#1 | |
SCAD Выбивает ошибку!!!
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 2780
|
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Лучше в пространственных задачах всем стрежневым элементам задавать тип элемента 5 - пространственный стержень, иначе бывают проблемы, особенно при назначении разных несимметричных сечений (типа уголки крестом и т.д.)
Вот и тут если назначить всем стержням тип элемента - 5, задача считается. P.S. И еще я советовал бы Вам хорошо разобраться с Вашей плитой, что это за плиты - по профлисту или круглопустотки и т.д. Тут кстати недавно была тема, возможно, Вам интересная, можете почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58101 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 03.11.2010
Питер
Сообщений: 1
|
Насчет ошибок:
1. Скорее всего фермы вы генерировали автоматически, после этого необходимо проверить тип элементов (по у молчанию он генерируется 1 типа, а для пространственных схем это неприемлимо). 2. Если все таки хочется использовать элементы ферм в схемах 5 типа (пространственные) - то в пространственных схема нужно задавать элементы 4 типа (пространственная ферма), но делать это нужно осторожно - так, например, в Вашей схеме я бы пояса задал 5 типом. 3. По порядку нумерации узлов - необходимо чтобы местная ось Х стержневого эелемента всегда были направленны: - для вертикальных - с низу в верх, - для горизонтальных - с лева на право (проверяется при проецировании на соответствующую плоскость). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112
|
Спасибо за внимание..!!!
А если всю ферму задать 5 типом?.... или это будет не корректно и расчёт в скаде будет не верным? ![]() Вопрос. Почему бы не задать в местах примыкания ферм с колоннами шарниры, или это будет нарушать пространственную работу конструкции? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Цитата:
[quote=Stingry;649127]Почему бы не задать в местах примыкания ферм с колоннами шарниры, или это будет нарушать пространственную работу конструкции?[quote] В общем случае узлы примыкания фермы задают шарнирными, но всегда нужно смотреть будет ли конструктивно обеспечена шарнирная работа узла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
А в СНиП "Стальные конструкции" посмотреть? Там ясно сказано, когда для ферм можно принимать шарнирно стержневую схему. Смотря из чего вы стержни фермы делаете и, соответственно, насколько они гибкие. Абсолютно жестких или идеально шарнирных узлов вообще не бывает, как бы вы узлы ни делали они всего лишь будут получаться податливыми в большей или меньшей степени.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну почему же очень даже бывают. Например узлы с проушинами, типовой узел примыкания фахверка к ферме и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Ну если там еще и трение не учитывать ...
А кто вам сказал, что он идеально шарнирный? Просто его податливость считается условно достаточной чтобы в расчетной схеме принять шарнир в узле. SergeyMetallist, если рассуждать по вашему то, допустим, любой шариковый или роликовый подшипник - это уже идеальный шарнир, но на самом деле это не так. Существует целый ряд конструкций узлов, которые условно, т.е. при выполнении целого ряда допущений, можно считать шарнирными, так как их податливость считается достаточно большой. А уж как сконструировать узел и какой уровень податливости считать достаточным для его "шарнирности" - это уже дело конструктора. Что касается абсолютно жестких узлов, то их не бывает по той простой причине, что реальные детали узлов (выполненные из реальных материалов) всегда деформируются под нагрузкой, а значит узел всегда будет податлив. И опять - это уже задача конструктора определить какой уровень податливости узла ему необходим. Но в любом случае Stingry не об этом спрашивал, а об узлах ферм. Вот пусть и читает п. 13.8 СНиП II-23-81*. Последний раз редактировалось Leonid555, 06.11.2010 в 19:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Leonid555, так и знал, что про трение вспомните
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? | Vladzimej | SCAD | 20 | 03.09.2012 20:42 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |