Господа, подскажите пожуйста решение...
Имеется сетка колонн 200х200 с шагом 3 метра, необходимо сделать по этим колоннам ж.б. покрытие. Строители оставили выпуски арматуры всего 100 мм. Можно ли приварить по ГОСТ 14098-91* типом, шва
С23 — Рэ к этим "выпускам" арматуру и завести ее в тело плиты????
Просмотров: 4198
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:29 Стыки арматурных стержней
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


На этот случай смотри "Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) страница 254, табл.34 - стыковое соединение по ГОСТ 14098-68; ГОСТ 19293-73". Москва. Стройиздат. Если точнее то возможно.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:40
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Такое?

Применимость см. табл. 31 в том же ГОСТе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С23.jpg
Просмотров: 1009
Размер:	40.0 Кб
ID:	25049  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:51
#4
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


А так ли уж нужно делать анкеровку стержней рабочей арматуры колонн в плиту покрытия ?
Лежит она сверху - и пускай.
Разве что в крайних колоннах Вашего сооружения моменты большие возникают, которые анкеровкой можно уменьшить.
А для других случаев нечего строителей напрягать - "огрызка" в 100 мм вполне хватит, чтобы "крыша не поехала"
big_muzzy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 15:52
#5
Sansob

Рук. груп. констр.
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такое?

Применимость см. табл. 31 в том же ГОСТе.
Да именно так....
Sansob вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 16:26
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от big_muzzy Посмотреть сообщение
Разве что в крайних колоннах Вашего сооружения моменты большие возникают, которые анкеровкой можно уменьшить.
Поясните, если не трудно.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 19:05
#7
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Если на крайних колоннах выпуски (уже увеличенные) отогнуть в тело плиты, то через них на колонну будет передаваться изгибающий момент, для угловых колонн даже в двух направлениях. Если выпуски не наращивать и соответвеноо в тело плитны не отгибать, то получим шарнирное сопряжение плиты покрытия с колонной (в идеале, на самом деле какая-то часть момента все равно передаваться на колонну будет, но ее определить невозможно).
В принципе, ничего страшного, я считаю, если вы выпски не наростите, а плиту посчитаете как шарнирно опертую. На крайних пролетах просто побольше нижней арматуры получится.
Ну и, разумеется, вся эта сетка колонн должна быть дополнена диафрагмами (ядрами) жесткости, иначе от ветра и других горизонтальных нагрузок (если они есть) все может сложиться.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 09:43
#8
big_muzzy

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
<phrase 1=


Вот !
cheap все красиво изложил
Я это и имел ввиду : Анкеровку рабочих стержней колонны применяю, когда моменты в колоннах ( согласно компьютерному расчету ) велики.
Учитывая частый шаг Ваших колонн ( 3 метра ) чего-то страшного там быть не должно
big_muzzy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 09:52
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


У автора все уже спроектировано и колонны залиты. Без предусмотренных проектом выпусков.
Так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 12:09
#10
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


расчетные усилия в крайних колоннах при шарнирной схеме, безусловно, меняются. Колонны нужно будет перепроверять на новое РСУ
cheap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забыли оставить выпуски арматуры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10