Забыли оставить выпуски арматуры
Рук. груп. констр.
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 4198
|
|
||||
На этот случай смотри "Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) страница 254, табл.34 - стыковое соединение по ГОСТ 14098-68; ГОСТ 19293-73". Москва. Стройиздат. Если точнее то возможно.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
![]() |
А так ли уж нужно делать анкеровку стержней рабочей арматуры колонн в плиту покрытия ?
Лежит она сверху - и пускай. Разве что в крайних колоннах Вашего сооружения моменты большие возникают, которые анкеровкой можно уменьшить. А для других случаев нечего строителей напрягать - "огрызка" в 100 мм вполне хватит, чтобы "крыша не поехала" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Если на крайних колоннах выпуски (уже увеличенные) отогнуть в тело плиты, то через них на колонну будет передаваться изгибающий момент, для угловых колонн даже в двух направлениях. Если выпуски не наращивать и соответвеноо в тело плитны не отгибать, то получим шарнирное сопряжение плиты покрытия с колонной (в идеале, на самом деле какая-то часть момента все равно передаваться на колонну будет, но ее определить невозможно).
В принципе, ничего страшного, я считаю, если вы выпски не наростите, а плиту посчитаете как шарнирно опертую. На крайних пролетах просто побольше нижней арматуры получится. Ну и, разумеется, вся эта сетка колонн должна быть дополнена диафрагмами (ядрами) жесткости, иначе от ветра и других горизонтальных нагрузок (если они есть) все может сложиться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
![]() |
Вот !
cheap все красиво изложил Я это и имел ввиду : Анкеровку рабочих стержней колонны применяю, когда моменты в колоннах ( согласно компьютерному расчету ) велики. Учитывая частый шаг Ваших колонн ( 3 метра ) чего-то страшного там быть не должно ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |
Забыли выпуски арматуры ростверков. | umakasima | Основания и фундаменты | 15 | 27.11.2007 13:09 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |