Зачем армировать монолитные стены подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2011, 09:21 #1
Зачем армировать монолитные стены подвала?
AVS
 
Конструктор
 
Украина
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 115

"Зачем армировать монолитные стены подвала, ведь если бы у нас была возможность - мы выполнили бы их из ФБСок, а они ведь не армированные?"
Этот вопрос мне задал заказчик. Долго и всякими доводами убеждал его, убедил что нужно.
Но для себя хотел бы услышать "железные" и, может быть, более профессиональные аргументы.
Просмотров: 29475
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:47
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


1. По нормам монолитная конструкция должна иметь конструктивное армирование либо усадочные швы.
2. Монолитная стена подвала имеет ту же толщину, что и стена из ФБСок?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:56
#3
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
По нормам монолитная конструкция должна иметь конструктивное армирование либо усадочные швы.
Есть такое.
Иначе монолитная стена пойдёт случайными трещинами. В отличие от ФБС, которые если затрещат - то по вертикальным растворным швам.
Есть требование, кажется в СП 52-101-2003. Где-то в 8 параграфе.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:37
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Стены подвала нужно армировать на восприятие бокового давления грунта. На это же давление нужно считать и стены из ФБС. Если стена подвала проходит без армирования, то арматуру можно и не ставить, но следует помнить, что деформационные швы бетонной стены устраиваются чаще чем железобетонной.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:56
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от AVS Посмотреть сообщение
"Зачем армировать монолитные стены подвала, ведь если бы у нас была возможность - мы выполнили бы их из ФБСок, а они ведь не армированные?"
Этот вопрос мне задал заказчик. Долго и всякими доводами убеждал его, убедил что нужно.
Но для себя хотел бы услышать "железные" и, может быть, более профессиональные аргументы.
Как уже было указано в ответах выше, блоки ФБС делаются на заводе (с соответствующим контролем), а монолит "гонится" в построечных условиях (при разных погодных условиях, с рабочими швами разного качества в иногда неожиданных местах, при разном контроле/уходе за бетонной смесью и т.п. факторах, влияющих на усадку, как вариант).
В связи с этим закладывается конструктивное армирование, чтоб нивелировать негативные факторы. Еще и температурные деформации возможны при достаточной протяженности стен.
В принципе, при грамотной гидроизоляции стен подвалов, можно обойтись и без армирования (допустим трещинки по внутренней поверхности стены не сильно напрягать будут). Ежели по расчету проходит, как бетонное (пусть такой же толщины как и блоки ФБС стенка будет) и горизонтальные рабочие швы (в случае их необходимости) правильно выполнены.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 11:20
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
В принципе, при грамотной гидроизоляции стен подвалов, можно обойтись и без армирования
Как бы энто был бы не подвал одноэтажного коттеджа.
А то какие спецы "понавалились" на энтот монолит - Denbad, Armin.

Элементарный расчет стены дал бы всю картину маслом. Откуда далее можно было бы подумать и о конструктиве самой стены.
таи вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:15
#7
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
В принципе, при грамотной гидроизоляции стен подвалов, можно обойтись и без армирования
Однажды я имел неосторожность сказать на этом форуме нечто подобное. Мне ответили: "Сможешь протащить через экспертизу такое решение - цены тебе не будет."
Простите. Но Вы сможете протащить такое решение через экспертизу?
Товарищ AVS, найдите такое требование - и смело отчитайтесь перед заказчиком!
И потом моя позиция такова:
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:25
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А что, в наши пещерные века арматуру нельзя достать нигде?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:46
1 | #9
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку! © Из подписи одного форумчанина
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:46
#10
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
арматуру нельзя достать нигде?
Можно. Просто заказчик хочет сэкономить.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 14:57
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Непонятно при чём здесь "грамотная гидроизоляция"? По идее она одинаково нужна и при монолитной бетонной стене и при бетонных блоках, так что этот тезис несколько здесь не по делу. А что касается сомнений заказчика, так если толщина монолитной стены подвала равна толщине стены из блоков (допустим 60см), так он скорее прав в своих сомнениях по поводу необходимости армирования , чем неправ. Просто глупо монолитить стену такой толщины, если можно обойтись стенкой толщиной 15-20 см. Но естественно в этом случае не обойтись без армирования по расчёту на внецентренное сжатие.
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 15:21
#12
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Если стена подвала проходит без армирования, то арматуру можно и не ставить
А вот товарищ 52-01-2003 с вашим тезисом не согласен. Минимальный процент армирования должен быть выдержан всегда.
 
 
Непрочитано 20.01.2011, 15:23
#13
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


это для железобетонных конструкций. в где написано, что дом не может быть из бетонных конструкций???
pbko вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 16:49
#14
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
где написано, что дом не может быть из бетонных конструкций???
Смотри СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", там кирпичная кладка армируется ну в самом экстремальном случае. А у меня гараж из ФБСок, ничего стоит на бутобетонном фундаменте.
 
 
Непрочитано 20.01.2011, 17:21
#15
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
это для железобетонных конструкций. в где написано, что дом не может быть из бетонных конструкций???
А где написано, что лента/стена подвала высотой 2м выдержит подпор грунта и прочие нагрузки без армирования? Расчет покажет, но делать 600мм стенку под коттедж - маразм.
 
 
Непрочитано 20.01.2011, 20:11
#16
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


надо армировать т.к бетон плоха работает на растяжение , а на сж. отлично ! Почитаи подпорную стену СНиП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 2338
Размер:	45.8 Кб
ID:	52043  
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 20:25
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
надо армировать т.к бетон плоха работает на растяжение , а на сж. отлично ! Почитаи подпорную стену СНиП
Миниатюры
Offtop: спасибо, кэп!!!!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 20:49
#18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Eugene84
Я бы и сам побоялся бетон без арматуры оставлять, но при данных предпосылках ... (см. ниже).
troja
На гидроизоляции просто лишний раз акцентирую, что стоит обратить больше внимание (конкретно инженеру-конструктору), чем при стенке с армированием. Не сильно, как правило за гидроизоляцию парятся (архитекторам на откуп отдают и т.п.). Я раньше акцентировал внимание на гидроизоляции, если среда агрессивная к бетону была. Теперь в принципе акцентирую. ))
Для всех.
На сколько я понял первоначальный вопрос, сравнивается стенка определённой толщины из ФБСок и аналогичная из монолитного бетона (отсюда и вопросы заказчика).
Я утверждаю, что аналогичная стенка из монолитного бетона того же класса, что и блоки ФБС (В7,5 и В15, как вариант) будет не хуже (при внятном производстве работ).
Давайте спорить.
Offtop: Толщина ФБС-ок (и соответственно аналогичная толщина монолита) надеюсь, хотя бы по таблице Масловского проверена.
Я не утверждаю, что стенку подвала (считай подпорную) толщиной 200 мм высотой под 3,0 м, не нагруженную прилично сверху, без развязки сверху плитой перекрытия не нужно армировать. Ну это как вариант.
Ascar
Порадовал. Спасибо за ликбез.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 20.01.2011 в 22:51.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 21:11
#19
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: А где энтот Автор, блин!
Слишком много ведущих навалились на энту тему - не к добру.
таи вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 21:23
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Побольше бы таких как Ascar.
Все понятно и кратко изложил.
Приложение - СУПЕР
Надеюсь ни у кого вопросов больше нет.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем армировать монолитные стены подвала?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Монолитные стены подвала Sai Железобетонные конструкции 46 04.06.2011 18:43
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58