Забивка свай в твердую глину
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай в твердую глину

Забивка свай в твердую глину

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2010, 10:11 #1
Забивка свай в твердую глину
Liam
 
Бумагомаратель
 
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,542

Приветствую, коллеги. У меня с одним объектом сложилась щекотливая ситуация. Дом кирпичный, 16 этажей. Фундамент свайный с монолитным ленточным ростверком. Сваи висячие забивные железобетонные 300х300 длиной 11.5 метров. Нагрузка на сваю 60 тонн.
Длина свай принята на основании геологии, по данным которой грунты в этой местности - твердые и полутвердые суглинки, супеси и глины (Il<0). Кровли слоев весьма неровные, перепады по 3-5 метров по всей площадке. На площадке геологи выполнили 12 опытов статического зондирования, на основании которого и принята длина свай.
Строители звонят и жалуются, мол недоходя 2.5-3.0 м до проектной отметки сваи идут по 1 см за удар (молоток массой 2.5 тонны), "давай, говорят, изменения в проект внесем и 9 м сваи будем бить, молоток перегревается, кольца летят".
Можно ли пойти на поводу у строителей и изменить проект на основании динамических испытаний свай, как к этому отнесется экспертиза? Недавно прошли экспертизу с проектом, где нс свай определяли именно по результатам пробных забивок.
Просмотров: 20417
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:40
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


11.5. Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15 % проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10 % проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай...

11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения...
1.3. .....Примечание. Испытания свай, производимые в процессе строительства в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83, являются только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соответствия их проекту.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 10:57
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А если лидеры сделать?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:14
#4
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Думаю, что следует испытать сваи статической нагрузкой. Сваи забивать в проектное положение в самые "подозрительные" по геологии точки.По результатам статики можно уменьшать длинну. Статика - самое верное дело.
Capiton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 11:17
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Лидерные скважины весьма ощутимо снижают несущую способность висячих свай, да и бурение стоит денег и нужно очень постараться, чтобы убедить заказчика в необходимости их выполнения (тем более, что я сам такой необходимости не вижу).
По поводу цитат из СНиП 3.02.01-83:
на объекте была выполнена забивка 6 шт. пробных свай длиной 11.5 м. На погружение в разных точках ушло от 700 до 1200 ударов на 1 сваю.
Отказ сразу после забивки составил 5 мм на залог в 5 холостых ударов, а после отдыха 6 сут. все сваи показали упругий отказ 0 мм.
Пока что приняли решение забить 9 штук контрольных свай на глубину 9 м и выполнить динамику. Скорей всего придется корректировать проект и предоставить в экспертизу расчеты нс по величинам отказов.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:20
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И зачем сваи при таких грунтах?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:22
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
Статика - самое верное дело.
Тут не совсем понятно. Статика проводится как правило при сухих грунтах (в природном состоянии). А сваи расчитывают с учетом полной возможной влажности грунтов. И как быть? Перед статикой увлажнить грунт вокруг сваи? С динамикой тоже самое.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 11:22
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


У нас так заведено, сваи используют везде, где надо и где не надо.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:24
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кем заведено?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:24
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Из опыта работы:
- строители зачастую применяют не тот сваебойный агрегат, который нужен, а тот, который есть в наличии (маломощный). Из-за этого и не могут забить сваи на проектную отметку
- в самом неожиданном месте строительной площадки свая может ЛЕГКО погрузиться на поектную отметку. Что будет, если там будет забита "укороченная" тобой по просьбе строителей свая?
Лично для себя давным-давно сделал выводы:
1. Не надо идти на поводу у строителей - с проектировщиков всегда спрорсить легче, чем с них
2. Погружение свай ВСЕГДА производить в лидерные скважины
357 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:25
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Liam,
динамику у нас экспиртиза во внимание вооще не принимает. Незнаю как у Вас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:40
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
- строители зачастую применяют не тот сваебойный агрегат, который нужен, а тот, который есть в наличии (маломощный). Из-за этого и не могут забить сваи на проектную отметку
Да зачастую. Поэтому (сколько помню) проектирую забивную сваю с допускаемой нагрузкой не более 50 тс.
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Что будет, если там будет забита "укороченная" тобой по просьбе строителей свая?
Ну забьют рядом дублирующую. Будет две, все лучше чем одна.
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Погружение свай ВСЕГДА производить в лидерные скважины
Ну это вы слишком.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Скорей всего придется корректировать проект и предоставить в экспертизу расчеты нс по величинам отказов.
Наверное да. Статическое зондирование тоже, порой врет. Во всяком случае, на моей практике, результаты натурного испытания свай статической нагрузкой всегда давали результат на уменьшение длины сваи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 11:43
#13
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
У нас так заведено, сваи используют везде, где надо и где не надо.
Вы еще закладываете запасы, тогда мы идем к вам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50212&page=8

Если по теме: гарантия необходимой глубины забивки свай может быть только при правильно подобранной массе молота. Посмотрите в СНиП 3.02.01-87 (прилож 5) - там есть расчет массы молота, и не только
Romka вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 13:47
#14
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
Тут не совсем понятно. Статика проводится как правило при сухих грунтах (в природном состоянии). А сваи расчитывают с учетом полной возможной влажности грунтов. И как быть? Перед статикой увлажнить грунт вокруг сваи? С динамикой тоже самое.
Живу на территории, где мягкопластичные и текучесластичные суглинки - стандартный случай. Знаю на опыте, что результаты статического и динамического испытания свай для суглинков и глин могут различаться раза в полтора. Чем пластичнее глина, тем меньше доверия динамике и больше статике.
В данном случае грунты не пластичные, но динамике в глинах не доверяю т.к. функции зависимости неточности динамики от пластичности грунтов не видел.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 13:54
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Статика(динамика) проводится для свай в грунтах в естественном состоянии и никогда ничего не увлажняют ( попробуй увлажнить многометровый слой глины)
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 14:52
#16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
попробуй увлажнить многометровый слой глины
А что, буришь вокруг сваи 4 скважины и заливаешь воду. Или это бред?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:14
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Глина водоупор.И увлажнить сжимаемую толщу глин глубиной более 12 м более чем сомнительно.В глине есть связная вода, которая определяет ее консистенцию и несущую способность сваи по грунту.За счет чего может измениться состояние глины - поднятие уровня грунтовых вод, подтопление?.Это должно быть в геологии и проектировщик не должен гадать по этому поводу.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:22
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Liam - без инж.-геологич. разреза с наложением фундаментов, без точных характеристик сваебойки - уверен вы услышите много чего (не всегда полезного)...

Неужели сваебойка позволяет забивать сваи 11,5 м без лидерной скв. ?!?

Цитата:
грунты в этой местности - твердые и полутвердые суглинки, супеси и глины (Il<0)
- так написано как будто все хорошо??
- Всегда как объект в г. Пермь так верхние слои сплошное Г. с трудно пробиваемыми сваей прослойками (без характеристик прослоек в отчете геологов), зато на глубине 10 м и глубже сначала твердые глины, а затем выветрелые аргиллиты (тоже без характеристик). Короче котовасия еще та...

Цитата:
сваи идут по 1 см за удар (молоток массой 2.5 тонны)
- а требуемый максимальный отказ под вашу несущ. способн. сваи сколько? Кстати кажется (по памяти) при отказе менее 1 см рекомендуется не мучать сваебойку (чтоб не вышла из строя) или заменить ее на более мощную.

Последний раз редактировалось olf_, 24.05.2010 в 15:31.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:34
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
динамику у нас экспиртиза во внимание вооще не принимает. Незнаю как у Вас.
до последнего времени с этим проблем не было, принимали. статика - все-таки дорогое удовольствие
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Всегда как объект в г. Пермь так верхние слои сплошное Г. с трудно пробиваемыми сваей прослойками (без характеристик прослоек в отчете геологов), зато на глубине 10 м и глубже сначала твердые глины, а затем выветрелые аргиллиты (тоже без характеристик). Короче котовасия еще та...
сейчас колдуем над 19-эт. домом.... изначально были заложены 24-метровые сваи (как раз чтоб до аргиллитов добраться ), по результатам динамики укоротили до 21
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2010, 15:59
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сейчас колдуем над 19-эт. домом.... изначально были заложены 24-метровые сваи (как раз чтоб до аргиллитов добраться ), по результатам динамики укоротили до 21
- вот это ёпрстейка...

А мы 25 эт. посадили на фунд. плиту...
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай в твердую глину

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай Dmitry_R Основания и фундаменты 41 25.03.2012 22:42
забивка свай по тихому Проектант Технология и организация строительства 57 04.01.2011 00:01
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Забивка свай мимо трубопровода Sarman Основания и фундаменты 59 28.01.2010 15:38
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18