Проверьте мой расчет железобетонной перемычки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверьте мой расчет железобетонной перемычки.

Проверьте мой расчет железобетонной перемычки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2024, 16:50 #1
Проверьте мой расчет железобетонной перемычки.
mosblaster
 
Регистрация: 11.07.2024
Сообщений: 4

Здравствуйте.
В монолитном доме (все стены 150мм) над панорамным окном (отмечено стрелкой на планировке) перемычка высотой 400мм, шириной 150мм и длинной 5 метров.
В перемычке снизу два стержня рифленой арматуры А500С 16мм, сверху два стержня А500С 12мм.
На эту перемычку нагрузка 900кг/м от кровли и снега.

Подскажите пожалуйста, выдержит ли?
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемычка.jpg
Просмотров: 235
Размер:	179.5 Кб
ID:	263759  

Просмотров: 1421
 
Непрочитано 11.07.2024, 20:20
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от mosblaster Посмотреть сообщение
900кг/м от кровли и снега.
и еще столько же от веса жб плиты сверху?
Цитата:
Сообщение от mosblaster Посмотреть сообщение
выдержит ли?
похоже, выдержит )
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 21:26
#3
mosblaster


 
Регистрация: 11.07.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
и еще столько же от веса жб плиты сверху?

похоже, выдержит )
Дом одноэтажный, сверху будет только стропила с утеплением, кровля и снег. Итого собрав нагрузку выходит 900кг/м.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Помогите пожалуйста. Посчитал в онлайн калькуляторе, но 100%-ного доверия ему нет.
mosblaster вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 09:32
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от mosblaster Посмотреть сообщение
сверху будет только стропила с утеплением, кровля и снег
Если стропила не передают на стены распор (горизонтальную нагрузку), то армирования балки для вертикальной нагрузки 900 кг/м достаточно с запасом.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2024, 19:48
#5
mosblaster


 
Регистрация: 11.07.2024
Сообщений: 4


mainevent100, большое вам спасибо! Кровля плоская и распора на стены нет.

Подскажите пожалуйста по поводу шпилек при армировании стены... Общая высота стены 4 метра, ширина 150мм, армируется в две сетки из арматуры 8мм с ячейкой 200*200мм. Проемы обрамляются П-шками. Горизонтальная продольная арматура находится ближе к поверхности стены - вертикальная ближе к центру у обоих сеток. Защитный слой будет 25мм со стороны улицы и 20 мм со стороны помещения.

Необходимо ли шпильками обхватывать вертикальную и горизонтальную продольную арматуру (как на фото) с увеличением защитного слоя на диаметр шпильки, или достаточно обхватить в моем случае только вертикальные стержни?

Стена и так тонкая и при увеличении защитного слоя на диаметр шпиле расстояние между продольной арматурой еще уменьшится и будет сложнее его провибрировать.
Еще раз большое спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: schpilki-v-plitah.jpg
Просмотров: 127
Размер:	195.1 Кб
ID:	263784  
mosblaster вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 22:12
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


достаточно за вертикальную зацепить
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 17:51
#7
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
достаточно за вертикальную зацепить
Для чего достаточно?
Горизонтальная арматура в данном случае - распределительная.
И что она будет распределять, если ее не включить в работу совместно с основной рабочей вертикальной ?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 21:59
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Для чего достаточно
достаточно для всего!
Что же она (горизонтальная арматура) должна распределить? Усилия между вертикальными стержнями, стоящими с шагом 200 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2024, 13:26
#9
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Выдержит, если класс бетона В15 минимум и заделка ну, пускай на 350 мм.
Пысы. После монтажа проверить прогибы))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2024, 12:58
#10
mosblaster


 
Регистрация: 11.07.2024
Сообщений: 4


Большое спасибо всем ответившим!
mosblaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверьте мой расчет железобетонной перемычки.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить проверочный расчет железобетонной фермы при обследовании? vladiyar Железобетонные конструкции 1 26.03.2023 11:56
Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии irena9099 Железобетонные конструкции 56 24.10.2022 20:21
Расчет железобетонной балки под рельс Stroi581 Железобетонные конструкции 15 27.05.2021 15:59
Расчет железобетонной опорной плиты под балкой перекрытия superbetard Каменные и армокаменные конструкции 1 26.05.2019 16:48