Непрочитано 08.07.2008, 23:02 #1
Осадка фундаментной плиты
LavrVa
 
Расчет строительных конструкций
 
Харьков
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 46

Здравствуйте,уважаемые коллеги!Прошу вашего совета в разрешении следующей ситуации!Имеем по проекту 2 двухсекционных жилых дома,связанных между собой монолитной аркой.Дома кирпичные.Над аркой также все запроектировано в кирпиче.По настоянию заказчика фундаментами являются две монолитные сплошные плиты.Арка иметь свой собственный фундамент не может,т.к.под ней прокладка водопровода.Естественно каждая сторона будет садиться и естественно каждая может иметь разную осадку.Какие последствия могут быть для арочной части в случае разности осадок?Как поведут себя швы между аркой и домами?И какие мероприятия могут быть выполнены для сохранения целостности обьекта?Схему прикладываю.Заранее благодарен!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1А.dwg (42.1 Кб, 1135 просмотров)


Последний раз редактировалось LavrVa, 08.07.2008 в 23:43.
Просмотров: 4920
 
Непрочитано 08.07.2008, 23:38
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


А что, если вставку с аркой запроектировать на собственных фундаментах (как бы встройка между "существующими" зданиями, отделенная сквозными деформационными швами)? Фундаменты в пределах ширины арки не предусматривать...
Иначе получается здание длиной 150 м без д. ш.
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 08.07.2008 в 23:43.
Pete вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 07:29
#3
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


(((Какие последствия могут быть для арочной части в случае разности осадок)))-любые начиная от трещин и заканчивая разрушением.
(((Как поведут себя швы между аркой и домами)))-трещины , крупные трещины.
(((И какие мероприятия могут быть выполнены для сохранения целостности обьекта)))
1-Заказать инженерно-геологическим изысканиям -не скупиться-полевые испытания (например,статического зондирования или другие в зависимости от расчетной схемы, мест приложения нагрузок, от категории сложности инженерно-геологических условий ит.д.
2-Расчет по уменьшению осадок (осадки -мин) обдумать возможности повышения несущей способности грунтов(хим. закрепление или другие)
3-посчитать стоимость проводимых мероприятий -и предложить рациональный фундамент-возможно свайный-например.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 11:24
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


У Вас судя по размерам должен быть деформационно-усадочный шов. Вот и надо его делать! Лучше два - по концам вставки. Но по-принципу паз-гребень, чтобы вставка не выпала вбок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 11:45
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Ну и от себя добавлю. Вести наблюдения за осадками. Арку и все что выше выполнить, когда основные осадки плит будут не более 1 мм в месяц. Тогда и догружайте свои плиты арками. Во всяком случае неравномерность в осадке пят арки будет куда меньше.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 12:08
#6
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


"Но по-принципу паз-гребень, чтобы вставка не выпала вбок".Это как?
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2008, 13:42
#7
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Ильнур ((( Вас судя по размерам должен быть деформационно-усадочный шов))
Судя по размерам деформационно-усадочного шва не должно быть.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 20:55
#8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Судя по размерам деформационно-усадочного шва не должно быть.
Таблица 32 СНиП II-22-81*....
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 22:36
#9
Dukk


 
Регистрация: 13.06.2008
Сообщений: 14


а что если в арку шарнирную сделать ?
и деформационный шов и к осадкам нечувствительно
Dukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 23:01
#10
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


Как будет выглядеть в данном случае шарнирное соединение?
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 23:03
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пост 7: не понял Вас! Блоки по 70 метров или я слепой? И фундаменты разнесены. Ну как это без шва????
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 23:17
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пост 6: Это значит, торцы стен вставки примыкают к коробке дома своим пазом, а из дома-шип. Зазор боковой отсутствует, проложен металлом или лучше шип из швеллера, а зазор продольный для компенсации темп. удлинений и плюс 20 мм (порядка!) для компенс. взаиморокрена коробок и вставки. Можно всю вставку опереть на своих два фундамента, а можно поэтажно вешать на коробки, пр этом ест-но будет уширены консоли фундаментов (сужен промежуток для трасс). Опирание балок (плит) при поэтажном должно быть не защемленное как по схеме, так и фактически (всем известно, что защемление в кирпиче весьма условное и в силовой расчет редко вводится- но это не значит,что там не возникают перемещения (напряжения). Ну и т.д.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.07.2008 в 23:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 23:27
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пост 9:неплохая идея. Вставку делать на металлическом каркасе и обшить сэндвич панелями например. Или другую податливую систему. Но наверно архитекторам не понравится - во вставке наверно живут
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 10:02
#14
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Ильнур (((не понял Вас! Блоки по 70 метров или я слепой? И фундаменты разнесены. Ну как это без шва????)))
В случае расположения фундаментов ниже глубины промерзаемого слоя, максимальная и минимальная температура будет колебаться всего на несколько градусов ( следует учитывать изменение во времени Dt средней температуры и перепад температуры по сечению элемента. ) Вот относительно расчета на температурные деформации и расставляй швы.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 10:39
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Я говорю про коробку дома...И об этом здесь и речь...Вы все-таки посмотрите табл. 32 - пожалуйста
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 11:52
#16
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Ильнур(((Я говорю про коробку дома)))
Если стены дома запроектированы только из кирпича-то , верно.
Однако, сейчас на стены навешивают теплоизоляцию, -что серьезно меняет схему расчета по темп. деформациям (на ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ)
итог-если посчитать , то можно увеличить, если не считать см п.снипов и пособий.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:23
#17
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


LavrVa
Запроектируйте консоль вместо арки, у вас будет один шов, плиты пересчитаете с учетом консоли.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 12:56
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Молодец, выкрутился
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 13:25
#19
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от FRANC Посмотреть сообщение
LavrVa
Запроектируйте консоль вместо арки, у вас будет один шов, плиты пересчитаете с учетом консоли.
Если бы это был монолитный каркас с монолитными плитами перкрытий ...
Но со сборными плитами (здание кирпичное) - как в него вписать 5-ти метровые консоли и затем на них надстраивать кирпичное заполнение ?. В его решении арка монолитная, безшарнирная, сопряженная с фундаментной плитой.
Проблем с разностью осадок фундаментов смежных блоков здесь не вижу - осадочные швы устраиваются при примыкании частей зданий, отличающихся по высоте более чем на 1/4 или в том случае, если геология под фундаменами отличается настолько, что неравномерные осадки в связи с особенностью грунтовых условий превышают предельно допустимые значения ( п. 1.17 Пособия по проектированию жилых зданий).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 17:21
#20
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


AMS
Стальные колонны, консоль выполнить можно с подкосом.Если будет большая разность осадок, монолитный каркас вам не поможет.
FRANC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка фундаментной плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34