Непрочитано 13.10.2010, 15:31 #1
Заделка проема в ж/б стене подвала
Dasha
 
инженер-строитель
 
Москва
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 4

Мне нужно заделать проём в стене подвала. Стена толщиной 350мм, проём размером 500х500. Предполагаю, что можно увеличить проем (отбить бетон) до размеров 700х700мм. Наварить арматуру на выступившую арматуру стены и забетонировать. Достаточно ли это?
И еще вопрос, как сделать гидроизоляцию этого проема? Если в проекте до этого не было предусмотена гидроизоляция подвала вообще, предполагается, что грунты там не водонасыщенные.
Просмотров: 2978
 
Непрочитано 13.10.2010, 17:15
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Dasha Посмотреть сообщение
Достаточно ли это?
Достаточно для чего?

Может достаточно просто кирпичом заложить?


Цитата:
Сообщение от Dasha Посмотреть сообщение
И еще вопрос, как сделать гидроизоляцию этого проема? Если в проекте до этого не было предусмотена гидроизоляция подвала вообще, предполагается, что грунты там не водонасыщенные.
Встречный вопрос - а зачем?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 17:46
#3
Dasha

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.10.2010
Москва
Сообщений: 4


насчет гидроизоляции, я тоже не уверена, что это необходимо, но босс сказал разрисовать ему и это. Думаю просто указать - обмазка горячим битумом за два раза.
И еще вопрос, если решение заложить проем кирпичем не будет одобрено: Для увеличения проема отбивают бетон, после сварки арматуры, проем надо забетонировать. Как будет зачищаться бетон, он же не ровный? Просто даже любопытно для себя
Dasha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка проема в ж/б стене подвала

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет увеличения высоты дверного проема в панельной стене 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 8 28.08.2011 11:11
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Вырезание проема в стене vanAvera Программирование 3 19.12.2007 10:26