материалы для изготовления парапета
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > материалы для изготовления парапета

материалы для изготовления парапета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2010, 14:17 #1
материалы для изготовления парапета
Serega.home
 
г.Минск
Регистрация: 17.09.2007
Сообщений: 2

Подскажите пжл. кто-нить, можно ли использовать для изготовления парапета пустотелый кирпич, и м.б. есть какие-нибудь рекомендации или ссылки, где указано из чего можно делать парапет
Просмотров: 4904
 
Непрочитано 20.11.2010, 14:58
#2
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


у меня из пустотелого. по смыслу этот парапет заакрыт с внутренней стороны гидроизоляцией. сверху фартуком. уклон по парапету сделан внутрь дома.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 22:01
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


А какая отделка фасада? Если вентфасад то нельзя.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 22:17
#4
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если вентфасад то нельзя.
почему ?
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2010, 23:41
#5
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Полнотелый кирпич и штукатурка изнутри цементно-песчаным раствором марки не ниже М150 с железнением поверхности.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 00:41
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
почему ?
п.6.2 ТР 161-05 "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ"

"6.2. В новом строительстве монтаж НФС может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов плотностью не менее 900 кг/м3."
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 08:40
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
"6.2. В новом строительстве монтаж НФС может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов плотностью не менее 900 кг/м3."
Наверное это связано с установкой анкерного крепежа, на котором висит вентфасад.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 10:51
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Наверное это связано с установкой анкерного крепежа, на котором висит вентфасад.
Да, именно
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 12:49
#9
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


если дословно следовать ТР 161, то силикатный кирпич (как полнотелый, так и пустотелый) вообще нельзя использовать для выполнения ограждающих конструкций под НВФ.
Проходили мы это уже. Не стоит буквально понимать п.6.2, главное - это реальная несущая способность анкера в конкретном материале.

Сейчас вешаем фасад на здоровый ТЦ, там везде силикатный кирпич с пустотами.
Обычный пластиковый анкер показал 780кг на вырыв. Все довольны )
А вот к использованию газо- пенобетонных блоков под НВФ, действительно стоит отнестись внимательно
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 14:28
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
если дословно следовать ТР 161, то силикатный кирпич (как полнотелый, так и пустотелый) вообще нельзя использовать для выполнения ограждающих конструкций под НВФ.
если точнее, то не "нельзя" а "не рекомендуется", так как ТР это все же рекомендации.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 17:01
#11
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


В условиях сейсмичности - устраивают ж.б обвязку ( те монолитные участки ).
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > материалы для изготовления парапета

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какие отделочные материалы применять на путях эвакуации sanndima Прочее. Архитектура и строительство 2 22.03.2011 16:38
Откритикуйте узел парапета. Koral Архитектура 4 01.10.2010 09:28
Узлы для Ж/Б лестницы заводского изготовления. Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2010 18:54
надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 19 24.11.2009 15:21