| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как сделать так, чтобы конструкция подпорной стены работала совместно?
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 1208
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Подробнее бы чертеж...
А так. В месте стыка двух частей подпорной стены характеристики сечения очень маленькие. Т. е. гораздо меньше основного сечения. Смысла завязывать я лично не вижу. Тогда и подошву надо завязывать, она обрывается у вас, тогда ее по хорошему нужно было тоже продливать. Если конструкция существующая, то там шов сам образуется со временем. Если конструкция уголковая, то ничего страшного в таком шве не будет, чисто визуально в глаза бросаться будет. Я просто может не очень правильно чертежик понял. Подробнее бы картинку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Швы сделайте там.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
За такие стены надо того.
Что это ? Это не подпорная стена. Надо глав.спеца. Пусть расскажет как стенки делать. В таком виде оставлять нельзя. Она вообще ничего не несёт. Да и зачем она нужна ? Если для декорации, то просто намажьте бетона по сущ. сваям. Да и зачем... Может просто профлист прибить или оставить как есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Во как... это же классика. Именно сейчас, расчеты оформляю на точно такие же. Получается, что несет))) - сваи т.е. несут. Правда подковообразные в плане. А конструктив такой же))).
Нашлепка сверху - красным это обвязочный пояс, стенка уже выше. Можно и объединить обе конструкции, что бы лишних швов не городить. ТС, трубки дренажные не забудьте, для разгрузки давления из тела стенки вытащить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2022
Сообщений: 93
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да конечно - горные условия. Стыки простые. Арматура повторяет продольный профиль обвязочного пояса. Можно конечно еще помудрить, но в моем случае не надо.
Извините, что криво и жутко нарисовано. Делаю только расчеты и писанину, а остальное ... ребята дистанционно пашут))). PS. Выпуска арматуры из свай, условно не показаны))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Podpolie, какая функция у таких стен ? Декоративная ?
Есть же набрызг-бетонирование... Сваи можно просто оклеить чем-то... По какому-то стальному фахверку что-то сделать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это почему декоративная. Это у Вас в Питере одни декорации. А еще сверху льва воткнут или других зверей ,что бы туристов завлекать)))).
Шутка такая. Можно почитать СП381, ну и еще по древнее "Методическое рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай". Или противоползневые стенки. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Стены бывают разные. Здесь, у автора, дискретная стенка. Есть касающаяся, есть из буросекущихся свай. Материалы разные. Не дубасить же шпунт ларсена куда ни попадя. Или распахивать все вокруг под уголковую стену. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Посмотри пож-та тему "Опять обрушение". Свежий выпуск. Там так прикольно стенка из ФБС свалилась. Тоже однако альтернативный вариант))), на клею.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.07.2023 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Длина свай у автора подозрительно маленькая. Меньше перепада грунта по картинке. Что-то конечно такая стенка понесет, но совсем мало. По сути Tyhig прав, в данном виде это просто декорация. Обычно длина свай у таких стенок в два раза больше перепада грунта выходит.
В посте 3 на второй картинке слева от стенки еще одна стена (желтым цветом) показана? Если так и слева стена несет всю нагрузку, то может все и нормально. Как буронабивные сваи практически впритык к существующей стенке выполнить тоже большой вопрос. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.07.2023 в 08:28. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Что за существующая подпорная стена? У вас на разрезе не видно "непосредственно стенки, свайного ростверка и сваи", если эта та, что справа, то непонятно, что вы слева делаете. Если же существующая стенка показана "условно" слева, то непонятно, зачем вам конструкция справа - вы только ухудшите работы существующей стенки. Вам дали только один правильный совет - почитать приведенное пособие. Остальные наброски от Podpolie просто вредные, и не потому, что неправильные, тут то как раз все нормально, а потому что уделено внимание и приведено даже армирование в самом нерабочем направлении. По факту, вам надо обеспечить неразрезность вертикальной расчетной арматуры сваи-ростверка-стены, которая и будет держать все это нагромождение. А всю стену вы можете хоть на кусочки разрезать между каждой сваей. Так что если хотите чтобы Вам действительно помогли, давайте ситуационный план с расположением конструкций, разрез с отметками (размерами) и опишите поставленную перед вами задачу. А то окажется, что существующая стена уже простояла десятки лет "в поле" ,а теперь решили вдоль нее автостраду пустить, а Вы "усиливаете" 1.5м сваями... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены | constr54 | Железобетонные конструкции | 41 | 15.11.2019 04:27 |
Как сделать чтобы отрезок начерченный в автокоде 100мм на экране отображался 100мм | yuriy101 | AutoCAD | 4 | 15.02.2017 22:32 |
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур | SKY_SHY | AutoCAD | 16 | 21.09.2011 17:37 |
Как сделать прозрачные стены с одной стороны? | igolka | AutoCAD | 19 | 30.12.2009 21:20 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |