ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Доброго всем дня!!!
Прошу совета в следующем вопросе...в панельном здании имеется балкое, который находится в аварийном состоянии и который необходимо усилить!!!
Вот имеющаяся информация:
Здание типовой серии 1-464. Год постройки 1968 год.
Число этажей -5;
Конструктивная схема – с узким шагом несущих поперечных стен (2,6 и 3,2м), с панелями наружных стен размерами «на комнату», с опиранием панелей перекрытий по контуру.
Наружная стеновая панель из керамзитобетона толщиной 350 мм. Размером 3,2х2,65м, с проемом окон и двери для выхода на балкон. С наружной стороны панель облицована бетоном с включениями крошки из камней.
Балкон расположен на пятом этаже.
Описание:
Железобетонная плоская толщиной 100мм, консольно защемлена в стыке наружных стеновых панелей. Глубина заделки 250мм.
Выполнена гидроизоляция плиты из рулонного материала на мастике толщиной 10мм, покрытие асфальтобетоном с разуклонкой толщиной 20-80мм, покрытие из керамических плиток на цементно-песчаном растворе общей толщиной 30-40мм, досчатое покрытие пола по лагам. Отливы из оцинкованной стали.
Дефекты и повреждения балконной плиты:
Разрушение бетона сжатой зоны плиты от размораживания на всей площади плиты. В некоторых местах плита разрушена полностью. Коррозия арматуры плиты более 75% по площади сечения.

Какие варианты усиления можно предложить и на что следует обратить внимание?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00957.JPG
Просмотров: 556
Размер:	150.0 Кб
ID:	47836  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010123.jpg
Просмотров: 481
Размер:	50.4 Кб
ID:	47842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00958.jpg
Просмотров: 369
Размер:	55.9 Кб
ID:	47843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010122.JPG
Просмотров: 455
Размер:	136.7 Кб
ID:	47844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010110.JPG
Просмотров: 437
Размер:	165.0 Кб
ID:	47845  


Просмотров: 7457
 
Непрочитано 09.11.2010, 17:03
#2
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Есть вариант срезать балкон полностью, в месте защемления балкона сделать отверстия (желательно сквозные) с шагом около 1,0 м. В эти отверстия завести металлические профиля (желательно завести в перекрытие) и по этим профилям устроить новый балкон (не обязательно с ж.б. плитой).
Valerius_78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 17:28
#3
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
в месте защемления балкона сделать отверстия (желательно сквозные) с шагом около 1,0 м. В эти отверстия завести металлические профиля (желательно завести в перекрытие) и по этим профилям устроить новый балкон (не обязательно с ж.б. плитой).
Прошу пояснить!!!...Я понял,что необходимо срезать заподлицо с наружн.поверхностью стены старый балкон. Пробить гнезда с шагом 1м.в стыке между стеновыми панелями(место защемления балконной плиты), вставить профиля номером по расчету на сколько можно до панели перекрытия, гнезда замонолитить и допустим устроить по ним балкон из профлиста???Кстати стеновые панели несущие и панель перекрытия сплошная!!!

А вот такой вариант приемлем для панельных зданий(в прикрепленном файле)???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант усиления.jpg
Просмотров: 1127
Размер:	66.3 Кб
ID:	47852  
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 17:51
#4
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Наружная стеновая панель из керамзитобетона толщиной 350 мм. Размером 3,2х2,65м, с проемом окон и двери для выхода на балкон. С наружной стороны панель облицована бетоном с включениями крошки из камней
Не знаком с 464 серией. Потому вопрос: может это железобетонная скорлупа такая у керамзитобетонной панели?

Для 335 серии наши эксперты такое решение не пропускают. Но там (при двухслойной панели) скорлупка несущая очень тонкая и на нее что либо вешать стремно мягко говоря.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:24
#5
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Если стеновая панель сплошная, а не трехслойная, то можно и такой вариант крепления балок. Главное чтоб анкера выдержали и сама стеновая панель, поскольку на нее будет приложен дополнительный изгибающий момент из плоскости стены. Но я бы сделал отверстия в районе защемления балконной плиты междустеновыми панелями и завел туда профиля и замонолитил их. Все работы можно выполнить с наружной стороны не трогая плиту перекрытия. Такая конструкция балкона не сильно изменит работу стеновых панелей, поскольку балкон будет защемлен похожим образом как и старый балкон. Кстати, профиля можно и чаще поставить, например 500..600 мм. Я в предыдущем письме имел ввиду не более 1,0 м.
Valerius_78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Варианты усиления балкона

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? Alma3 Технология и организация строительства 3 11.06.2010 18:46
Варианты фундаментов Ивасик Основания и фундаменты 4 11.05.2010 14:55
Пристройка балкона Ojessi Конструкции зданий и сооружений 6 31.01.2010 18:02
Эстакада - варианты изготовления опор Xenser2 Конструкции зданий и сооружений 9 01.05.2009 14:40
В чем недостатки несимметричного усиления двутавра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.11.2008 16:26