Непрочитано 28.12.2024, 08:18 1 | #1
Расчет осадки при оттаивании ММГ по п. 7.3.7 СП 25
andreev.dm
 
Краснодар
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 146

Всем доброго дня.
Прошу помочь тех кто много и давно считает ММГ.
Фундамент плитный, на ест-м основании, ниже уровня сезонного промерзания.
По п. 7.3.7 СП 25 составляющая осадка от собственного веса грунта при оттаивании вычисляется по формуле, где присутствует вертикальное напряжение от веса грунта в текущем i-м слое.
У меня ММГ залегает на глубине 7 м от планировочной отметки (кровля), мощность 2,5 м, не сливающийся тип с сезонным промерзанием.
Расчет глубины оттаивания показал, что за время эксплуатации вся толща ММГ оттаит.
Вопрос в следующем - при вычислении сигма_zg нужно априори принимать объемный вес грунта с учетом взвешивания водой по всему разрезу от расчетного уровня и до водоупора? Написано в этом пункте слишком определенно и это смущает. Или только фактически при наличии грунтовой воды по ИГ разрезу? А если у меня по изысканиям подземные воды не встречены и на ИГ разрезах воды нет? Никаких расчетных уровней вод не обозначено?
Или все дело в физике процесса оттаивания и потому учесть нужно всегда от "расчетного" до "водоупора" если грунты проницаемы?

К слову, в разрезе первые 4,5 м пески, потом 2,5 м суглинки, потом ММГ (суглинок с дресвой) на 2,5 м, все с плотностью под 20 кН/м3. Если не учитывать взвешивания, то на глубине 7 м и ниже набирается такое давление что выходит осадка грандиозная по ф. 7.20 СП25
Ath=0,009
mth=1/120 кПа
Просмотров: 1356
 
Непрочитано 03.01.2025, 00:40
#2
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Простите, а что такое ММГ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
нужно априори принимать объемный вес грунта с учетом взвешивания водой по всему разрезу от расчетного уровня и до водоупора
В СП написано что вы в каждом конкретном случае должны принимать наихудший вариант. То есть к примеру взвешивающее действие воды учитывается при расчёте фундамента на всплытие, а при обычном расчёте - нет.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Если не учитывать взвешивания, то на глубине 7 м и ниже набирается такое давление что выходит осадка грандиозная по ф. 7.20 СП25
Не по фэншую подгонять решение под ответ. Вы хотите шоб здание треснуло и вы были виноваты в этом? Если не проходит по расчёту то не проходит, это не значит что нужно добавить взвешивание воды шоб прошло.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 16:32
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Как верно точно не знаю.

Сам бы считал не во взвешенном состоянии без УГВ. По разному. И так, и так. Для худшей разности осадков.

При этом в ВМГ, наверное, может быть подземное течение, всякие водные эффекты, опускание верховодки в чашу оттаивания...
И сама чаша может неравномерно оттаивать. Может быть из-за тех же потоков, дождей, формы здания.
Тут какая-то неопределённость.

Но, в любом случае, вода в чаше будет и взвешивать и давить на дно чаши сама. То есть сумма нагрузки не должна измениться, просто давление перенесётся на определённую отметку.
Если дно чаши оттаивания ниже глубины сжатой толщи, я всё равно бы не рисковал. Пусть в запас, но считал бы по разному.
Ведь ещё есть расчёт оттаивания в процессе эксплуатации, когда чаша мала.

Сама методика СП 22 со сжатой толщей - подразумевает, что ниже её границы осадки пренебрежимо малы. Но как же малы, если на дно чаши добавится вес столба воды в сколько то метров. Какая разница где начнёт оседать, выше дна чаши или ниже. Осядет всё равно всё.
Наверное, тут следует пойти против СП и учесть дополнительную осадку от веса воды.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2025 в 16:50.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2025, 21:26
#4
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Прошу помочь тех кто много и давно считает ММГ.
Фундамент плитный, на ест-м основании, ниже уровня сезонного промерзания.
По п. 7.3.7 СП 25 составляющая осадка от собственного веса грунта при оттаивании вычисляется по формуле, где присутствует вертикальное напряжение от веса грунта в текущем i-м слое.
У меня ММГ залегает на глубине 7 м от планировочной отметки (кровля), мощность 2,5 м, не сливающийся тип с сезонным промерзанием.
Расчет глубины оттаивания показал, что за время эксплуатации вся толща ММГ оттаит.
Вопрос в следующем - при вычислении сигма_zg нужно априори принимать объемный вес грунта с учетом взвешивания водой по всему разрезу от расчетного уровня и до водоупора? Написано в этом пункте слишком определенно и это смущает. Или только фактически при наличии грунтовой воды по ИГ разрезу? А если у меня по изысканиям подземные воды не встречены и на ИГ разрезах воды нет? Никаких расчетных уровней вод не обозначено?
Или все дело в физике процесса оттаивания и потому учесть нужно всегда от "расчетного" до "водоупора" если грунты проницаемы?

К слову, в разрезе первые 4,5 м пески, потом 2,5 м суглинки, потом ММГ (суглинок с дресвой) на 2,5 м, все с плотностью под 20 кН/м3. Если не учитывать взвешивания, то на глубине 7 м и ниже набирается такое давление что выходит осадка грандиозная по ф. 7.20 СП25
Ath=0,009
mth=1/120 кПа
Коэффициент сжимаемости грунта 0,0083 сильносжимаемый грунт плюс осадка оттаивания. логично.
угв у вас нет всвешивающще состояние правильно что не учитываете.
st0957 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки при оттаивании ММГ по п. 7.3.7 СП 25

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет КЕО по какому нормативу делать СП 52.13330.2016 или СП 52.13330.2011? Anrika Архитектура 1 08.10.2019 06:36
Грунтовая подушка и расчет осадки по СП Dan_iil Основания и фундаменты 9 30.01.2017 10:07
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет осадки по новому СП pelich1985 Основания и фундаменты 23 11.06.2015 07:50