Помогите рассчитать несущую способность сваи опирающейся на мергель
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите рассчитать несущую способность сваи опирающейся на мергель

Помогите рассчитать несущую способность сваи опирающейся на мергель

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2024, 16:33 #1
Помогите рассчитать несущую способность сваи опирающейся на мергель
nova
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50

Здравствуйте. Проектом предусматривается прорезка просадочного грунта и опирание на мергель с модулем деформации 9МПа(не скальный, а дисперсный грунт), угол внутреннего трения 24 град, удельное сцепление 0,035МПа. Свая заделывается в мергель на 1 метр. Так как грунт обладает малым модулем деформации 9МПа (грунт не скальный, а дисперсный - сильносжимаемый) расчет сваи как для сваи-стойки произвести нельзя, получается расчет нужно производить как для висячей сваи. В связи с этим для принятия значений расчетного сопротивление грунта под нижним концом и по боковой поверхности необходим показатель текучести грунтов, для просадочного грунта он указан в геологии, а для мергеля он не указан. Как выполнить расчет забивной сваи 350х350мм с опиранием на мергель?
Просмотров: 1184
 
Непрочитано 24.03.2024, 22:18
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Как выполнить расчет забивной сваи 350х350мм с опиранием на мергель?
По результатам статического зондирования и пробной забивки свай.

Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
мергель с модулем деформации 9МПа(не скальный, а дисперсный грунт)
Тут либо скальный грунт - мергель,либо дисперсный - но уже не мергель. Пусть геолог определится.
Часто геологи принимают Фи, С, и Е для дисперсного заполнителя коры выветривания и выдают откровенную туфту.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2024, 08:23
#3
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Геологи сделали статическое зондирование по просадочному грунту и дали данные по несущей способности свай для просадочного грунта. Про мергель они сказали что зонд может сломаться и данные по несущей способности не проставили для мергеля - прочерки в таблице. Может они должны были указать последнее значение как для просадочного грунта?

----- добавлено через ~3 мин. -----
В геологии указан модуль деформации 9МПа. У скального грунта модуль деформации более 50МПа. Нет ни слова в тех.отчете что он скальный. Это только на словах было сказано, что он дисперсный.
nova вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 09:33
| 1 #4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Про мергель они сказали что зонд может сломаться
Цитата:
на мергель с модулем деформации 9МПа(не скальный, а дисперсный грунт),
Лажа какая-то.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2024, 10:01
#5
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Если Вы считаете что в геологии не хватает данных или неправильно указано - поясните согласно какому документу, чтобы можно было запросить у геологов.
nova вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 10:13
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
ро мергель они сказали что зонд может сломаться и данные по несущей способности не проставили для мергеля - прочерки в таблице. Может они должны были указать последнее значение как для просадочного грунта?
Во как: никто не захотел убить зонд? Какой он нежный - зонд. А в пески плотные не стесняются пихать? Тогда надо строить в другом месте.
Для начала посмотрите техзадание и суйте им под нос. Скорей всего они сами его и составляли.
Вы хоть писанину ихнюю выложите. И спросите: 9МПа может не модуль, а R? Тогда у Вас свая 100тс под острием несет.
Нет, пускай все таки убивают зонд для достоверности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 11:27
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Пусть геолог определится.
С этим сложно. Мергель, это такое сильно разное... "Мергель пресноводный — рыхлая, рассыпчатая, порошкообразная масса углекислого кальция, отложенная в водоёмах озёрно-болотного типа в результате выпадения СаСО3 из раствора, обогащённая глинистой примесью (свыше 30 %)...."
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2024, 11:46
#8
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


Вот полное наименование грунта: Дресвяный грунт - мергель выветрелый до дресвы и щебня, с тонкодисперсным заполнителем 20%, с пятнами ожелезнения, локально встречаются прослои мергеля окремнелого, в подошве слоя локально встречаются единичные включения глыб мергеля.
nova вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 12:34
| 1 #9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
"Мергель пресноводный — рыхлая, рассыпчатая, порошкообразная масса углекислого кальция
Геолог обязан классифицировать (в отчете, а не устно) грунты по ГОСТ 25100. И наверняка такой грунт получится по грансоставу как максимум крупнообломочным.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 16:15
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Тогда откуда 9 МПа ?
Нужно расследование 9 МПа...

