Как выполнить ремонт межпанельных швов, чтобы избежать трещин на панелях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить ремонт межпанельных швов, чтобы избежать трещин на панелях

Как выполнить ремонт межпанельных швов, чтобы избежать трещин на панелях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2024, 12:53 #1
Как выполнить ремонт межпанельных швов, чтобы избежать трещин на панелях
Nyura_3876
 
Регистрация: 27.08.2024
Сообщений: 3

Доброго дня!

Дом панельный 1965 года постройки. В квартире влажно, сквозняки, на вещах появляется плесень. Обратилась частным образом в фирму, которая выполняет работы по ремонту межпанельных швов.
После визуального осмотра мне было предложено не делать теплый шов, а ограничиться сверлением отверстий в шве с шагом 150 мм и заполнением их монтажной пеной. После покрыть шов герметиком Сазиласт 24. Объяснили они такие "технические решения" тем, что при выполнении теплого шва панели могут дать трещины, как у них произошло при ремонте швов на другом доме.
Данное предложение у меня вызывают сомнения, не станет ли еще хуже после такого ремонта и не пытается ли фирма просто сократить себе объем работ? С другой стороны, если возникнут трещины на панели, не будут ли проблемы потом с УК?
Прошу специалистов дать рекомендации, соглашаться на такой ремонт швов или все-таки придерживаться ремонта по техническому регламенту, не опасаясь возникновения трещин?

Вложения
Тип файла: pdf швы.pdf (8.79 Мб, 51 просмотров)

Просмотров: 1412
 
Непрочитано 27.08.2024, 14:28
| 1 #2
Картошка

будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
 
Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 52


Без расшивки швов такую работу делать странно. Посмотрите, к примеру, ТР 196-08 или технологические карты на герметизацию стыков при ремонте (https://files.stroyinf.ru/Data1/48/48239/index.htm) - там везде расшивка и полная зачистка шва первым делом идёт.
Картошка вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2024, 16:45
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Расшить и заполнить спец. герметиком. Какая пена?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2024, 17:16
#4
Nyura_3876


 
Регистрация: 27.08.2024
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Расшить и заполнить спец. герметиком. Какая пена?
Хорошо. Тогда объясните, в каких случаях делается "теплый шов" (утеплитель, вилатерм и герметик), если достаточно только герметика?
Каким образом тогда решается утепление, не промерзание между панелями?..
Nyura_3876 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2024, 04:54
#5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Nyura_3876 Посмотреть сообщение
Хорошо. Тогда объясните, в каких случаях делается "теплый шов" (утеплитель, вилатерм и герметик), если достаточно только герметика?
Каким образом тогда решается утепление, не промерзание между панелями?..
Здравствуйте.
Вам выше скинули ссылку на типовой проект заделки швов, ориентируйтесь на него, можно с современными материалами.
Межпанельный шов является уплотнительным, а не утепляющим. Он должен быть герметичным (от воды) и непродуваемым. Не должен накапливать влагу. Промерзание по швам - это продувание и замачивание. Сам шов выходит теплее панели - у него общая плотность меньше самой панели, какого бы она не была.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2024, 11:16
#6
Nyura_3876


 
Регистрация: 27.08.2024
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вам выше скинули ссылку на типовой проект заделки швов, ориентируйтесь на него, можно с современными материалами.
Межпанельный шов является уплотнительным, а не утепляющим. Он должен быть герметичным (от воды) и непродуваемым. Не должен накапливать влагу. Промерзание по швам - это продувание и замачивание. Сам шов выходит теплее панели - у него общая плотность меньше самой панели, какого бы она не была.
Здравствуйте!

СпасиБо большое за рекомендации. С технологической картой я ознакомилась. Если основное это герметичность и непродуваемость шва, тогда какая функция у вкладыша из минераловатных плит, который показан на узле стыка панелей? Т.е. если я правильно Вас поняла, достаточно только проложить шнур вилатерма и заполнить шов герметиком?
Nyura_3876 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 03:21
#7
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Nyura_3876 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

СпасиБо большое за рекомендации. С технологической картой я ознакомилась. Если основное это герметичность и непродуваемость шва, тогда какая функция у вкладыша из минераловатных плит, который показан на узле стыка панелей? Т.е. если я правильно Вас поняла, достаточно только проложить шнур вилатерма и заполнить шов герметиком?
Вы поняли не верно. Весь состав шва необходимо вЫполнить
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить ремонт межпанельных швов, чтобы избежать трещин на панелях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Отрезной штамп в профилегибочной линии. Как избежать заклинивания? Laborant Машиностроение 6 10.02.2015 07:02
Ищу серию на ремонт межпанельных швов Доманская Кира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2012 17:07
Капитальный ремонт перекрытия старинного здания путем добавления нового независимого denzimm2010 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 17:08
В принимаемом жилом доме недоделки и повреждения. Как собственникам избежать расходов на их ремонт? end-user Прочее. Архитектура и строительство 5 10.08.2009 10:24