Отверстие в базе под анкерные болты
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие в базе под анкерные болты

Отверстие в базе под анкерные болты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2009, 10:16 #1
Отверстие в базе под анкерные болты
Палыч
 
Гидротехника, инженерная защита территории
 
Сочи
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 5

Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, как назначить диаметр отверстия в базе под стальную колонну. В анкерной группе - 4 болта диаметром под резьбу 20мм, замоноличены в фундамент. Толщина базы - 12мм. Заранее благодарен.
Просмотров: 14916
 
Непрочитано 21.10.2009, 10:23
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


какая то странная толщина базы, в основном не меньше 20мм..
Отверстие в плите два диаметра долта, потом квадратная шайба (приваривается на монтаже) 80х80х12. В шайбе отверстие диаметр болта +2мм.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 10:59
#3
Lysik1


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 4


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 101.jpg
Просмотров: 3036
Размер:	47.1 Кб
ID:	27564
Lysik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 11:40
#4
Палыч

Гидротехника, инженерная защита территории
 
Регистрация: 06.08.2009
Сочи
Сообщений: 5


Спасибо за помощь. А толщина базы 12мм, т.к. все сооружение - площадка для спас оборудования 3х4м, высотой 2.8м, выполнена в металлокаркасе с деревянным настилом, опирается на столбчатые ж/б фундаменты. Т.е. нагрузок почти никаких.
Палыч вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 12:21
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
нагрузок почти никаких.
накой тогда болты М20?
не вяжется диаметр болтов и толщина пластины
Придешь на стройку, посмотри и ахнешь что напроектировал
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 12:57
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
накой тогда болты М20?
не вяжется диаметр болтов и толщина пластины
Придешь на стройку, посмотри и ахнешь что напроектировал
Если на фундаментные болты М20 посмотреть на стройке, они там кажутся ма-а-а-а-ленькими...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 13:13
#7
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Палыч, интересно узнать, а толщину пластины как ты считал? И как рассчитывал анкера? Как уже сказано выше, по логике у вас не бьется. Если нагрузка небольшая, то 20 болты никак не получатся.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 16:05
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Палыч, интересно узнать, а толщину пластины как ты считал? И как рассчитывал анкера? Как уже сказано выше, по логике у вас не бьется. Если нагрузка небольшая, то 20 болты никак не получатся.
Он получил М8.
Поставил М20, чтобы их хоть видно было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие в базе под анкерные болты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18
Панельный дом, двухуровневая квартира, отверстие под лестницу casemsot Конструкции зданий и сооружений 6 13.01.2008 11:35