Заглубление свайного ростверка
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
||
Просмотров: 15249
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Здесь необходимо рассматривать две стороны проблемы воздействия сил морозного пучения на свайные ростверки, как и для любого малозаглубленого фундамента:
1) В эксплуатационный период 2) Период возведения фундаментов и надземной части здания Первый вопрос решается расчетом сил морозного пучения (на ростверк и сваи) и сопоставление их с нагрузками, противодействующими деформациям пучения. При необходимости как дополнительные принимаются конструктивные мероприятия ( замена части пучинистого грунта под ростверком на не пучинистый, толщина которого устанавливается по расчету, увеличение жесткости надземной части здания). Второй случай, если расчетная нагрузка, противодействующая деформациям пучениям не будет достигнута требуемой по расчету, предусматриваются, кроме замены грунта, устройство компенсаторов деформаций под подошвой ростверка, покрытие его боковых граней от действия касательных сил морозного пучения противопучиннистыми обмазками, устройство швов скольжения по боковым гранями т.д.) Как правило применение комплексных конструктивных мероприятий, исключающих морозное пучение в период строительства снимает и первый вопрос - его воздействие на здание в период эксплуатации. Опитимизация конструктивных решений в совокупности с расчетам устойчивости здания от действия морозного пучения, поиск наиболее экономичных и технически осуществимых инженерных решений - вопрос не такой простой и в о многом зависит от еще одного обстоятельства - свойств грунта, его степни пучинистости и конструктивных особенностей здания, его этажности. Одим словом необходимо знать, что строим и на чем строим.... |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Tanga83, формула 3 СНиП "Основания и фундаменты" говорит о том, что можно глубину заложения понизить на коэффициент, который зависит от температуры помещения. Но эти выкладки относятся к фундаментам скорее всего мелкого заложения. Так как, например, в столбчатом фундаменте работает подошва, поэтому, чтобы избежать морозного пучения грунта под подошвой придумали такой норматив. В свайном фундаменте по грунту работают практически полностью только сваи, а тело ростверка подбирается на реакции сваи. (исключение КСП - рекомендуют 15% нагрузки на плиту, 85% - на сваи, то есть плита всё же работает по грунту). Так что можно вообще заглубить плиту ростверка свайного на 0,5м - и это нормально.
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Я Вам говорю из своих предположений. В СНиПе "Свайные фундаменты" не ссылаются на СНиП "Основания зданий и сооружений" при выборе глубины заложения, про неё просто не пишут. А в СНиПе «Основания и фундаменты» не говорят четко, что формула (3) присуща свайным фундаментам. К тому же когда вы осадку определяете свайного фундамента, вы же высоту условного фундамента откладываете от пяты сваи, а не от плиты ростверка, так даже СНиП трактует. Стало быть надо рассматривать всю высоту свайного ростверка. И не важно, торчит он на поверхности земли или нет, главное, чтобы не было морозного пучения грунта под несущей конструкцией, в данном случае, сваей. СНиП «Свайные фундаменты» трактует, что его (СНиП) можно применять для ростверков, сваи которого не опираются на вечномерзлые грунты.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Далее, здесь-же .... " при строительстве на пучинистых грунтах необходимо предсматривать меры, предотвращающие или уменьшающие влияние сил морозного пучения грунта на свайный ростверк". И все - ничего нового принципиально здесь нет, как нет и конкретных указаний ( их и не может быть по определению) по глубине заложения ростверка в пучинистых грунтах. По поводу трактовки формулы (3) СНиП и применимости ее к свайным ростверкам. Безусловно, что так-же как и для фундаментов на естественном основании "температурный" коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания (примыкающих к ним помещениям) определяет расчетную глубину промерзания грунта, а следовательно и глубину его заложения. И при определении сил и деформаций морозного пучения так-же учитывается расчетная глубина промерзания грунта. Но это относится к периоду эксплуатации отпливаемого здания. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Реконструкция ленточного свайного ростверка | Летун | Основания и фундаменты | 10 | 13.02.2007 17:57 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
Расчет свайного ростверка на продовливание | Artius | Основания и фундаменты | 6 | 04.12.2006 05:54 |