Как определить "Расчетные сопротивления fi" по СП 24.13330.2021?
Quasar
 
Инженер-проектировщик
 
Новороссийск
Регистрация: 17.07.2019
Сообщений: 25

Всем привет. Нужно посчитать несущую способность сваи на выдёргивание. Считаю по "СП 24.13330.2021" формула (7.11).
в данной формуле "Fdu = Yc*u*ΣYR,f*fi*hi" есть показатель "fi-расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи" который принимается по таблице 7.3.
Как мне определить данный показатель для грунтов?:
1) Дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым серым от тугопластичного до полутвердого заполнителя до 15-20%, с включения глыб до 15% и гравия до 10-15%
2) Гравийный грунт с песчаным заполнителем до 27%
Если никак то что мне подставлять вместо fi?
Есть физико-механические свойства грунтов (Удельный вес грунта, удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации).

P.S. вопрос не актуален, решение найдено. Кто адекватно помог спасибо.
__________________
?

Последний раз редактировалось Quasar, 23.08.2023 в 13:26.
Просмотров: 924
 
Непрочитано 23.08.2023, 12:03
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
Как мне определить данный показатель для грунтов?:
Покажите внутреннюю работу над собой.
Предложите нам варианты решений.
Или зарплату.
Что за вопросы пошли ? Отмечаю снижение всего и вся. Деревья, трава, ещё и вы тут.
Quasar, вы уже примелькались.

Сваи не должны работать на выдергивание. Это ошибка компоновки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 13:09
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: Ну а что ты хотел? Жертвы егэ подтягиваются. Толи ещё будет...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 13:17
1 | #4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Можно условно (т. к. в табл. 7.3 такого грунта нет) принять худший вариант для песка, затем уточнить Фи по результатам испытаний выполняемых при пробной забивке. Еще, наверное, можно забраковать геологию по причине отсутствия в ней данных по зондированию для разработки свайного фундамента.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2023, 13:23
#5
Quasar

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Покажите внутреннюю работу над собой.
Предложите нам варианты решений.
Или зарплату.
Что за вопросы пошли ? Отмечаю снижение всего и вся. Деревья, трава, ещё и вы тут.
Quasar, вы уже примелькались.

Сваи не должны работать на выдергивание. Это ошибка компоновки.
Очередной раз удостоверился, что тут 90% это токсичные люди.
"Сваи не должны работать на выдергивание" Это почему? СП 24.13330.2021 пункт 7.2.7.
__________________
?
Quasar вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 13:28
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Quasar, эй, я ещё на начинал ! Что за претензии ! Этак и до повестки дойдёт ! Но вам тут не там ! Будем больно бить !

Quasar, вообще настоящий инженер должен уметь набить мне морду. Хотя бы словесно. Что за нюня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 13:54
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Слой №1 можно прикинуть ка суглинок с IL=0.3, он от тпл до птв. Обычно сейчас геологи накидывают полные данные по суглинистому заполнителю. Их легко получить в отличии от дресвощебня. Такой грунт дают по методике ДальНИИС. Она мне эта методика в Крыму весь мозг вынесла))). Хотя простая, как на кофейной гуще шаманство))).
Слой №2 как песок.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
уметь набить мне морду
Во!!! Порвем сначала два баяна и понеслась. Не так напиток обеденный лег в живот?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 14:01
#8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Табл. 7.3 столбик "крупных и средней крупности".

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
Очередной раз удостоверился, что тут 90% это токсичные люди.
Скучает он. Забыл молодость, становление. Агрессивно-депрессивно завидует.
А так он хороший.

Последний раз редактировалось Атрибут, 23.08.2023 в 14:11.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 14:13
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Агрессивно-депрессивно завидует.
Питер - депрессняк с дождями. Новороссийск хорошо))) - тепло, вобла и полосатик у кр-ра Кутузов, вкусные, там же напитки. Не обращайте внимание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 14:17
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


В Питере щас солнышко и хорошо
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 14:25
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В Питере щас солнышко и хорошо
Offtop: Я как то тащился по Морской набережной пешком. Еще когда там залив был, без новой территории. Блин два или три раза под дождь попал, а в перерывах солнце.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 15:37
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


С вами забудешь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить "Расчетные сопротивления fi" по СП 24.13330.2021?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать несущею способность забивной сваи опирающиеся на скальный грунт согласно нового СП 24.13330.2021? vedinzhener Основания и фундаменты 13 13.01.2023 12:34
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как определить по СП предельную гибкость элемента msv_mnv Металлические конструкции 11 07.01.2015 15:04
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32