Непрочитано 17.03.2011, 21:31 #1
Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Проектирую ленточный фундамент из монолитного бетона. Цокольная часть 30-40 см, остальное в земле. Эксперт пишет замечание - назначить марку по морозостойкости и водонепроницаемости.
Вопрос - где регламентируются данные параметры для бетонов, работающих в различных условиях? В первую очередь интересуют белорусские нормы, но и данные по российским, украинским тоже интересно.
Просмотров: 8056
 
Непрочитано 17.03.2011, 22:13
1 | #2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Нитонисе!
в зависимости от категории капитальности F75 или F100
W4
если высокий уровень грунтовых вод, то W6
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 22:27
1 | #3
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Таблица 9, 10 СНиП2.03.01-84*
Таблица 1, 2 СНиП 2.06.08-87
Таблица 10, 11 СНиП 2.03.11-85
Таблица 42 СНиП 2.04.02-84*

Последний раз редактировалось Казбек, 17.03.2011 в 22:48.
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 09:19
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. Нитонисе!
в зависимости от категории капитальности F75 или F100
W4
если высокий уровень грунтовых вод, то W6
Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Таблица 9, 10 СНиП2.03.01-84*
Уровень ответственности II, расчетная зимняя температура 25. Если посмотреть таб.9 СНиПа 2.03.01-84, то надо выбирать из двух вариантов - либо пункт 1б (конструкция, которая постоянно подвергается атмосферному воздействию), либо вариант 1в (конструкция подвергается воздействию атмосферного воздуха, но защищена от осадков, так как цоколь небольшой по высоте 30-40 см, цокольная плита свисает аж на 17 см, закрывая его от прямого дождя, отмостка с уклоном отводит влагу от цоколя). По варианту 1б получается F75, W не нормируется, по варианту 1в - для тяжелого бетона не нормируятся ни F ни W.
Если посмотреть таб.9 этого СНиПа, то
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 10:07
1 | #5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


В Беларуси данные показатели нормируются СНБ 5.03.01-02 (с учетом изм.№3 к этому документу).
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 11:07
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
В Беларуси данные показатели нормируются СНБ 5.03.01-02 (с учетом изм.№3 к этому документу).
Я вкурсе. Только согласно этому СНБ марки по морозостойкости и водонепроницаемости для данной конструкции II уровня ответственности при расчетной зимней температуре -25 градусов - не нормируются.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2011, 23:37
1 | #7
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. Нитонисе!
для фундаментов надо принимать вариант 1а - Попеременное замораживание и оттаивание:
а) в водонасыщенном состоянии (от верховодки и техногенных вод)
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 15:36
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
для фундаментов надо принимать вариант 1а - Попеременное замораживание и оттаивание:
а) в водонасыщенном состоянии (от верховодки и техногенных вод)
Там речь идет о фундаментах в условиях вечной мерзлоты.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2011, 00:16
1 | #9
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Там речь идет о фундаментах в условиях вечной мерзлоты.
Внимательно читаем -
(например, конструкции, расположенные в сезоннооттаивающем слое грунта в районах вечной мерзлоты)

а что в Вашей климатической зоне нет переменного замораживания и оттаивания, вы наверное в африке проектируете
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 12:50
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Внимательно читаем -
(например, конструкции, расположенные в сезоннооттаивающем слое грунта в районах вечной мерзлоты)

а что в Вашей климатической зоне нет переменного замораживания и оттаивания, вы наверное в африке проектируете
Именно так - например. то есть речь идет о конструкциях, работающих в условиях аналогичных фундаментам в районах вечной мерзлоты. Речь идет о водонасыщенном состоянии.
Вы считаете, что работа фундамента в условиях климата Беларуси точно такая же?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2011, 22:09
1 | #11
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
работа фундамента в условиях климата Беларуси
В Беларуси на верное есть и зима и лето - это помоему и есть переменное замораживание и оттаивание.
А осень и весна - это водонасыщенное состояние.
Не знаю как у Вас в Белоруси, а у нас для фундаментов принимаем 1а.
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. rad_76 Основания и фундаменты 15 14.03.2013 13:49
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента zmaximus Основания и фундаменты 55 16.07.2009 09:33
Моделирование монолитного ленточного фундамента 583012 Расчетные программы 18 03.12.2008 08:05