Молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 21.12.2010, 15:36 #1
Молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе
DOC2000
 
Проектирование
 
Нижний Новгород
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 4

Доброго времени суток!!! Работаю в крупной организации , в строительном отделе, нач.гр. Недавно столкнулся с проблемой: оказывается молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе ! Вопрос где найти опровержение оному и слить все на электриков

Последний раз редактировалось DOC2000, 21.12.2010 в 15:44.
Просмотров: 35999
 
Старый 21.12.2010, 16:01
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Offtop: Все, что угодно, лишь бы не работать. Деньги что-ли не нужны лишние?
vv_77 вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 16:19
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Да ну, чушь. Электрики должны делать.

Это написано в должностной инструкции. "профильным образованием"...
На молниезащиту для СРО должен быть спец с таким образованием и корочкой.
У вас такой нет, потому и не можете делать.

Но с другой стороны я бы может и взялся, за большой срок освоить новый раздел. А чем плохо ?
Да, стрёмно, но можно же попросить других проверить на этом форуме.
Или за деньги на проверку отдать специалисту 1 раз наёмному.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 16:27
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от DOC2000 Посмотреть сообщение
Работаю в крупной организации
- ну...


Цитата:
Сообщение от DOC2000 Посмотреть сообщение
оказывается молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе !
- в стр. отд. ее не разрабатывают, а "закладывают" в проект ее элементы в соответствии с заданием электриков. Разработкой занимаются отд./гр. электроснабжения/электротехнический и т.п.

Или Вам принципиален 1 чел.-час работы (не более)?

Последний раз редактировалось olf_, 21.12.2010 в 16:33.
olf_ вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 16:52
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Или Вам принципиален 1 чел.-час работы (не более)?
Одним часом можно и не обойтись, зависит от детализации узлов самогО заземления, прохождения проводника от кровли до заземлителя, сложности самой кровли... Но при любых условиях - не более одного человеко-дня
357 вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 17:08
#6
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Да тут дело не в человекоднях, электрики могут не знать всех особенностей конструкций, а посему они нам только задание на разработку выдают (как было сказано выше).
Я как то видел как сами электрики разработали эту часть, у меня чуть глаз не выпал,...они заземлили на основной металлокаркас к колонне.
4атланин вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 17:34
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
....Я как то видел как сами электрики разработали эту часть, у меня чуть глаз не выпал,...они заземлили на основной металлокаркас к колонне.
Если каркас на сварке то все правильно сделали. Что смущает?
MasterZim вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 17:37
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Да тут дело не в человекоднях, электрики могут не знать всех особенностей конструкций, а посему они нам только задание на разработку выдают (как было сказано выше).
Я как то видел как сами электрики разработали эту часть, у меня чуть глаз не выпал,...они заземлили на основной металлокаркас к колонне.
Странно, что этот приём вас так удивил. Издавна существовали правила проектирования молниезащиты с использованием арматуры колонн в качестве вертикальных токопроводов.
troja вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 17:45
#9
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Если каркас металлический меня бы это тоже смутило
Maxcim856 вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 17:49
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Издавна существовали правила проектирования молниезащиты с использованием арматуры колонн в качестве вертикальных токопроводов
Пожалуйста, дай ссылку на норму СНиП. А то меня экспертиза заставила прокладывать в колоннах отдельный пруток диаметром 12 мм.
357 вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 18:00
#11
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


Правильно заставила. Вы представляете какой ток пойдёт по конструкциям, если ударит молния. Я был свидетелем. Шаровая молния коснулась или прошла рядом с тросом подвески кабеля. Сгорело всё оборудование. Зачем тогда защищают мачтами с системами молниезащиты категорийные объекты. Зачем на стальные дымовые трубы ставят молниеприёмники и молниеотводы.
Вы коснулись сложной темы. В строительстве и в медицине разбираются все.
Величкин вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 18:14
#12
Djamalidin

СпецАлист
 
Регистрация: 04.05.2007
Томск
Сообщений: 27


Приходилось сталкиваться со зданием ЗРУЭ (Закрытое распределительное устройство электричества вроде). Была реконструкция кровли. Так вот, все молниеотводы значились по чертежам как КМ. Геометрия, узлы, все там нарисовано. Электрики же делают лишь их заземление. Ребята, без паники, главное, чтобы прошло по прочности и устойчивости :-)
Djamalidin вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 18:20
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Ладно разработать молниезащитную сетку по кровле здания, но на каком из планов я буду указывать ту полосу в земле, указания по устройству которой дают электрики?
РастОК вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 18:35
#14
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Величкин Посмотреть сообщение
Правильно заставила
Конечно правильно, разве я спорю? Я всего лишь прошу troja дать ссылочку на
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
правила проектирования молниезащиты с использованием арматуры колонн в качестве вертикальных токопроводов
которые "издавна существовали"
357 вне форума  
 
Автор темы   Старый 21.12.2010, 19:16
#15
DOC2000

Проектирование
 
Регистрация: 17.02.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это написано в должностной инструкции. "профильным образованием"...
На молниезащиту для СРО должен быть спец с таким образованием и корочкой.
У вас такой нет, потому и не можете делать.
Нет конечно таких корочек
В должностной инструкции может быть и не записано , но я проектирую молниезащиту конечно же по заданию электриков, и с ними свою рабочку согласовываю, я не сталкиваюсь с расчетом сечения, местоположение прокладываю сам, по условиям того же задания, но вот вопрос, чем молниезащита отличается от прокладки кабеля? В том смысле что кабеля электрики по своей РД ведут, а молнию нам , к примеру АС и КЖ.


Час работы мне жалко, вот почему: вот ежели защита не сработает и произойдет несчастный случай, почему я должен отвечать и (не дай всевышний) сидеть, потому что подпись на РД моя!!!!

Последний раз редактировалось DOC2000, 21.12.2010 в 19:25.
DOC2000 вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 22:01
#16
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Для желающих ознакомиться с нормативными документами по проектированию молниезащиты. Читайте п.1.7 - 1.8 РД.
mak# вне форума  
 
Старый 21.12.2010, 22:34
#17
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Для желающих ознакомиться с нормативными документами по проектированию молниезащиты. Читайте п.1.7 - 1.8 РД.
Спасибо, ознакомился
357 вне форума  
 
Старый 22.12.2010, 17:49
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


У нас всё делают электрики. Только согласуют со всеми если надо.
У них на то отдельные листы - план заземления и т.п. + план молниеотводов и т.п.

Смущает постановка вопроса. Конечно и зайца можно научить курить... НО строители явно посчитают все токи и учтут все нормы хуже электриков...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Старый 22.12.2010, 18:11
#19
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
вот ежели защита не сработает и произойдет несчастный случай, почему я должен отвечать и (не дай всевышний) сидеть, потому что подпись на РД моя!!!!
- укажи в РД что элементы/конструкции молниезащиты разработаны на основании такого-то задания, согласуй с электриками (завизируй), на всякий случай задание сохрани в соответствующей папочке и спи спокойно!
olf_ вне форума  
 
Старый 23.12.2010, 12:41
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


задание не спасёт если что
У него ж своя голова, ей и сидеть...

По поводу заземления и молниезащиты.
В одной фирме, например, для многоэтажных жилых зданий делают заземление из полосы 40х4 из С235 окрашенной в красный цвет для авторского надзора.
Заземление по низу подключают к арматуре буронабивных свай Фундекс.
Полосы вертикально проходят от фундамента до кровли внутри фасадных стен. Привязка полос в КЖ намеренно не даётся.
К кровле полосы приходят с шагом примерно 14-20 м (в среднем 15-16 м). По верху устраивается, видимо, сетка на кровле с похожим или кратным шагом. Полоса на кровле обрывается уходя от стены 500 мм.
По этажам устраиваются закладные детали 150х150х4 С235 подключаемые сваркой к вертикальным или горизонтальным полосам заземления.
В деформационных швах полосы просто имеют U-образный изгиб 50х50 мм.

Ключевые слова tyhig, молниезащита, заземление, полоса 40х4, жилые здания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.11.2017 в 12:49.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Молниезащиту зданий и сооружений разрабатывают в строительном отделе

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01