Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении?

Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2025, 10:35 #1
Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении?
DJ.Rin
 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 194

Здравствуйте. Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении? Имеется здание колледжа. Габариты 60*20. Заказчик просит использовать именно приточно-вытяжную систему. В каких случаях она используется? В принципе район так себе в плане экологии. Имеется пром зона не так далеко.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-02-06 122927.jpg
Просмотров: 104
Размер:	186.8 Кб
ID:	266650

Просмотров: 864
 
Непрочитано 06.02.2025, 13:45
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


А вам что жалко?
Иль на свои деньги делаете?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 16:35
1 | 1 #3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции
Вы имеете ввиду, использовать приточно-вытяжную систему вентиляции с механическим побуждением, или естественную приточно-вытяжную вентиляцию.
Сама по себе вентиляция нужна, но какая она будет, это надо подтверждать расчетами
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 20:47
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Школа 90% будет жмотить электричество. Так что я бы и естественную тоже бы поделал... Или место под неё, под вентблоки оставил... Для реконструкции.
Классы вроде бы просторными делали раньше... Не помню чтобы в детстве задыхался. Если только закутки всякие и по сто детей...

Очень мало туалетов. Вы где их по три видели ? Всегда по четыре-пять в старых школах. Там же половина унитазов разломана... Срать можно только на одном и то хорошо.
100 человек + 10 учителей будут в 3 туалета ходить за 8 часов ?
Ну так по бытовому даже.
Поссать 5 минут - это все поссут. 100*5=500 минут = 8,3 часов
Посрут ну половина. Срать 15 минут. 50*15=750 минут =12,5 часов
20 часов / 3 = 7 часов на один унитаз если постоянная ровная очередь с утра до вечера. Это же ещё надо пики учитывать. Что это всё можно только на переменах...
Фантастично.

С умывальниками всё плохо. По снипу не считано вероятно ?

Наверное, же ещё нужно оборудование и перегородки специализированных кабинетов.
Химия там, биология, физика... Закутки...
Где они ? Забыли ?
Или эти предметы в школе всё ?

Формально нет путей эвакуации. Это вообще плохо. Я бы зарезал.
Экспертизу не должно пройти.

Очень тесный коридор.
Где детям бегать ? Раньше там делали по 4 метра вроде бы...
Где им вообще стоять между занятиями ? Как кильки в банке по стеночкам ?


По типам лестниц всё хорошо ?
Не надо их закрытыми делать и отдельными ?

В зале с лестницами стоят 2 колонны 600х600 мм. Прорисуйте мысленно балки. На что им опираться ? На воздух ? На окно ? На перегородку ? Неудачные окна.

Пролёты по 8 м это много. Но тут, наверное, так и надо.

Зачем колонны делать в кабинетах ? Чтобы людям жизнь испортить ? Там же всё будет не помещаться. Это неудобно.

Очень мало окон в кабинетах. Там не считается инсоляция ?

Колонны у балкона надо делать в стене. И крепить к кирпичной стене усами-петлями арматуры.

ЖБ перекрытия нельзя делать длиной 60 м. Где шов по ним ?

Чую треснет школа по центру. Но не знаю. Надо хорошие фундаменты. Удорожание. Из-за формы стен. Там в центре окна и колонны режут стены и т.п. Непрочно. С боков ядра жёсткости. Под своим весом будут температурой ломать стены тоже.
Но что предложить - не знаю. Надо было делать одно ядро жёсткости, по центру. И от него расходиться стенами.
Тогда бы трещало в других местах.
Шутка, но с дымком.

Для приточной вентиляции нужна венткамера. Или мегаотверстия вниз-вверх в неё. У вас нет места.
Длиньше делать дом нельзя - уже и так ломается от температуры по стенам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.02.2025 в 21:09.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 23:31
#5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении? Имеется здание колледжа. Габариты 60*20. Заказчик просит использовать именно приточно-вытяжную систему. В каких случаях она используется? В принципе район так себе в плане экологии. Имеется пром зона не так далеко.

Вложение 266650
Она уже есть у Вас. Система вентиляции приточно-вытяжная, створчатая, регулируемая с естественным побуждением = окна.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2025, 09:34
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Она уже есть у Вас. Система вентиляции приточно-вытяжная, створчатая, регулируемая с естественным побуждением = окна.
окна окнами, но у нас еще и вентрешетки почти во всех классах были. Когда 30 человек воздух нюхают и при этом сопят и думают должен быть свежий воздух. Вентиляторы ни к чему, но естественную вентиляцию я бы предусмотрел.
olegrussia на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Насколько целесообразно использовать приточно-вытяжную систему вентиляции в учебном заведении?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? immelnikoff Инженерные сети 1 22.06.2015 13:59
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
Насколько целесообразно применение водопроницаемого бетона в средней полосе РФ? Botan Прочее. Архитектура и строительство 5 11.01.2014 21:09
Целесообразно ли применять метод Фламинго при реконструкции многоэтажного здания? Belvoille Конструкции зданий и сооружений 21 06.02.2012 21:03
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? MaximuS_G AutoCAD 12 10.11.2011 14:48