| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help:
заочник
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 27629
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
zaochnik, посмотрите в download "Пособие по проектированию ж.б. ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)".
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
т.е. центр треугольника образованного центрами свай? или центр прямоугольника образованного ростверком?
Кстати если в кусте 3 сваи, то ростверк можно сделать тоже в плане треугольным или все таки прямоугольный? Дипломный проект у меня ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
Что-то у меня проблемы с определением продавливающей силы.
куст 4 сваи. Сваи 300х300 длина 900. Расстояние между центрами свай по 900. Нижняя плита базы колонны 360х360. N=536.6 кН M=77.5 кН*м. Чему будет равняться продавливающая сила? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
А впрочем в downloаdе хренова туча программ по расчету на продавливание. Есть еще и "англицкое" мнение,что продольная арматура тоже участвует в сопротивлении продавливанию. |
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
класс бетона принял В20 высота ростверка 500мм, от рабочей арматуры до верха 420мм. заделка свай 50 мм.
Кстати вопросец еще один накопился: если по расчетной схеме колонны жестко защемлены в фунте, то и сваи надо жестко заделавать в ростверк? Только вот не пойму зачем, данные понадобились, у мня траблы с определением самой продавливающей силы, а не с определением предельной продавливающей, которую может воспринять ростверк |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
заочник Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 62
|
Каких итераций?!
![]() Проблема в общем следующая если есть момент, то получается ростверк внецентренно нагружен, так? тогда см. п.2.3. ценного пособия по проектированию ростверков: "Расчет на продавливание колонной внецентренно нагруженных ростверков производится по тем же формулам, что и на продавливание центрально-нагруженных ростверков, но при этом расчетная величина продавливающей силы принимается равной 2суммFi где Fi - сумма реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка за вычетом реакций свай, расположенных в зоне пирамиды продавливания с этой же стороны от оси колонны. В этом случае реакции свай подсчитываются от продольной силы и момента, действующих в сечении колонны у верхней горизонтальной грани ростверка." Вот с этим у меня и трабла, как посчитать допереть не могу. Указанные примеры в пособии не помогают. Может у кого нить есть пример расчета ростверка с моментом и кустом на 4 сваи С высотой фунта я что-то грубанул походу. Не учел заделку анкеров в фунт. По расчетам прошли 4 анкера 24 диаметра. И отсюда есчо один вопрос: болт закладываем в ростверк на глубину 600 мм, есть какие то измышления по поводу высоты ростверка (минимального расстояния от нижней арматуры до анкерного болта)? Последний раз редактировалось zaochnik, 12.11.2010 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Даже если у вас ростверк нагружен внецентренно, всеравно он будет опираться на ростверки шарнирно, то есть заделка сваи в ростверк будет 50..100 мм. Просто одни сваи будут пригружены больше другие меньше. Теперь о фундаментных болтах. Есть несколько исполнений фундаментных болтов и для каждого исполнения есть своя требуемая глубина заделки. Поэтому, если недостаточно высоты ростверка для болтов с заделкой 25 диаметров (1-е исполнение) есть смысл взять тот же болт с заделкой 15 диаметров (2-е исполнение). И третее, о призме продавливания и самой продавливающей силе. Я думаю вы знаете как строится призма продавливания. Берется периметр колонны или ее башмака, получаете верх призмы, например прямоугольник. Строите фигуру со сваями в ее вершинах (по грани свай состороны колонны, а не по центрам свай при однорядном расположении свай - скаждой стороны колоны только один ряд свай) на уровне нижней рабочей арматуры (Аш нулевое от верха ростверка) и получаете ее периметр. Суммируете оба периметра и делите пополам. Таким образом получаете периметр, который проверяете на продавливание. Обычно в райене верха призмы прикладвается расчетное значение вертикальной нагрузки и на него проверяется ростверк на продавливание (сравниваете продавливающую силу с предельным значением несущей способности ростверка). Осталось определить саму продавливающую силу с учетом момента. С вертикальной силой все ясно. Момент нужно разделить на расстояние между догруженными и разгруженными сваями (например, 4 сваи в ростверке (по две с каждой стороны от колонны) с расстоянием 1.2 м при нагрузках N=100 т и М=10 т*м. Догруженные сваи будут (100/4)х2+10/1.2=50+8.33=58.33 т это сумма реакций всех свай с одной стороны от колонны в направлении действия момента). Зачит вам нужно приложить в районе верха призмы продавливания не 100 т, а 2х58,33=116,66 т. Если у вас очень большой ростверк в плане и соответственно высота ростверка позволяет строить призму продавливания под углом 45 градусов (распределение нагрузки в бетоне), основание которой захватывает несколько рядов свай с одной стороны от колонны, тогда вы отнимете от двойной суммы общей реакции свай, которые находятся ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ ПРОДАВЛИВАНИЯ (нижняя основа призмы) реакцию тех свай которые попадают в пределы нижней основы призмы продавливания. Например, у вас ростверк имеет 3 или 4 ряда свай с одной стороны от колонны, а призма продавливания получается до внутренней грани 2-го ряда свай со стороны колонны. Значит вы определяете выше описанным способом двойную сумму всех свай, которые попадают ЗА ПРЕДЕЛЫ призмы продавливания (включая и второй ряд свай, внутренние грани которой образуют нижнюю основу призмы) и отнимаете от нее несущую способность всех свай, которые попадают в нижнюю основу призмы со стороны колонны. То-есть, у вас ростверк имеет 3 ряда свай с одной стороны от колонны. Вы считаете сумму реакций 2-го и 3-го ряда свай, умножаете ее на 2 и отнимаете от нее сумму реакций свай 1-го ряда. Это и будет ваша продавливающая сила. Но это если высота ростверка позволяет построить призму продавливания под углом не менее 45 градусов до 2-го, 3-го и какого n-го ряда свай. ЕСЛИ ВАШ РОСТВЕРК ИМЕЕТ ВСЕГО ПО ОДНОМУ РЯДУ СВАЙ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ОТ КОЛОННЫ И ОДНУ СВАЮ НЕПОСРЕДСВТЕННО ПОД САМОЙ КОЛОННОЙ, СЧИТАЕТЕ ТАК, КАК Я ОПИСАЛ В НАЧАЛЕ ОТВЕТА ЗА ВЫЧЕТОМ РЕАКЦИИ СВАИ ПОД САМОЙ КОЛОНОЙ (две суммы реакций свай минус одна реакция сваи под колонной).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Лучше колонну не смещать. При разных расчетных сочетаниях усилий ростверк может работать по-разному. В одном случае момент будет действовать в одном направлении (например ветер слева, а полная нагрузка на конструкции приложена справа от колонны), а в другом случае может действовать в другом направлении (поменялся ветер с левого на правый и нагрузки сместились в другую сторону от колонны). По-этому я советую делать колонну по центру свайного ростверка если момент будет носить временный и, тем более, переменный характер. Это только при постоянном моменте большого значения (с большим эксцентриситетом) есть смысл смещать колонны относительно центра ростверка или фундамента.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет куста свай по нормам РБ. Маразм крепчал... | Botanik | Основания и фундаменты | 12 | 18.08.2010 11:27 |
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 10 | 02.11.2009 22:49 |
Как расположить 3 сваи в ростверк под колонну? | falcor | Основания и фундаменты | 5 | 05.06.2009 14:32 |
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) | Edgario | Основания и фундаменты | 1 | 15.05.2009 21:22 |
ростверк под кирпичную колонну | Tanga83 | Основания и фундаменты | 31 | 06.08.2008 07:45 |