Подмороженные колонны
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подмороженные колонны

Подмороженные колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2011, 23:26 #1
Подмороженные колонны
Машуня88
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9

Нужна помощь. Я контролирую качество на стройке, опыта пока очень мало.
1.При зимнем бетонировании колонны были заморожены в углах (темный бетон и рисунок) от 2 до 4см
2.некоторые колонны были залиты за 2 раза, при этом в середине верхний слой первого бетона подморозили и залили сверху еще бетон, там же проморожены углы на 1,5-3см. Прибор оникс показал прочность в 6 раз ниже в промороженных участках, легко крошиться. Сможет ли такая колонна нести нагрузку? Что делать с такими колоннами? Подрядчики обещают весной исправить бетоном.
3.Из-за чего бетон промерзает в углах и сверху? При прогреве проводами и электродами укрывали колонны сверху.
4.После выдерживания при разопалубливании (прочность соотвествует нормам) выявлены трещины на колонне по углам с одной стороны. Опасны ли такие трещины, можно ли их исправить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертежи готово-Model.jpg
Просмотров: 258
Размер:	19.9 Кб
ID:	53542  

Просмотров: 4645
 
Непрочитано 11.02.2011, 00:19
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Машуня88!
Если у Вас действительно такая картинка, то лучше колонны демонтировать сейчас. И сделать все по технологии, потому что весной подрядчики уже ничего не исправят
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 00:32
#3
Машуня88


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9


Дело в том, что поектировщики разрешили их оставить. Следы промерзания скрыты ( соштробили, заделали цементом, который совсем не набирает сейчас прочность даже при прогреве пушкой ,отшлифовали) и отрицают что там был шов. Директор требует перекрытие, похоже в ближайшие дни его зальют и начнут возводить следующий этаж. Сами колонны сечением 400х400, высотой 3000. Шаг колонн 6000. Как правильно предъявить свои замечания проектировщикам, чтобы они дали решение и отвечал за него? Если на словах, никто ничего не делает.
Машуня88 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 00:53
#4
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Машуня88 Посмотреть сообщение
Прибор оникс показал прочность в 6 раз ниже в промороженных участках, легко крошиться. Сможет ли такая колонна нести нагрузку?
Нет!
Необходимо выполнить усиление обоймой до выполнения перекрытия...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 07:58
#5
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


"Нужна помощь. Я контролирую качество на стройке, опыта пока очень мало."
Как вариант уволится по быстрому и НИЧЕГО не подписывать. Угадайте кто будет крайним?
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 08:43
#6
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Вы себя с проектировщиками не смешивайте, а просто выполняйте свои обязанности: 1. Акты освидетельствования ответственных конструкций не подписывайте; 2. Сделайте записи в журналах работ; 3. Письменно изложите суть проблемы своему директору
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 09:07
#7
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Сделайте запись в общем журнале обязательно!!! Если объект курирует ГСН, вызовите его на объект - пусть даст предписание - до заливки перекрытия!!! Раз все решили забить))
Делать швы в середине колонны запрещено, читайте СНиП. Можно конечно получить письмо от проектировщиков о согласовании этого стыка, но 3м, не такая уж высота, чтоб лить колонну в две захватки.
Почему промерзает в углах - потому что это самые слабые места, ведь они никак не греются. Надо было утеплять опалубку снаружи, чтоб исключить этого.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 12:36
#8
Машуня88


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9


Сегодня разобрались вместе с проектантом. Будет решение по этим колоннам. Спасибо за советы. Все из-за опалубки. Другие подрядчики сами себе опалубку сделали из дерева и все у них нормально. У нас тут морозы ночью под 30 градусов, дерево лучше защищает. Проектировщик сказал что если на 3 этаже, один верхний этаж выдержит.А с трещинами скорее всего разбирать будем. Похоже не первый раз они так все оставляют. Весной будут ремонтировать.Увольняться я не стану,а предписание уже выдала. Спасибо за советы.

Последний раз редактировалось Машуня88, 11.02.2011 в 12:44.
Машуня88 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 12:58
#9
89278709947


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 4


Дорогая Мария Вы работаете в очень замечательной организации и увольняться это самое последнее и неблагодарное дело. Читайте больше спец литературы. У Вас такой опытный и замечательный руководитель- как она Вам советует поступить в данной ситуации??

P.S.

если Вам не трудно выложите в данной теме фотографии проблемных мест с результатами обследования и указанием прочностных характеристик бетона данных конструкций.

Последний раз редактировалось 89278709947, 11.02.2011 в 15:06.
89278709947 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 13:13
#10
Машуня88


 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9


Спасибо, Саша. Буду учиться).
Машуня88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подмороженные колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35