Пучинистый грунт под реконструируемым зданием
kekeke
 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61

Почитал форум, нашел много интересных мнений по тому как нужно строить на пучинистых грунтах, но почти ничего не нашел по вопросу - что делать если здание уже построено на пучинистых грунтах и предполагается его реконструировать.

Геологии нет. Внятной архитектуры нет. Всего остального тоже нет.
Было - 1-этажный жилой дом поселочного типа.
Хочется - 2-этажный с эксплуатируемым чердаком.
Фундаменты - монолитная лента 0.5 ширина, 0.3 высота, глубина залож.-0.5
Стены - силик. кирпич 380мм. Перекрытие - плиты.
Грунт в основании - глина.
Глубина промерзания - 1.5м.
Как избежать или уменьшить пучинистость основания?
Просмотров: 3393
 
Непрочитано 16.03.2010, 22:40
#2
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


1) Вы частник и застройщик?
2) То, что Было - трещит? И сколько лет Оно стоит?
3) Если Оно не трещит, с чего решено уменьшать пучинистость? А если трещит, то может это просто фундамент и основание (которое не известно) не удовлетворяют ряду других условий.
4) а так вообще - осушайте и утепляйтесь. Если деньги есть, можно еще подвести новый фундамент.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 22:42
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Чем больше нагрузка на основанее-тем меньше сказывается пучение. Однако вызывает сомнение что ширины 0.5 будет достаточно для восприятия нагрузки после реконструкции, особенно при такой глубине заложения.
Конструктивные мероприятия-отрывка по периметру и засыпка пазух непучинистым грунтом, утепленная отмостка и цоколь

Первым делом нужен расчет по деформациям на новые нагруузки и расчет на пучение, там будет видно
ooze вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 00:48
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Если не пучинит сейчас, то далее тем более пучинить не будет из-за увеличиваемой массы здания.
Конструктивно бороться с промерзанием можно устройством по периметру теплой отмостки шириной 1-1.5 метра.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 03:52
#5
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Поддерживаю topos2 (привет Питеру)...
С двумя последними утверждениями насчет того, что доп нагрузка уменьшит пучение- не все так просто....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 20:34
#6
kekeke


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61


topos2
1. Я 3-е лицо к которому обратились за советом
2. Стоит 2 года, небольшие волосяные трещины присутствуют.
3. Пучинистость нужно уменьшать потому что через 10лет небольшие трещины превратятся в большие)
Сегодня узнал, что здание вообще посажено на чернозем
Решил не заморачиваться и сделать перекрытие по металлу, а под металлические стойки нормальные фундаменты.
Но остаются стены...
В общем я так понял мероприятия по уменьшению пучения следующие:
1. Утепленная отмостка 1.5м
2. Отрывка и замена пучинистого грунта на не пучинистый (кстати, ради интереса, кто-нибудь видел как это делают в натуре? Ведь грунт нужно выбрать под подошвой (или можно только по периметру?) что-то не верится, что это будут делать участками, как при подводке новых ф-тов)
3. Монолитный пояс по кладке.
4. Дренаж (как сделать?)
Если у кого-нибудь есть еще идеи, пожалуйста продолжите список, я его потом сохраню в папку с книгами и назову "противопучинистые мероприятия dwg.ru"
kekeke вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 20:52
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kekeke Посмотреть сообщение
2. Отрывка и замена пучинистого грунта на не пучинистый (кстати, ради интереса, кто-нибудь видел как это делают в натуре? Ведь грунт нужно выбрать под подошвой (или можно только по периметру?) что-то не верится, что это будут делать участками, как при подводке новых ф-тов)
Сложная технологическая задача. Я бы не стал даже и думать в эту сторону.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 21:26
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Уважаемые коллеги. Пучинистому грунту по барабану сколько этажей на него ставят - даст о себе знать и при 9ти этажах.
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пучинистый грунт под реконструируемым зданием

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Распределительная плита под зданием new_x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2009 19:16