zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Подскажите как ведется расчет по потери напряжения в линии 10кВ и 0.4 кВ. Согласовываю проект электроснабжения в нем есть пункт расчет линии 0.4 кВ по потери напряжения им не нравится мой расчеты и их забраковали. Вел расчеты вот по этим формулам учебник Карпова:см прикрепленный файл
Просмотров: 15262
 
Непрочитано 15.03.2011, 17:59
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я не электрик...
Только предполагаю ,что расчёты должны быть регламентированы нормами, а не книгами...

Эту тему надо было создать в "прочих" а ещё лучше в сетях...
Здесь и правда нету раздела для электриков...
Хотя электрики есть...
Они обычно в инженерных сетях сидят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 18:31
#3
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


Большоее тебе спасибо. Сайт просто класс.
____________________________________
Новичок
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 18:45
#4
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
см прикрепленный файл
Выкладывай
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 19:13 Извеняюсь
#5
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


Ой извеняюсь, думал что прикрепил
Вложения
Тип файла: rar Расчет 0.4.rar (24.6 Кб, 2556 просмотров)
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 19:16
#6
Dimmon


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 18


Шаповалов И.Ф. Справочник по расчету электрических сетей. Там есть расчет потерь напряжения 0,4кВ точно.
Можно проще рассчитать:
E=(PxLx100)/(jxSxU2)
P - Вт
L-длина кабеля, м
j-уд. провод (медь 53, ал. кажется 32)
S mm2
U2 - 380 в квадрате

Трехпроводная система это Фаза ноль и земля, напряжение 220 а не 380 а в линии 0,4кВ либо 4 либо 5 проводов

Последний раз редактировалось Dimmon, 15.03.2011 в 19:25.
Dimmon вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 23:50
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Dimmon
Просто интересу ради... А зачем там пятый провод ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 09:24
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Просто интересу ради... А зачем там пятый провод ?
А Косинус Фи ты по чему передавать будешь?

TN-C-S
1 - A
2 - B
3 - C
4 - PE
5 - N
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Кто подскажет как вести расчет по потери напряжения в линии 0.4 кВ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение