Площадки обслуживания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадки обслуживания

Площадки обслуживания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2010, 07:39 #1
Площадки обслуживания
keshano
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 9

Добрый день,
Возникла ситуация что при проектировании завода не были учтены площадки обслуживания расходомеров и прочих оборудований на высоте более 6м, в итоге при экслуатации службы КиПИА и механики не могут добраться до этих мест для обслуживания приборов. В приложении фото (емкость фибропластик) Есть ли какие нибудь варианты как сделать площадки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 062.jpg
Просмотров: 271
Размер:	32.1 Кб
ID:	47654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 067.jpg
Просмотров: 259
Размер:	35.7 Кб
ID:	47655  


Последний раз редактировалось keshano, 05.11.2010 в 07:52. Причина: дополнение
Просмотров: 4313
 
Непрочитано 05.11.2010, 08:09
#2
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Внизу есть место (по фото вроде есть) ?! ставишь 4 стойки на неё площадку и стремянку.
Sanches-cc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 08:48
#3
keshano


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 9


пространства мало
keshano вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2010, 00:00
#4
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 615


Надо понять есть ли несущие конструкции вокруг ваших емкостей?
Откуда снимали?
Можно ли к ним закрепить балки? На балки настил
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 04:13
#5
keshano


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 9


Вокруг площадки нет места, везде проходят трубопроводы. Хотели сначала смонтировать дополнительные балки, но кран не сможет добраться до места, а в ручную монтировать отдел ТБ не разрешит.
keshano вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадки обслуживания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
лучший вариант настила для площадки обслуживания Led Конструкции зданий и сооружений 9 25.06.2010 12:03
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27