Внецентренно нагруженный фундамент под колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Внецентренно нагруженный фундамент под колонну

Внецентренно нагруженный фундамент под колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2010, 13:47 #1
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну
V l a d i m i r
 
проектировщик
 
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5

Здравствуйте господа проектировщики! Очень нужен совет и рекомендации по расчету внецентренно нагруженного фундамента под колонны торгового центра. Здание с подвалом. Фундамент предполагается делать сборным за исключением фундамента под колонны. Стены кирпичные, колонны металлические. На рисунке у архитекторов на главном фасаде меня смущает наклонный витраж, который, как я предполагаю, будет крепиться к колоннам с помощью каких-нибудь консолей и в связи с этим будет передавать на фундамент большой момент, так как будет большой эксцентриситет приложения нагрузки.
Вопрос:
1. Нужно ли для выделенных на чертеже фундаментов смещать подколонник, так как будет момент от стены и витража. Если нужно, то подскажите пожалуйста где найти расчет такого фундамента.
2. Какова предельная разность осадок фундамента под стену и фундамента под колонну по оси "А" (на фундамент под колонну передаются большие нагрузки и моменты).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Торговый магазин 1.jpg
Просмотров: 231
Размер:	41.5 Кб
ID:	47983  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Торговый центр.dwg (202.8 Кб, 2198 просмотров)


Последний раз редактировалось V l a d i m i r, 11.11.2010 в 12:58.
Просмотров: 8241
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:15
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Господин Владимир для возможности просмотра пож. сохраняйте и выкладывайте чертежики dwg в младших версиях (прошу прощения у меня AutoCAD 2008 лиц.). Судя по поставленным вопросам и выложенной картинке Вы - новичок.

Цитата:
смущает наклонный витраж, который, как я предполагаю, будет крепиться к колоннам с помощью каких-нибудь консолей и в связи с этим будет передавать на фундамент большой момент, так как будет большой эксцентриситет приложения нагрузки.
- с чего? Вы уже сконструировали перекрытия, каркас?

Цитата:
Вопрос:
1. Нужно ли для выделенных на чертеже фундаментов смещать подколонник, так как будет момент от стены и витража. Если нужно, то подскажите пожалуйста где найти расчет такого фундамента.
- В учебных заведениях уже этому не учат, диплом так выдают?

Цитата:
2. Какова предельная разность осадок фундамента под стену и фундамента под колонну по оси "А" (на фундамент под колонну передаются большие нагрузки и моменты).
- СП 50-101-2004 прил. Е

Последний раз редактировалось olf_, 01.11.2010 в 14:24.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 14:47
#3
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- В учебных заведениях уже этому не учат, диплом так выдают?
Да вроде учат, что, если фундамент под колонну внецентренно нагруженный, то подошву в плане нужно делать прямоугольной (а не квадратной) с отношением длины к ширине в зависимости от величины эксцентриситета, вот как раз курсач в этом месте делаю
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 15:34
#4
V l a d i m i r

проектировщик
 
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5


[quote=olf_;647591]Господин Владимир для возможности просмотра пож. сохраняйте и выкладывайте чертежики dwg в младших версиях (прошу прощения у меня AutoCAD 2008 лиц.). Судя по поставленным вопросам и выложенной картинке Вы - новичок.

Пересохранил в 2004

olf_ , да я новичок, в нашей молодой организации ГИПа можно сказать что нету, так что посоветоваться особо не с кем.

В учебных заведениях учили, но одно дело в теории (в курсовике), а другое на практике (в реальном проекте).

Каркас толком еще не конструировался, просто заказчик просит план фундаментов.

Последний раз редактировалось V l a d i m i r, 01.11.2010 в 15:43.
V l a d i m i r вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:23
1 | #5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от V l a d i m i r Посмотреть сообщение
olf_ , да я новичок, в нашей молодой организации ГИПа можно сказать что нету, так что посоветоваться особо не с кем.

В учебных заведениях учили, но одно дело в теории (в курсовике), а другое на практике (в реальном проекте).

Каркас толком еще не конструировался, просто заказчик просит план фундаментов.
Печально.
Лучше на первых порах опытного конструктора поищите для консультаций.

А здание вроде простенькое. Монолит?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 16:48
#6
V l a d i m i r

проектировщик
 
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5


в 2004
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Торговый центр.dwg (161.5 Кб, 2171 просмотров)

Последний раз редактировалось V l a d i m i r, 11.11.2010 в 12:56.
V l a d i m i r вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 17:04
#7
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Вот это само больше в заказчиках бесит. Есче не успели разработать верх, как фундаменты уже им давай. Витражи наврятли будут к колонам крепиться. Скорей всего по направляющим к перекрытию
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 09:35
#8
V l a d i m i r

проектировщик
 
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 5


Всем спасибо, посоветовался с опытным проектировщиком, сегодня начинаю расчитывать.

А проектировщикам с опытом (olf_) хочу сказать одно: "Прежде чем критиковать, вспомните себя!!!"
V l a d i m i r вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 09:54
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от V l a d i m i r Посмотреть сообщение
А проектировщикам с опытом (olf_) хочу сказать одно: "Прежде чем критиковать, вспомните себя!!!"
Offtop: А к себе тоже надо быть подчас безжалостным
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 18:37
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от V l a d i m i r Посмотреть сообщение
Всем спасибо, посоветовался с опытным проектировщиком, сегодня начинаю расчитывать.
Если опытный проектировщик окажется вдруг не совсем опытным, то есть много тем, где можно найти примеры и ссылки на нормативы, например:

http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=605082#post605082
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=644298#post644298
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 05:46
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К (#8) от "V l a d i m i r" .
Прежде чем столь пренебрежительно относиться к "проектировщикам с опытом" (которые, видимо, искренне хотели помочь Вам (например olf_)) и начинать что-либо рассчитывать пользуясь советами "опытных проектировщиков", Вам, видимо, следовало-бы понять самому и попробовать объяснить всем: - чем-же, по Вашему мнению разница между ними.
Любой из категории "опытный проектировщик" мог-бы дать Вам только один дельный совет... Да... Да... (Не рассчтывайте ничего сегодня и завтра самостоятельно).
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Внецентренно нагруженный фундамент под колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какое принять решение- на существующий фундамент нужно поставить новую колонну (все ж/б) marik2006 Основания и фундаменты 2 26.10.2010 11:17
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50