| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пучинистый грунт под реконструируемым зданием
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 3393
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
1) Вы частник и застройщик?
2) То, что Было - трещит? И сколько лет Оно стоит? 3) Если Оно не трещит, с чего решено уменьшать пучинистость? А если трещит, то может это просто фундамент и основание (которое не известно) не удовлетворяют ряду других условий. 4) а так вообще - осушайте и утепляйтесь ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Чем больше нагрузка на основанее-тем меньше сказывается пучение. Однако вызывает сомнение что ширины 0.5 будет достаточно для восприятия нагрузки после реконструкции, особенно при такой глубине заложения.
Конструктивные мероприятия-отрывка по периметру и засыпка пазух непучинистым грунтом, утепленная отмостка и цоколь Первым делом нужен расчет по деформациям на новые нагруузки и расчет на пучение, там будет видно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
topos2
1. Я 3-е лицо к которому обратились за советом 2. Стоит 2 года, небольшие волосяные трещины присутствуют. 3. Пучинистость нужно уменьшать потому что через 10лет небольшие трещины превратятся в большие) Сегодня узнал, что здание вообще посажено на чернозем ![]() Решил не заморачиваться и сделать перекрытие по металлу, а под металлические стойки нормальные фундаменты. Но остаются стены... В общем я так понял мероприятия по уменьшению пучения следующие: 1. Утепленная отмостка 1.5м 2. Отрывка и замена пучинистого грунта на не пучинистый (кстати, ради интереса, кто-нибудь видел как это делают в натуре? Ведь грунт нужно выбрать под подошвой (или можно только по периметру?) что-то не верится, что это будут делать участками, как при подводке новых ф-тов) 3. Монолитный пояс по кладке. 4. Дренаж (как сделать?) Если у кого-нибудь есть еще идеи, пожалуйста продолжите список, я его потом сохраню в папку с книгами и назову "противопучинистые мероприятия dwg.ru" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 13.07.2009 15:16 |
Распределительная плита под зданием | new_x | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2009 19:16 |
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели | DDlis | Расчетные программы | 101 | 25.04.2009 10:10 |