Расчет Распорок
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет Распорок

Расчет Распорок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2010, 16:02 #1
Расчет Распорок
3695741
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102

Уважаемые господа проектировщики подскажите пожалуйста где можно посмотреть методику расчета распорок шпунта.

Ситуация следующая: строим комплекс зданий в центре С-Пб. Под все здания запроектирована единая подземная паркинг зона. Котлован под двухуровневый паркинг 8,6м. Перед устройством котлована завибрировали шпунт Арселор по периметру. Затем начали копать котлован, причем котлован копается с оставлением берм по контуру шпунта, для предотвращения его деформаций. Затем предполагается замонолитить фундаментную плиту и в эту плиту опереть распорки от шпунта. Распорки - трубы 630мм длинной ~ 20м, с шагом 3,5м!. После монтажа Распорок выберается берма.

Вопрос следующий: Мне кажется что распорки в виде труб 630мм с шагом 3,5м что -то очень часто. Как проверить данное проектное решение, где подчерпнуть информацию.

Интересуют: Простое грамотное ПО для проведения таких рассчетов, а так-же литература где было- бы описано нечто подобное и ручной рассчет.

Заранее большое спасибо
Просмотров: 5749
 
Непрочитано 18.12.2010, 10:08
#2
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


"Основания зданий и сооружений. Справочник проектировщика." Сорочан
Там видел расчет шпунта. А, вообще, в программе Фундамент есть расчет шпунта. Я не понял какой у вас шпунт, но скорее всего, он считается как гибкий.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 19:25
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В любом случае - шаг 3,5 м - это слишкм часто.
Лучьше увеличить сечение элементов объвязочного пояса, который эти распорки подпирают.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 19:59
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А вы бы схемку скинули хотя-бы от руки нарисованную в линиях, что куда и почём, а то честно говоря не сильно понятно например откуда растут ножки у 20 метров, когда у вас глубина котлована 8,6м.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 20:41
#5
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


ну вы блин проектировщики даете, расчет распорок ведется на сжатие с учетом прогиба, 3 курс металлоконструкций, учим матчасть. Расчет на пол странички в рукопашную
adv87_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет Распорок

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44