Подозревать, что там выдадут около Е=30 мпа и R=400 кпа.
А по несущей способности испытание даст около 100 тс без коэффициентов (то есть меньше).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 16:46
1 | 1 #11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда откуда 9 МПа ?
Нужно расследование 9 МПа...
Offtop: 9 грамм стандартный вес))), в кино во всяком случае так всегда говорят.
Если Е=9МПа, то они это дали по заполнителю объем которого составляет 20%. Вообще должны еще и обломки подавить прессом. Но не обязаны...))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2024, 16:56
| 1 #12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Вот полное наименование грунта: Дресвяный грунт - мергель выветрелый до дресвы и щебня, с тонкодисперсным заполнителем 20%,
Вот с этого и надо было начинать.
Выложите ИГ разрез, характеристики грунтов из отчета, паспорта грунта, зондировки.
...
Обычно в подобных случаях принимают нагрузку на сваю по опыту строительства, думаю, для свай 350*350 в пределах 60-100 тс .
А формально - только испытания, с учетом просадочных грунтов.
И глубина заделки острия в коренной грунт непредсказуема - свая может зайти и менее 0,5 м и более 2 м.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.03.2024 в 17:09.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2024, 11:55
#13
nova


 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50


По грунтам в разрезе это рассматриваем вариант что на толщу 9,0м идет просадочный грунт, а далее мергель в который на метр входит свая. Все паспорта и графики статического зондирования выполнены до глубины расположения мергеля. Они сделали таблицу по несущей способности свай в которой указали несущую способность по результатам статического зондирования для просадочного грунта, а для мергеля значения указали 0,0 - т.е. это значит что ничего не несет или... Должны они были указать для дресвяного грунта (мергеля) значения несущей способности, если нет то какое значение несущей способности все взять и на основании чего то что в таблице 0,0 указан. Вот например значения несущей способности из таблицы просадочный грунт до глубины 9,0м, ниже мергель: для глубины 5,0м - 600кН, для 7,5м - 920кН, для глубины 10,0 - 0,0. Значения для мергеля геологи не указали, как быть, это первый вопрос? И второй вопрос указан в самом начале как подсчитать несущую способность по СНиП (СП) Свайные фундаменты? Как сваю-стойку нельзя модуль деформации маленький 9МПа, как забивную нет показателя текучести в тех.отчете по геологии.
nova вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 12:05
| 1 #14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Значения для мергеля геологи не указали, как быть, это первый вопрос?
Казнить геологов
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
И второй вопрос указан в самом начале как подсчитать несущую способность по СНиП (СП) Свайные фундаменты?
Без необходимых данных - никак.

Самый надёжный вариант - выгнать на место сваебойку и провести пробную забивку. Во-первых замерить отказ при забивке, во-вторых сделать статические испытания. Результат будет надежнее, сон проектировщика спокойнее, а заказчику - и так и так платить за испытания (просто сделает их раньше, а не позже).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 14:27
1 | 1 #15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
Про мергель они сказали что зонд может сломаться и данные по несущей способности не проставили для мергеля - прочерки в таблице.
Offtop: Бедные геологи, так зондов не напасешься, если сувать их куда не попадя.
Напишите геологам официальное письмо со ссылкой на ст.15 ч.1 384-ФЗ, в копию поставьте заказчика. Если встанут в позу, принимайте н.с. свай какую нужно Вам (не больше чем по материалу) с заглублением в мергель на 1 м и закладывайте натурные испытания.

Если не могут дойти до кровли мергеля (отказ у зонда получают), пусть бурят скважины (большего диаметра чем зонд), ставят в них зонд и испытывают непосредственно мергель.

Последний раз редактировалось Alkor527, 26.03.2024 в 14:37.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 14:36
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
с тонкодисперсным заполнителем
Цитата:
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
в подошве слоя локально встречаются единичные включения глыб мергеля
Так этот слой имеет ограниченную толщину еще... Опять гипотезы строить. Раз цэ и фи даны, так это глинистое заполнение, что-ли. Так выбейте для него еще пластичность от геолухов да по ней и считайте, в запас, потому как 20% всего. А что ниже - несжимаемое... А, опять характеристик нет ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 14:50
1 | #17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


nova, у вас проект эксертизу не пройдет, если будете домысливать и придумывать. Поэтому у вас 2 пути. Или напрягать геологов, пусть они придумыают и рисуют (у нас так было. Не могли задавить зонд, так как наконечник жалко и заказчик сказал, что оплачивать 6000 баксов не будет. Позтому геологи просто взяли и дорисовали 5 метров..). Ну или как тут вам сказали, прямые испытания - это как икона. Все довольны будут.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите рассчитать несущую способность сваи опирающейся на мергель

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить несущую способность свай в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем? shabskiy Основания и фундаменты 13 23.07.2021 20:17
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. drmtw Основания и фундаменты 16 04.10.2019 13:00
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность Sanechek Основания и фундаменты 12 15.11.2013 20:40
Помогите найти несущую способность ребристой плиты Серия ИИ 03-02 WRX STI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.11.2009 13:08