| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Мембрана Плантен под подбетонку
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 989
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Плоский сдвиг подошвы по грунту изменится (другой коэф. трения). Требует пересчёта. Особенно актуально для подпорных стен, связевых каркасов, арок, башенных кранов, башен и т.п.
А зачем вообще весь банкет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 39
|
Подбетонка для того, что бы каркас жёстко закрепить и ходить по нему не боясь изменения геометрии, тк у заказчика требования выровнять бетоном до 3мм перепад. По проекту под бетонки нет, сначала Плантен потом сам фундамент. Плантен в наличии и его надо использовать, но ложить его на подбетонку это уже совсем извращение, да и не вариант, т, к сверлить его маяками насквозь придётся
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Плантер не гидроизоляция. Но по нормативке он препятствует капиллярному поднятию.
Раз уж он куплен - предлагаю использовать под отмостку, там лучше всего. Ну или если предусмотрена гидроизоляция под плитой - чтобы ее защитить. Прокалывать ничего не надо, откуда такая технология? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли диффузионная мембрана под металлочерепицей при неотапливаемом чердаке | dextron3 | Архитектура | 29 | 28.06.2017 15:10 |
Можно ли считать подбетонку защитой от коррозии грунтов? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.01.2015 21:13 |
Соответствие противопожарным нормам Паропроницаемая мембрана Tyvek® FireCurb™ | Bleba | Технологические решения (ТХ) | 22 | 12.11.2014 20:37 |
Изогнутая мембрана - визуализация - в какой программе возможно сие? | 4ertegn1k | Другие CAD системы | 10 | 05.03.2014 11:17 |
Мембрана ЕПДМ - методы защиты | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.12.2010 01:24 |