Как следует соединять арматурные стержни разных диаметров в сейсмическом районе
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
||
Просмотров: 1700
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Лапки никто не делает.
ВПСК вроде когда-то применил шайбу. Но не в сейсмике. Боюсь я шайб. Если надо я за консоли и т.п. За продление стержня дальше усилия, дальше сечения. Все делают до 18 мм. Дальше варят гостовский стык внахлёст или встык. Чего-то слышал про муфты. Может быть с муфтами ещё всякое можно. И люди говорят, что уже не боятся. Тут не знаю. Сам их не делал. И там проблема з.с. И разбежку обязательно вроде бы в колоннах при сейсмике. Надо смотреть, могу соврать. Ещё в сейсмике КМ может ломаться. От фундаментов. Мельчить нельзя. На большое и сложное подземное может действовать две силы сейсмики. Активное давление и снижение пассивного. Правильный ответ: делай всё до 18 мм. Утолщи колонны. Делай диафрагмы. Арматура от растяжения. Убери растяжение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2024 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Offtop: Когда доберетесь до пунктов "не допускается стыковать более 50% в одном сечении", разбересь в том, что такое это "сечение", примените увеличение величины нахлеста и анкеровки для сейсмики +30%, доберетесь до "но можно стыковать, если величина сечения больше такой-то величины", попробуете это нарисовать с учётом оптимального расположения по высоте и длины арматуры, получите величину нахлеста больше, чем высота этажа... и тогда поймете, что лучше варить. А когда начнете варить 18-ую и 20-ую арматуру, обнаружите, что ГОСТовского соединения на это нету, а ещё нужно контролировать прочность этого соединения... Где-то на этом этапе будет "да пошло оно всё, пусть везде будет 20-ая арматура...".
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Komplanar Tyhig Мой вопрос звучал так "Как следует выполнять соединения разных диаметров (например арматурные стержни 18 диаметра и 20 диаметра)? Соединение на сварке или соединение внахлест?" т.е я спрашивал не про лапки, и не интересовался какую арматуру применять.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Во-первых, такие диаметры в одной и той же конструкции не должны применяться - или 18 все стержни, или 20. Это азы конструирования. Во-вторых, я бы сделал только на сварке + (20-30)% про запас на неграмотного сварщика. Сварка - строго по ГОСТ, а если нет, то письма, образцы на испытания, результаты испытаний и т.п. И еще это зависит от того места в конструкции, где предусматривается стык, и от конкретной расчетной сейсмичности.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
обратился в службу поддержки техэкспертиза и получил следующий ответ
Вопрос 21-07-2024 13:33:01 согласно п.6.7.12 СП 14.13330.2018 с изм.2;3 "В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 18 мм включительно в зонах сейсмичностью 7 и 8 баллов внахлестку без сварки, а в зонах сейсмичностью 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней." Как следует выполнять соединения разных диаметров (например арматурные стержни 18 диаметра и 20 диаметра)? Соединение на сварке или соединение внахлест? Уведомление 22-07-2024 10:17:14 Обращение принято в работу. Срок ответа до 25.07.2024 (включительно). Ответ 24-07-2024 13:00:20 Добрый день! Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту". Ответ: Для соединения арматурных стержней диаметром 18 и 20 мм следует использовать сварку: в п. 6.7.12 прямо говорится, что при диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов следует выполнять с помощью сварки. Сварные соединения арматуры представлены в ГОСТ 14098-2014. В п. 5.1 ГОСТ 14098-2014 говорится: 5.1 При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться Приложением А. В Приложении А приводятся критерии выбора сварных соединений и Таблица А.1 - Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке по которой данный выбор можно произвести. Обоснование: СП 14.13330.2018 6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 18 мм включительно в зонах сейсмичностью 7 и 8 баллов внахлестку без сварки, а в зонах сейсмичностью 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на концах стержней. Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил. Допускается применение для соединений арматуры специальных механических соединений (опрессованных или резьбовых муфт). При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов следует выполнять с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки. Шаг хомутов в местах стыкования внахлестку без сварки арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не более 8d. Стыкование арматуры стержневых изгибаемых и внецентренно сжатых элементов сварными соединениями внахлестку не допускается. При стыковании арматуры стен, перекрытий, фундаментных плит, а также в малоответственных конструкциях возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ. В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов. Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть сварным или вязаным внахлест. В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (с Изменением N 1, с Поправками). Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/ «Техэксперт» Эксперт Бондаренко Владимир Иванович С уважением, Служба поддержки пользователей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Хе-хе-хе. Думаете, что нашли ответ на вопрос?)) А теперь погружаемся в интересный квест "Натяни ГОСТ 14098 на СП 14", с учётом требований к классу сейсмической арматуры (пункт 6.7.6), пункта 4.1 СП 14, и таблицы А.1 ГОСТа.
А потом ещё можно поиграть в чисто умозрительную игру "А как же всё-таки можно соединить нахлестом арматуру 18 и 20 в сейсмике, при этом не нарушая нормы о стыковке сваркой арматуры ф20?" Последний раз редактировалось Komplanar, 24.07.2024 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Конечно нет! Вы просто не так меня поняли, а я недостаточно четко описал это. Когда-то, в советские времена (сейчас не знаю как), в инструкции по конструированию об этом четко было прописано. А в вашем примере это решается за счет доп. стержней, но в одном и том же сечении стержни с едва заметной разницой в диаметре лучше не устанавливать. Опытные конструкторы меня поймут.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А про хомуты откуда ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
6.7.11 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня.
----- добавлено через ~30 мин. ----- Имеется ввиду, что надо через диаметр стержни из сортамента использовать, правило хорошего тона |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
maks-ufa, кстати, а ты как читаешь загнуть в "бетонное ядро" ?
Я тут уже столько версий видел. Если по науке, то ядро оно ромбиком в центре из сопромата. Ты до него доводишь конец крюков хомутов ? Или прям на 6д от границ ядра ? Или просто в сторону центра тыкаешь лапки с длиной 6д ? Не видел картинок в новых пособиях ? Может уже нарисовали это место ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Если что-то не понятно, надо это утрировать , доведя до абсурда, тогда сразу станет понятнее. Вот например, соединили ф6 и ф40 (или нитку для шитья и корабельный канат в морской узел. Их узел должен выдержать усилие от каната иили от нитки)?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перехлест разных диаметров арматуры | ..Andrey.. | Железобетонные конструкции | 3 | 11.08.2022 20:23 |
Стыковка арматуры в колоннах разных диаметров | Shawn36 | Железобетонные конструкции | 14 | 27.10.2021 22:19 |