определение давления на плиту перекрытия от стены
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > определение давления на плиту перекрытия от стены

определение давления на плиту перекрытия от стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2009, 14:36 #1
определение давления на плиту перекрытия от стены
egorboris
 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 5

Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить на ПБ 2,2 60.15-8 стену -блок газосиликатный 200мм, пенополистирол 80мм, кирпич облицовочный 120мм -всего толщина стены 400 мм. Высота стены 3 метра. Стена должна быть расположена вдоль плиты по ее краю по всей длине (5,7м). плита лежит на стенах с опиранием по 150мм с каждой стороны

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.jpg
Просмотров: 348
Размер:	16.5 Кб
ID:	24783  

Просмотров: 6979
 
Непрочитано 16.08.2009, 17:10
#2
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Если известна серия по какой изготовлена плита, то в этой серии обычно пишут на какую максимальную нагрузку данный тип плит рассчитан.
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2009, 19:39
#3
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Поставить можно, но упадет (800 кг/м2 несущая способность плиты). Закладывайте коробку из 2-х швеллеров вдоль плиты и на это опирайте.
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2009, 22:11 определение давления на плиту перекрытия от стены
#4
egorboris


 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 5


Там подразумевается дверь балконная... Положить короб под плиту? Подскажите, пожалуйста, № швеллера... 16 будет достаточно? Или еще вариант- блочную стену на край одной плиты, а кирпичную часть на другую плиту... Выдержит?.... Или все-таки какой-нибудь двутавр надежнее...
egorboris вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 00:29
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Подскажите, пожалуйста, № швеллера... 16 будет достаточно?
Вы проектируете без расчета?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 06:41
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Vmen Посмотреть сообщение
Поставить можно, но упадет (800 кг/м2 несущая способность плиты). Закладывайте коробку из 2-х швеллеров вдоль плиты и на это опирайте.
А что даст коробка из швеллеров?
Одно из перечисленного:
1. Нагрузку более равномерно распределит по всему краю плиты вдоль пролёта плиты?
2. К местам опор (место опирания перекрытия на стены) всю нагрузку перевести при достаточной жёсткости коробки из швеллеров (чоб прогиб у перекрытия был больше, чем у коробки)?
3. Считается что швеллера заработают совместно с плитой перекрытия (усиление края плиты)?
4. В принципе, коробка снизу или сверху плиты? Если сверху, как я понял, то как быть с нижней перемычкой двери?

egorboris
Для начала, смотришь какой момент у тебя будет в плите перекрытия от данной наружной стенки. Затем через этот момент выйдешь на нагрузку, в предположении что она равномерно распределена по всей плите. Ежели более 800 кг/кв.м, то дальше думаешь.

Цитата:
Вертикальные нагрузки на перекрытия панельных зданий обычно принимаются равномерно распределенными по площади панелей. При этом нагрузки на перекрытия от перегородок и несущих панелей наружных стен заменяют эквивалентными распределенными из условия равенства максимальных изгибающих моментов от этих нагрузок. Эквивалентные нагрузки вычисляют исходя из следующих схем. Нагрузка от веса панельных наружных несущих стен и жестких перегородок (например, панельных железобетонных, гипсобетонных) принимается сосредоточенной по концам стен или перегородок, а при наличии дверных проемов — и у краев проемов. Для прочих перегородок (например, кирпичных, из мелких блоков и т, п.) нагрузка от 60% веса принимается распределенной по длине перегородки (или на участке между проемами), а от 40% - сосредоточенной по концам перегородки и у краев проемов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.08.2009 в 06:57.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 20:27
#7
egorboris


 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 5


В этом и дело - вес стены 6097,79 кг разделить на площадь стены 1,824 м2 получается 3343,087 кг/м2... видимо под плиту нужно ПРГ-60-2,5-4т подложить... должно спасти ситуацию...
egorboris вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 23:13
#8
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Армин, а откуда эта цитата?
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 01:07
#9
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от egorboris Посмотреть сообщение
В этом и дело - вес стены 6097,79 кг разделить на площадь стены 1,824 м2 получается 3343,087 кг/м2... видимо под плиту нужно ПРГ-60-2,5-4т подложить... должно спасти ситуацию...
Да , и еще посередине стойкой 40К1 подпереть. Смысл ставить прогон под плиту??? Ставьте ПРГ рядом с плитой так, чтобы верх прогона был на 80 мм (толщина слоев пола) выше верхней грани плиты. Ну, чтоб не запинаться. Только ширина у прогона 200 мм... Коробка из швеллеров (швеллера на прогиб считайте) + оштукатуривание по сетке 25 мм ц.-п. раствором.
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 06:10
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Армин, а откуда эта цитата?
Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций: Опыт СССР и ЧССР / Е. Горачек, В. И. Лишак, Д. Пуме и др.; Под ред. В. И. Лишака,— М.: Стройиздат, 1980. — 192 с., ил.
На память, страница где-то 11.

Добавлено:
При такой конструкции стен (мелкоштучка) и пустотном диске перекрытия, целесообразно делать по периметру "щелевые" плиты перекрытий (сплошного сечения, высотой 220 м с отверстиями-термовкладышами в районе прохождения среднего слоя (утеплителя)).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 18.08.2009 в 08:14.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 09:21
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
В этом и дело - вес стены 6097,79 кг разделить на площадь стены 1,824 м2 получается 3343,087 кг/м2...
Мда.. Вы явно все не так поняли Сказали же - распределить вес на плиту, а не на площадь опирания стенки.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 23:45
#12
egorboris


 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 5


Извиняюсь за свою необразованность... Подскажите, пожалуйста- из каких швеллеров сварить короб, чтобы он выдержал стену весом 6100 кг длинной 6м... Пожалуйста...
egorboris вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:25
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Из двух 20.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 19:40
#14
egorboris


 
Регистрация: 16.08.2009
Сообщений: 5


Спасибо! Должны выдержать?
egorboris вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > определение давления на плиту перекрытия от стены

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32