Внецентренно нагруженный фундамент под колонну
проектировщик
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 8241
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Господин Владимир для возможности просмотра пож. сохраняйте и выкладывайте чертежики dwg в младших версиях (прошу прощения у меня AutoCAD 2008 лиц.). Судя по поставленным вопросам и выложенной картинке Вы - новичок.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 01.11.2010 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134
|
Да вроде учат, что, если фундамент под колонну внецентренно нагруженный, то подошву в плане нужно делать прямоугольной (а не квадратной) с отношением длины к ширине в зависимости от величины эксцентриситета, вот как раз курсач в этом месте делаю
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5
|
[quote=olf_;647591]Господин Владимир для возможности просмотра пож. сохраняйте и выкладывайте чертежики dwg в младших версиях (прошу прощения у меня AutoCAD 2008 лиц.). Судя по поставленным вопросам и выложенной картинке Вы - новичок.
Пересохранил в 2004 olf_ , да я новичок, в нашей молодой организации ГИПа можно сказать что нету, так что посоветоваться особо не с кем. В учебных заведениях учили, но одно дело в теории (в курсовике), а другое на практике (в реальном проекте). Каркас толком еще не конструировался, просто заказчик просит план фундаментов. Последний раз редактировалось V l a d i m i r, 01.11.2010 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Лучше на первых порах опытного конструктора поищите для консультаций. А здание вроде простенькое. Монолит? |
|||
![]() |
|
||||
Вот это само больше в заказчиках бесит. Есче не успели разработать верх, как фундаменты уже им давай. Витражи наврятли будут к колонам крепиться. Скорей всего по направляющим к перекрытию
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
||||
![]() |
|
||||
Offtop: А к себе тоже надо быть подчас безжалостным
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=605082#post605082 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=644298#post644298 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
К (#8) от "V l a d i m i r" .
Прежде чем столь пренебрежительно относиться к "проектировщикам с опытом" (которые, видимо, искренне хотели помочь Вам (например olf_)) и начинать что-либо рассчитывать пользуясь советами "опытных проектировщиков", Вам, видимо, следовало-бы понять самому и попробовать объяснить всем: - чем-же, по Вашему мнению разница между ними. Любой из категории "опытный проектировщик" мог-бы дать Вам только один дельный совет... Да... Да... (Не рассчтывайте ничего сегодня и завтра самостоятельно). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
какое принять решение- на существующий фундамент нужно поставить новую колонну (все ж/б) | marik2006 | Основания и фундаменты | 2 | 26.10.2010 11:17 |
монолитный фундамент под металлическую колонну | Oleg21 | Основания и фундаменты | 20 | 04.02.2010 15:47 |
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки | denn | Основания и фундаменты | 4 | 22.06.2009 11:53 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |