Заглубление свайного ростверка
Tanga83
 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172

как можно обосновать заглубление свайного ростверка на 1 метр, если глубина промерзания 2.5 м???
Просмотров: 15249
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:12
#2
maksimys

генплана нет
 
Регистрация: 15.08.2007
spb
Сообщений: 305


Утеплением его - и расчетами.
Подвал отапливаемый и все такое.
Единственное конечно при 2.5м - это уже наверное вечномерзлые грунты - и начинаются заморочки..
maksimys вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:14
#3
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


А какая перед Вами стоит задача?
1) Вы спрашиваете как доказать что можно так делать?
2) Вы спрашиваете почему так делают?

Обосновать расположение ростверка выше глубины промерзания можно так же как и незаглубленного.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:14
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Зачем его утеплять?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:34
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Можно выполнить зазор под подошвой ростврка дабы исключить нормальные силы морозного пучения. Но останутся касательные силы пучения между сваями.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:42
| 1 #6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Здесь необходимо рассматривать две стороны проблемы воздействия сил морозного пучения на свайные ростверки, как и для любого малозаглубленого фундамента:
1) В эксплуатационный период
2) Период возведения фундаментов и надземной части здания

Первый вопрос решается расчетом сил морозного пучения (на ростверк и сваи) и сопоставление их с нагрузками, противодействующими деформациям пучения. При необходимости как дополнительные принимаются конструктивные мероприятия ( замена части пучинистого грунта под ростверком на не пучинистый, толщина которого устанавливается по расчету, увеличение жесткости надземной части здания).
Второй случай, если расчетная нагрузка, противодействующая деформациям пучениям не будет достигнута требуемой по расчету, предусматриваются, кроме замены грунта, устройство компенсаторов деформаций под подошвой ростверка, покрытие его боковых граней от действия касательных сил морозного пучения противопучиннистыми обмазками, устройство швов скольжения по боковым гранями т.д.)
Как правило применение комплексных конструктивных мероприятий, исключающих морозное пучение в период строительства снимает и первый вопрос - его воздействие на здание в период эксплуатации.
Опитимизация конструктивных решений в совокупности с расчетам устойчивости здания от действия морозного пучения, поиск наиболее экономичных и технически осуществимых инженерных решений - вопрос не такой простой и в о многом зависит от еще одного обстоятельства - свойств грунта, его степни пучинистости и конструктивных особенностей здания, его этажности. Одим словом необходимо знать, что строим и на чем строим....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:46
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


AMS, ваши посты читаются, как справочник инженера. Вам бы технические книги писать. Я бы купил. =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:49
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Tanga83, формула 3 СНиП "Основания и фундаменты" говорит о том, что можно глубину заложения понизить на коэффициент, который зависит от температуры помещения. Но эти выкладки относятся к фундаментам скорее всего мелкого заложения. Так как, например, в столбчатом фундаменте работает подошва, поэтому, чтобы избежать морозного пучения грунта под подошвой придумали такой норматив. В свайном фундаменте по грунту работают практически полностью только сваи, а тело ростверка подбирается на реакции сваи. (исключение КСП - рекомендуют 15% нагрузки на плиту, 85% - на сваи, то есть плита всё же работает по грунту). Так что можно вообще заглубить плиту ростверка свайного на 0,5м - и это нормально.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 13:04
#9
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Andrei 1777, где можно посмотреть, что плиту ростверка свайного на 0,5м можно заглубить?
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 13:44
#10
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Я Вам говорю из своих предположений. В СНиПе "Свайные фундаменты" не ссылаются на СНиП "Основания зданий и сооружений" при выборе глубины заложения, про неё просто не пишут. А в СНиПе «Основания и фундаменты» не говорят четко, что формула (3) присуща свайным фундаментам. К тому же когда вы осадку определяете свайного фундамента, вы же высоту условного фундамента откладываете от пяты сваи, а не от плиты ростверка, так даже СНиП трактует. Стало быть надо рассматривать всю высоту свайного ростверка. И не важно, торчит он на поверхности земли или нет, главное, чтобы не было морозного пучения грунта под несущей конструкцией, в данном случае, сваей. СНиП «Свайные фундаменты» трактует, что его (СНиП) можно применять для ростверков, сваи которого не опираются на вечномерзлые грунты.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 14:10
| 1 #11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Andrei 1777, где можно посмотреть, что плиту ростверка свайного на 0,5м можно заглубить?
Есть п. 8.16 СП 50-102-2003 о глубине заложения подошвы свайного ростверка: "...назначается в зависимости от конструктивных решений подземной части здания или сооружения (наличие подвала, техподполья..." - но это насколько понимаю не тот случай.
Далее, здесь-же .... " при строительстве на пучинистых грунтах необходимо предсматривать меры, предотвращающие или уменьшающие влияние сил морозного пучения грунта на свайный ростверк". И все - ничего нового принципиально здесь нет, как нет и конкретных указаний ( их и не может быть по определению) по глубине заложения ростверка в пучинистых грунтах.
По поводу трактовки формулы (3) СНиП и применимости ее к свайным ростверкам. Безусловно, что так-же как и для фундаментов на естественном основании "температурный" коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания (примыкающих к ним помещениям) определяет расчетную глубину промерзания грунта, а следовательно и глубину его заложения. И при определении сил и деформаций морозного пучения так-же учитывается расчетная глубина промерзания грунта.
Но это относится к периоду эксплуатации отпливаемого здания.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 04:15
#12
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении данной темы. Было приятно услышать Ваше мнение.
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление свайного ростверка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Реконструкция ленточного свайного ростверка Летун Основания и фундаменты 10 13.02.2007 17:57
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54