Помогите рассчитать несущую способность сваи опирающейся на мергель
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 1184
|
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
По результатам статического зондирования и пробной забивки свай.
Тут либо скальный грунт - мергель,либо дисперсный - но уже не мергель. Пусть геолог определится. Часто геологи принимают Фи, С, и Е для дисперсного заполнителя коры выветривания и выдают откровенную туфту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50
|
Геологи сделали статическое зондирование по просадочному грунту и дали данные по несущей способности свай для просадочного грунта. Про мергель они сказали что зонд может сломаться и данные по несущей способности не проставили для мергеля - прочерки в таблице. Может они должны были указать последнее значение как для просадочного грунта?
----- добавлено через ~3 мин. ----- В геологии указан модуль деформации 9МПа. У скального грунта модуль деформации более 50МПа. Нет ни слова в тех.отчете что он скальный. Это только на словах было сказано, что он дисперсный. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Для начала посмотрите техзадание и суйте им под нос. Скорей всего они сами его и составляли. Вы хоть писанину ихнюю выложите. И спросите: 9МПа может не модуль, а R? Тогда у Вас свая 100тс под острием несет. Нет, пускай все таки убивают зонд для достоверности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
С этим сложно. Мергель, это такое сильно разное... "Мергель пресноводный — рыхлая, рассыпчатая, порошкообразная масса углекислого кальция, отложенная в водоёмах озёрно-болотного типа в результате выпадения СаСО3 из раствора, обогащённая глинистой примесью (свыше 30 %)...."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50
|
Вот полное наименование грунта: Дресвяный грунт - мергель выветрелый до дресвы и щебня, с тонкодисперсным заполнителем 20%, с пятнами ожелезнения, локально встречаются прослои мергеля окремнелого, в подошве слоя локально встречаются единичные включения глыб мергеля.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Тогда откуда 9 МПа ?
Нужно расследование 9 МПа... Подозревать, что там выдадут около Е=30 мпа и R=400 кпа. А по несущей способности испытание даст около 100 тс без коэффициентов (то есть меньше).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Offtop: 9 грамм стандартный вес))), в кино во всяком случае так всегда говорят.
Если Е=9МПа, то они это дали по заполнителю объем которого составляет 20%. Вообще должны еще и обломки подавить прессом. Но не обязаны...))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Выложите ИГ разрез, характеристики грунтов из отчета, паспорта грунта, зондировки. ... Обычно в подобных случаях принимают нагрузку на сваю по опыту строительства, думаю, для свай 350*350 в пределах 60-100 тс . А формально - только испытания, с учетом просадочных грунтов. И глубина заделки острия в коренной грунт непредсказуема - свая может зайти и менее 0,5 м и более 2 м. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.03.2024 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 50
|
По грунтам в разрезе это рассматриваем вариант что на толщу 9,0м идет просадочный грунт, а далее мергель в который на метр входит свая. Все паспорта и графики статического зондирования выполнены до глубины расположения мергеля. Они сделали таблицу по несущей способности свай в которой указали несущую способность по результатам статического зондирования для просадочного грунта, а для мергеля значения указали 0,0 - т.е. это значит что ничего не несет или... Должны они были указать для дресвяного грунта (мергеля) значения несущей способности, если нет то какое значение несущей способности все взять и на основании чего то что в таблице 0,0 указан. Вот например значения несущей способности из таблицы просадочный грунт до глубины 9,0м, ниже мергель: для глубины 5,0м - 600кН, для 7,5м - 920кН, для глубины 10,0 - 0,0. Значения для мергеля геологи не указали, как быть, это первый вопрос? И второй вопрос указан в самом начале как подсчитать несущую способность по СНиП (СП) Свайные фундаменты? Как сваю-стойку нельзя модуль деформации маленький 9МПа, как забивную нет показателя текучести в тех.отчете по геологии.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Казнить геологов
Цитата:
Самый надёжный вариант - выгнать на место сваебойку и провести пробную забивку. Во-первых замерить отказ при забивке, во-вторых сделать статические испытания. Результат будет надежнее, сон проектировщика спокойнее, а заказчику - и так и так платить за испытания (просто сделает их раньше, а не позже). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Напишите геологам официальное письмо со ссылкой на ст.15 ч.1 384-ФЗ, в копию поставьте заказчика. Если встанут в позу, принимайте н.с. свай какую нужно Вам (не больше чем по материалу) с заглублением в мергель на 1 м и закладывайте натурные испытания. Если не могут дойти до кровли мергеля (отказ у зонда получают), пусть бурят скважины (большего диаметра чем зонд), ставят в них зонд и испытывают непосредственно мергель. Последний раз редактировалось Alkor527, 26.03.2024 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Так этот слой имеет ограниченную толщину еще... Опять гипотезы строить. Раз цэ и фи даны, так это глинистое заполнение, что-ли. Так выбейте для него еще пластичность от геолухов да по ней и считайте, в запас, потому как 20% всего. А что ниже - несжимаемое... А, опять характеристик нет ))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
nova, у вас проект эксертизу не пройдет, если будете домысливать и придумывать. Поэтому у вас 2 пути. Или напрягать геологов, пусть они придумыают и рисуют (у нас так было. Не могли задавить зонд, так как наконечник жалко и заказчик сказал, что оплачивать 6000 баксов не будет. Позтому геологи просто взяли и дорисовали 5 метров..). Ну или как тут вам сказали, прямые испытания - это как икона. Все довольны будут.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить несущую способность свай в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем? | shabskiy | Основания и фундаменты | 13 | 23.07.2021 20:17 |
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. | drmtw | Основания и фундаменты | 16 | 04.10.2019 13:00 |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность | Sanechek | Основания и фундаменты | 12 | 15.11.2013 20:40 |
Помогите найти несущую способность ребристой плиты Серия ИИ 03-02 | WRX STI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.11.2009 13:08 |