкач=сумма(ci*ai*ri^2), где ci, ai, ri - соответственно коэффициент постели, площадь, и расстояние от ц.т. фундамента для i-го элемента. сумма(ai*ri^2) - это есть ничто иное, как момент инерции I. Таким образом, при равномерном коэффициенте постели Сz для всей плиты (жёсткость на равномерное сжатие) Вы автоматом имеете Kкач=Cz*I, т.е. половину от Kфи=2Сz*I. Поэтому в расчёт нужно ввести ещё одну половину. Эту половину можно ввести за счёт "поворотных" пружин с жёсткостью Cz*I/n, где n - число этих пружин. Это позволит получить нужную жёсткость на качание Kфи. Но наличие реакций в этих пружинах исказит величины моментов в фундаменте, т.к. эти реакции - узловые моменты от поворота фундамента в целом. Что у Вас и видно. Можно попробовать упростить и назначить коэффициент постели равным 2Cz. Тогда вертикальная жёсткость будет завышенной, а качательная правильной. Ещё один вариант - задать неравномерный коэффициент постели так, чтобы сумма(ci*ai) была равна Kz, а сумма(ci*ai*ri^2) была равна Кфи. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как на LISP подобрать коэффициент сжатия Mтекста в ячейке таблицы, чтобы текст был в одну строчку, без переноса | Danil55 | LISP | 3 | 16.07.2020 10:57 |
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
Как задать стержень бесконечной жесткости в Лире? | m.o.n.a.x | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.10.2013 05:42 |
Как задать неразрезную балку в Лире? | AlisaLynx | Лира / Лира-САПР | 4 | 01.02.2013 16:21 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |