правильное сопряжение лент ростверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильное сопряжение лент ростверка

правильное сопряжение лент ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2010, 00:12 #1
правильное сопряжение лент ростверка
vetalllll
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51

здрасте, уважаемые инженеры, подскажить пожалуйста, как при данной планировке первого этажа двухэтажного здания(рис.1) где перекрытия ж/б. пл. ПНО 60-15 опирающиеся одной стороной на центр. балку(межколонную) и стенами из газоблока d700 правильно сопрягать внутреннюю связь (фундаментную ленту) с контурной частью ростверка(по свайному основанию БН270)---- поперек?(рис.2) или вдоль(рис.3) здания? и второй вопроцик: как предпочтительней устраивать фундамент для входной группы(3) на отдельной монолитной плите(со скользящим швом? а на втором сделать консолью.... /3м/ из металлоконстр ) ? Или доп. ветка фундамента...с опорами и ж/б прекрытием) ?...витраж аллюмин.стеклопаки. ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 114
Размер:	48.6 Кб
ID:	43527  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 101
Размер:	28.7 Кб
ID:	43528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 81
Размер:	27.1 Кб
ID:	43529  

Просмотров: 1877
 
Непрочитано 11.08.2010, 01:01
#2
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


А поперечный разрез и план 2-го этажа сего шедевра можно увидеть?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 11:59
#3
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51


есть ток 2й...

з.ы. Забыл добавить пол первого - жб пл. по грунту
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 79
Размер:	39.8 Кб
ID:	43552  
vetalllll вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 14:12
#4
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


при данной планировке первого этажа двухэтажного здания(рис.1) где перекрытия ж/б. пл. ПНО 60-15 опирающиеся одной стороной на центр. балку(межколонную)[/quote]
А Вы попробуйте разложить плиты перекрытия 1-го этажа(ПНО 60-15) и затем по лестницам(внутренним) попасть(зайти) на второй этаж.
И простенки у Вас маловаты для г/силиката.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:03
#5
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
при данной планировке первого этажа двухэтажного здания(рис.1) где перекрытия ж/б. пл. ПНО 60-15 опирающиеся одной стороной на центр. балку(межколонную)
А Вы попробуйте разложить плиты перекрытия 1-го этажа(ПНО 60-15) и затем по лестницам(внутренним) попасть(зайти) на второй этаж.
И простенки у Вас маловаты для г/силиката.[/quote]

сорри ..но этт флуд...там монолит будет.. и вопрос не в этом, такшо не то вы...
да и простенки приче здесь ваапче
vetalllll вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2010, 17:23
#6
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от vetalllll Посмотреть сообщение
при данной планировке первого этажа двухэтажного здания(рис.1) где перекрытия ж/б. пл. ПНО 60-15
А затем:
Цитата:
Сообщение от vetalllll Посмотреть сообщение
там монолит будет
Где правда?
А балки по колоннам у Вас тоже монолитные? Какова их высота? и высота этажа в целом?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 17:29
#7
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А балки по колоннам у Вас тоже монолитные? Какова их высота? и высота этажа в целом?
НЕТ..балки по колоннам ДВ.№50Ш1..высота этажа 3,2м. в зоне лестничного проема монолит с опиранием на попер. балки...в остальном плиты..
По вопросу есть мысиль?
vetalllll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильное сопряжение лент ростверка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Схема сопряжения жб ростверка с жб стенкой Дмытро Расчетные программы 6 19.05.2009 14:20
Выбор сечения ростверка фундамента palbor Основания и фундаменты 2 04.09.2008 10:07
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19