вопрос по расчетной длине сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > вопрос по расчетной длине сваи

вопрос по расчетной длине сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2010, 16:41 #1
вопрос по расчетной длине сваи
chaiv
 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29

Всем доброго времени суток!
Делаю свайные фундаменты под полы склада, нагрузки на полы очень существенные. Тип свай-стойки. Геология примерно следующая 4-5 метров илы, 2-3 м суглинки, 1-2 дресва, потом хорошая скала. Определяющим фактором является несущая способность свай по метериалу!.
Загвоздка в том, что
1. сваи практически не работают на горизонтальную нагрузку (не тянут момент), сваи в наличии, поэтому сечением и армированием не поиграть
2. несущей способности свай на вертикальную нагрузку при расчете их как внецентренно сжатого элемента, по консольной схеме (мю=2) тоже недостаточно.
Принимаю решение использовать наклонные сваи, которые воспринимают горизонтальные нагрузки и, одновременно через жесткий диск пола являются горизонтальной связью для остальных свай (обеспечивают мю=0.7).

Выкладываю 3 схемы
1. Вариант без наклонных свай, не хватает несущей способности свай
2. Вариант с шарнирным узлом сопряжения наклонных свай с полами
3. Вариант с жестким узлом сопряжения наклонных свай с полами

Собственно вопрос: какую расчетную длину (мю) принять для 2 и 3 вариантов, при расчете наклонной сваи по материалу?
вариант в запас принять мю=2 не рассматриваю, так как несущей способности маловато получается, количество свай бешеное

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи.jpg
Просмотров: 248
Размер:	20.9 Кб
ID:	49302  

Просмотров: 5693
 
Непрочитано 02.12.2010, 18:33
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Что то как то не очень понятно и привычно.
Внутреннее ощущение, что Вы не правильно что то приняли в расчетной схеме.
Жесткий диск пола - не будет ли его достаточно для восприятия больших горизонтальных нагрузок?

Offtop: послушать бы других форумчан.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 18:38
#3
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Жесткий диск пола - не будет ли его достаточно для восприятия больших горизонтальных нагрузок?
конечно будет достаточно, а с этого жеского диска горизонтальные усилия на основание передаются наклонными сваями, вопрос в том каким образом посчитать эти наклонные сваи по материалу
chaiv вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 18:48
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от chaiv Посмотреть сообщение
а с этого жесткого диска горизонтальные усилия на основание передаются наклонными сваями
А будут ли эти сваи упираться в "скалу"?
Жестким диском Вы создали определенную систему затяжек между сваями - систему надо бы рассмотреть в при работе в 3D.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 19:00
#5
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А будут ли эти сваи упираться в "скалу"?
Жестким диском Вы создали определенную систему затяжек между сваями - систему надо бы рассмотреть в при работе в 3D.
1. конечно будут и это будет потверждено статическими испытаниями
2. о каком 3Д вы говорите, это строительная механика
chaiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 09:31
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от chaiv Посмотреть сообщение
1. сваи практически не работают на горизонтальную нагрузку (не тянут момент), сваи в наличии, поэтому сечением и армированием не поиграть
А можно поинтересоваться - составленная схема 1 так и расчитывалась, как она представлена на рис., т.е. усилия определялись именно в такой схеме?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 11:22
#7
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А можно поинтересоваться - составленная схема 1 так и расчитывалась, как она представлена на рис., т.е. усилия определялись именно в такой схеме?
это только принципиальная схема, на самом деле свай больше, в плане примерно 20х20, этакая плита на спичках.
Одиночная свая рассчитывалась как отдельная стойка. Суть в том, что несущая способность обеспечивается только при мю=0.7, вот именно для обеспечения этого мю и введена горизонтальная связь по верху свай, связь обеспечивается работой наклонных свай. Вопрос в том как посчитать наклонные сваи
chaiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 11:43
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от chaiv Посмотреть сообщение
Одиночная свая рассчитывалась как отдельная стойка
Если как консольный стержень, не учитывая работу грунта около сваи, то не правильно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 12:07
#9
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если как консольный стержень, не учитывая работу грунта около сваи, то не правильно.
я в 1-м посте описал геологию, каким образом вы бы посоветовали учитывать работу такого грунта как ил?

расчетная длина сваи определалась в соответствии с п.7.1.8 СП 50-102-2003 + толщина слоя ила, грубо говоря если выкинуть ил, то получается обычный высокий ростверк.

Вопрос все же в том какую брать расчетную длину наклонной сваи для схем 2 и 3..
chaiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 12:22
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от chaiv Посмотреть сообщение
расчетная длина сваи определалась в соответствии с п.7.1.8 СП 50-102-2003 + толщина слоя ил
"...Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях..."
Ил то можете не учитывать, но причем здесь жесткое защемление в определенном сечении сваи при подсчете на нее нагрузок.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 13:19
#11
chaiv


 
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"...Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях..."
Ил то можете не учитывать, но причем здесь жесткое защемление в определенном сечении сваи при подсчете на нее нагрузок.
мы с вами на разных языках говорим

из п.7.1.8 СП 50-102-2003:
"при расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном...."
Речь идет не о сборе нагрузок, а о расчетной длине наклонной сваи
chaiv вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 13:50
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нет. Не разных мы говорим. Чтобы расчитать сваю по материалу, нужно предварительно определить внутренние усилия, которые на нее приходятся в разных сечениях. Если вы возьмете стержень, жестко защимете его внизу и будете накладывать на него нагрузки (вероятно вы так и сделали, поэтому я задал вам вопрос в #6) и тем самым определять внутренние усилия, то это будет не правильно. Для определения внутр. усилий нужно учесть работу грунта, окружающего сваю. Допускается этот учет введением коэф. Cz, изменяющегося с глубиной для определения внутренних усилий в сечениях сваи. Та расчетная схема, которую вы приводите из пункта СНиП служит для учета компонентов п. 3.53 -3.55 Пособия к СП 52-101-2003. При этом значения М,N до их увеличения коэфициентами определяются не из расчетной схемы, что из п. 7.1.8 СП 50-102-2003, а расчетная схема дана для нахождения компонентов п. 3.53 -3.55 Пособия к СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 20:02
#13
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
СНиП 2.02.03-85

3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии , определяемом по формуле
L=Lo+2/a (1)
где Lо — длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня планировки грунта, м;
a — коэффициент деформации, 1/м, определяемый по рекомендуемому приложению 1.

Возможно это Вам необходимо?
Алексис вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > вопрос по расчетной длине сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25