Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подмороженные колонны
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4645
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9
|
Дело в том, что поектировщики разрешили их оставить. Следы промерзания скрыты ( соштробили, заделали цементом, который совсем не набирает сейчас прочность даже при прогреве пушкой ,отшлифовали) и отрицают что там был шов. Директор требует перекрытие, похоже в ближайшие дни его зальют и начнут возводить следующий этаж. Сами колонны сечением 400х400, высотой 3000. Шаг колонн 6000. Как правильно предъявить свои замечания проектировщикам, чтобы они дали решение и отвечал за него? Если на словах, никто ничего не делает.
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Необходимо выполнить усиление обоймой до выполнения перекрытия...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Вы себя с проектировщиками не смешивайте, а просто выполняйте свои обязанности: 1. Акты освидетельствования ответственных конструкций не подписывайте; 2. Сделайте записи в журналах работ; 3. Письменно изложите суть проблемы своему директору
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Сделайте запись в общем журнале обязательно!!! Если объект курирует ГСН, вызовите его на объект - пусть даст предписание - до заливки перекрытия!!! Раз все решили забить))
Делать швы в середине колонны запрещено, читайте СНиП. Можно конечно получить письмо от проектировщиков о согласовании этого стыка, но 3м, не такая уж высота, чтоб лить колонну в две захватки. Почему промерзает в углах - потому что это самые слабые места, ведь они никак не греются. Надо было утеплять опалубку снаружи, чтоб исключить этого.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 9
|
Сегодня разобрались вместе с проектантом. Будет решение по этим колоннам. Спасибо за советы. Все из-за опалубки. Другие подрядчики сами себе опалубку сделали из дерева и все у них нормально. У нас тут морозы ночью под 30 градусов, дерево лучше защищает. Проектировщик сказал что если на 3 этаже, один верхний этаж выдержит.А с трещинами скорее всего разбирать будем. Похоже не первый раз они так все оставляют. Весной будут ремонтировать.Увольняться я не стану,а предписание уже выдала. Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Машуня88, 11.02.2011 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 4
|
Дорогая Мария Вы работаете в очень замечательной организации и увольняться это самое последнее и неблагодарное дело. Читайте больше спец литературы. У Вас такой опытный и замечательный руководитель- как она Вам советует поступить в данной ситуации??
P.S. если Вам не трудно выложите в данной теме фотографии проблемных мест с результатами обследования и указанием прочностных характеристик бетона данных конструкций. ![]() ![]() Последний раз редактировалось 89278709947, 11.02.2011 в 15:06. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.07.2010 18:20 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |