| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сборный фундамент под метал. колонны
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
||
Просмотров: 8198
|
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
да все возможно, главное после установки фундамента проверить точность установки и при приемочном контроле проверить точность установки болтов, а на опорной плите колонны отверстия делать не на 3 мм больше диаметра болта, а решить этот вопрос выбором другого варианта отверстий
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А почему бы и нет? На моей практике был случай, когда Заказчик поменял конструкцию уже наполовину построенного в металлоконструкциях здания. Подрядчик не стал вновь выполнять уже отлитые монолитные фундаменты, а откапывал их и переставлял на новые места. Все это делалось в зимних условиях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ну примерно так. Район Магадан. Расчётная минус 55. Но это расчетная. Среднемесячная и среднегодовая меньше, но всё же. Заказчик желает, сейчас уже выполнить часть фундаментов, чтобы весной их привезти и поставить.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Звездец на букву "П" !!! - у ГИПов все так просто...
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Кстати, по поводу болтов... Согласно расчётам металлистов (ну там конечно сейсмика 8-8,5 баллов) болты получились диаметром 64! Траверсы есть ну и есть обычные базы колонн. Волнует, действительно точность постановки таких фундаментов. Нам без разницы где их делать, мы их рассчитаем и привет. Есть разница, как они 12 тонн будут устанавливать имея в резерве 10-15 мм люфта (зазора)..
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Вас наиболее важно уложиться в сжатые сроки, определяемые коротким летом. Точность установки фундаментов обеспечите без проблем. Под каждый фундамент делайте бетонную подливку, выведенную на отметку подошвы фундамента. После установки фундаментов Вы будете иметь возможность двигать их до тех пор, пока не поставите с необходимой точностью.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
А к месту монтажа 12 т груза вы на ковре самолете доставите?!
например КрАЗ-257-Б1 - гузоподъемность 12 т; полная масса груженого авт. - 22,4 т; нагрузка на дорогу от одного колеса - 4,5 т Кстати есть варианты сборных фундаментов (отдельно подколонник, отдельно плитная часть или несколько плит) НО для гражданских заний. А как же требование по недопустимости промораживания основания?! В общем ответ заказчику - НЕТ и закроем тему моразма, поймите что у заказчика работают люди далекие от строительства и проектирования. Последний раз редактировалось olf_, 23.12.2009 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
![]() |
А как египтяне пирамиды строили?
![]() Всё можно сделать: и фундаменты в Калининграде, и оттранспортировать их в Магадан, и смонтировать точно (21 век - техника позволяет)... Только вот - цена вопроса... До весны - время есть (тем более в Магадане)... На месте заказчика я б ещё подумал) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Кстати, имеются и фундаменты по 22 тонны. Огромные, не спорю. Но и нагрузки (особенно моменты с поперечной) нам заданы приличные. Так по этому вопросу заказчик спрашивает, возможно ли такие фундаменты выполнить по составным частям на заводе ЖБИ с выпусками арматуры, с последующим их соединением на рабочей площадке. Я, всвязи с малоопытностью в сфере сборного железобетона, а проще говоря, безопытностью (за плечами только сборные блоки прямоугольные до 3 тонн с петлями ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
По поводу доставки - это забота заказчика...Если он предлагает, значит располагает. Значит дотащит. Мы не ППР разрабатываем. По поводу далекости людей у заказчика - возможно. Уже сам сталкивался с разными людьми хотящими ТАК, а не вот так как МЫ запроектировали по нормам. Да и тема не о маразме, а о реальности бытия. Ведь это повсеместно! Можете бросить это предложение заказчика в свою копилку предложений от заказчика ![]() А НАМ важна точность, прочность и устойчивость! А что там вы говорите по поводу "недопустимости промораживания основания"? Чем это обосновано? Просто немного недопетрил. Объясните пожалуйста.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как кирпичная кладка. Для гражданских зданий никак не соединяются. Все зависит от эпюры напряжений под подошвой. Или на закладных с последующим торкретированием. Под пром здания обычно делают монолит. Особенно с кранами. Даже в советское время, когда невозможно было заставить строителей сделать сколь-нибудь протяженный монолитный участок, фундаменты под стальные колонны ВСЕГДА выполнялись монолитными.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |