Забивка свай в твердую глину
Бумагомаратель
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,542
|
||
Просмотров: 20417
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
11.5. Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15 % проектной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10 % проектной глубины, а для мостов и транспортных гидротехнических сооружений также сваи, недопогруженные более чем на 25 см до проектного уровня, при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см при длине свай более 10 м, но давшие отказ равный или менее расчетного, должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затрудняющих погружение, и принято решение о возможности использования имеющихся свай...
11.9. В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5-20 пробных свай (число устанавливается проектом), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения... 1.3. .....Примечание. Испытания свай, производимые в процессе строительства в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83, являются только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соответствия их проекту. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Лидерные скважины весьма ощутимо снижают несущую способность висячих свай, да и бурение стоит денег и нужно очень постараться, чтобы убедить заказчика в необходимости их выполнения (тем более, что я сам такой необходимости не вижу).
По поводу цитат из СНиП 3.02.01-83: на объекте была выполнена забивка 6 шт. пробных свай длиной 11.5 м. На погружение в разных точках ушло от 700 до 1200 ударов на 1 сваю. Отказ сразу после забивки составил 5 мм на залог в 5 холостых ударов, а после отдыха 6 сут. все сваи показали упругий отказ 0 мм. Пока что приняли решение забить 9 штук контрольных свай на глубину 9 м и выполнить динамику. Скорей всего придется корректировать проект и предоставить в экспертизу расчеты нс по величинам отказов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тут не совсем понятно. Статика проводится как правило при сухих грунтах (в природном состоянии). А сваи расчитывают с учетом полной возможной влажности грунтов. И как быть? Перед статикой увлажнить грунт вокруг сваи? С динамикой тоже самое.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Из опыта работы:
- строители зачастую применяют не тот сваебойный агрегат, который нужен, а тот, который есть в наличии (маломощный). Из-за этого и не могут забить сваи на проектную отметку - в самом неожиданном месте строительной площадки свая может ЛЕГКО погрузиться на поектную отметку. Что будет, если там будет забита "укороченная" тобой по просьбе строителей свая? Лично для себя давным-давно сделал выводы: 1. Не надо идти на поводу у строителей - с проектировщиков всегда спрорсить легче, чем с них 2. Погружение свай ВСЕГДА производить в лидерные скважины |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Liam,
динамику у нас экспиртиза во внимание вооще не принимает. Незнаю как у Вас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Ну это вы слишком. Наверное да. Статическое зондирование тоже, порой врет. Во всяком случае, на моей практике, результаты натурного испытания свай статической нагрузкой всегда давали результат на уменьшение длины сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Вы еще закладываете запасы, тогда мы идем к вам
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50212&page=8 Если по теме: гарантия необходимой глубины забивки свай может быть только при правильно подобранной массе молота. Посмотрите в СНиП 3.02.01-87 (прилож 5) - там есть расчет массы молота, и не только |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Цитата:
В данном случае грунты не пластичные, но динамике в глинах не доверяю т.к. функции зависимости неточности динамики от пластичности грунтов не видел. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А что, буришь вокруг сваи 4 скважины и заливаешь воду. Или это бред?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Глина водоупор.И увлажнить сжимаемую толщу глин глубиной более 12 м более чем сомнительно.В глине есть связная вода, которая определяет ее консистенцию и несущую способность сваи по грунту.За счет чего может измениться состояние глины - поднятие уровня грунтовых вод, подтопление?.Это должно быть в геологии и проектировщик не должен гадать по этому поводу.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Liam - без инж.-геологич. разреза с наложением фундаментов, без точных характеристик сваебойки - уверен вы услышите много чего (не всегда полезного)...
Неужели сваебойка позволяет забивать сваи 11,5 м без лидерной скв. ?!? Цитата:
- Всегда как объект в г. Пермь так верхние слои сплошное Г. с трудно пробиваемыми сваей прослойками (без характеристик прослоек в отчете геологов), зато на глубине 10 м и глубже сначала твердые глины, а затем выветрелые аргиллиты (тоже без характеристик). Короче котовасия еще та... Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 24.05.2010 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивка свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 41 | 25.03.2012 22:42 |
забивка свай по тихому | Проектант | Технология и организация строительства | 57 | 04.01.2011 00:01 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Забивка свай мимо трубопровода | Sarman | Основания и фундаменты | 59 | 28.01.2010 15:38 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |