| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Балочное перекрытие в Лире
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 6105
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Да и, пожалуй, не найдете. По этому только споры.
Ширина полки на действие М зависит от изгибного момента в самой полке. При этом полка изгибается, вызывая усилия растяжения в своей верхней зоне и сжатия в ортогональном направлении. Для назначения величины свеса при упругом расчете рассматривается схема из пластинчатых элементов (плита прекрытия) с подвешенными на жестких вставках стерженьками, моделирующими ребро (балку). Определяется характер распределения изгибающего момента в полке (в конечных элементах полки), т. е. поперек ребра, в виде функции от координаты, скажем у - Мf(y). По полученной зависимости находят ширину полки bf, участвующую в работе на момент, bf=Амf(y)/Мfw; где: Амf(y) - площадь эпюры распределения изгибающего момента в полке, ограниченного кривой Мf(y); Мfw - изгибающий момент на кривой Мf(y) вблизи контакта полки ребром. На действие продольной силы ширина полки другая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Вот в расчетной схеме мы задали балку таврового сечения (в монолитном балочном перекрытии), находим усилия, а арматуру при конструировании как распологаем? В пределах прямоугольника, не учитывая свесы? Вот Скад например в модуле Бетон же распологает арматуру автоматически, в данном случае это неприменимо?
|
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Юзайте поиск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609 |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Я пользуюсь только такой схемой. Недостатки остальных схем описал там же.
Ширина полки тавра по идее должна быть переменной: Мах - в середине пролета, 0 (прямоуг. сечение) - на опоре. Как Вы это смоделируете тавром? Какую ширину бы Вы не назначили - это от лукавого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Почему интересно Городецкий и проектировщики пренебрегают этим? Может считают, что главное получить правильное пролетное армирование в балке (и еще + в автоматическом режиме) а на опоре все равно сумма опорных площадей арматуры плиты и балки будет одинаковой, независимо от их соотношения?
|
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
1. Зачем говорить за всех. Пусть все как хотят договариваются сами с собой, а я хочу чтобы балка была заармирована ближе к истине и не грохнулась.
2. С чего Вы взяли что Городецкий этим пренебрегает? С другой стороны теория теорией, а реальные балки таковыми и остаются. Я нисколько не возражаю что на автомате очень все быстро и легко, только примерно в 15% случаев в опорном сечении не будет хватать верхней продольной рабочей арматуры по прочности и поперечки. Примерно столько же случаев - можно вообще сечение не заармировать, если не раздуть его до немыслимых размеров. И примерно в 60% случаев у Вас будет наблюдаться приличный перерасход. Как в старой песне: "Лестницу в небеса ты выбираешь сам" |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
И что дальше?
Чуть получше, чем ребро в виде стержня на ж. вст. до низа плиты. Косяки те же: 1. Пилообразные эпюры М, значительная N, не правильный Мкр, отсюда соответствующее армирование (как у сжато-изгибаемого эл-та - по контуру сечения). 2. Бетон в зоне пересечения стержня и плиты учтен 2 раза -> завышена жесткость ну и нагрузки чуть больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Дальше ничего: я ответил на вопрос: "С чего вы взяли, что Городецкий этим пренебрегает". Вот момент в пролете вы получаете вручную, по формуле (которая в книге Городецкого наверное), а арматуру для таврового сечения определяете? А колонны армируете по каким усилиям? |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Плиты и колонны армируем в автоматическом режиме. Танцы только с балками. Арматуру для таврового сечения в пролете и прямоугольного на опоре получаем в Лира-арм локальном. Можно в Кристалле, только если Мкр близок к 0. Если есть желание, то можно вручную по найденым исправленным значениям М, Мкр и Q.
|
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Элементы плиты моделируем оболочкой. Мембранные усилия плита должна же воспринимать.
В колоннах если посмотреть на эпюры - ничего криминального не возникает, никаких пилообразных эпюр, в отличие от ребер, смоделированных стержнями на жестких вставках. Поэтому, нет никаких препятствий для получения армирования в автоматическом режиме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Я предпологаю, что при моделировании схемы с "высоким ребром" считается, что продольные усилия воспринимает балка (если уж мы ее моделируем на всю высоту) а плита только изгибные. И еще другие пользователи как армируют плиту и колонны при схемах с жесткими вставками? Автоматически? Или? И почему?
|
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Вообще-то балкой называется эл-т, работающий преимущественно на изгиб. В монолитных кон-циях плита воспринимает весь спектр усилий, а не только изгиб.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |