Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, вопрос по устройству вентшахт для канальных ветиляторов в 4хэтажном адм-м здании, здание каркасное, перекрытия ж/б по несъем. опалубке из профнастила Н75-750-08, проемы достаточно большие 900-1200х300:
1) материал вентшахт;
2) опирание на перекрытие.
Просмотров: 6523
 
Непрочитано 14.08.2009, 20:03
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


1) кирпич - с поэтажной разрезкой
2) на плиту, а плита в этом месте - на балки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 20:16
#3
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


А не лучше из оцинковки сделать шахту? Она и весит мало. Потом отделать снаружи ГКЛом.
Почти человек вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:22
#4
SMTrader


 
Регистрация: 15.08.2006
отсюда
Сообщений: 19


Здравствуйте! А не могли бы ли выложить конструкцию вентблока из оцинкованной стали с обшивкой ГКЛом?
SMTrader вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:29
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А нет ли этих узлов прохода в серии 5.904?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 16:32
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
А не лучше из оцинковки сделать шахту? Она и весит мало. Потом отделать снаружи ГКЛом.
помоему вегншахты должны облать каким-то пределом огнестойкости.Тогда может возникнуть вопрос а из ГКЛ будет достаточно этого предела?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2009, 00:06
#7
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
помоему вегншахты должны облать каким-то пределом огнестойкости.Тогда может возникнуть вопрос а из ГКЛ будет достаточно этого предела?
Знакомый архитектор как-то говори по этому поводу, что если это не шахта дымоудаления, то - можно оцинковку+гкл
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2009, 06:32
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
Знакомый архитектор как-то говори по этому поводу, что если это не шахта дымоудаления, то - можно оцинковку+гкл
На таком уровне проектировать нельзя. Вентиляционные шахты, выполняемые в строительных конструкциях разные бывают:

1. По ним непосредственно транспортируется воздух. В этом случае шахта должна быть и требуемой огнестойкости и требуемого класса плотности. Кроме того, должна быть точно обеспечена конфигурация.

2. Шахта является дополнительной защитой для стальных воздуховодов. То есть основное требование - обеспечение огнестойкости "суммарной" конструкции. Плюс - огнестойкость и герметичность в местах пересечения перекрытий.

3. Декоративные. Огнестойкость и плотность обеспечена самими воздуховодами, а шахта - только украшение.

В любом случае всё это должно быть изложено во внятном задании. Без понимания назначения шахты все рассуждения о конструкции бессмысленны.
ShaggyDoc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > вентшахта в монолите

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем заделать отверстия от тяжей в монолите? Павел Андреевич Технология и организация строительства 14 28.08.2020 21:20
Вентканалы в монолите k-s-v Железобетонные конструкции 27 03.12.2014 11:16
как правильно подсчитать объемы материалов в монолите aux314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.04.2009 09:33
Перемычки в монолите Skovorodker Железобетонные конструкции 4 15.04.2008 07:34
Вентшахта filaret Разное 2 07.06.2007 15:44