Общие указания к насосной станции в стадии Р
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Общие указания к насосной станции в стадии Р

Общие указания к насосной станции в стадии Р

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2011, 12:05 #1
Общие указания к насосной станции в стадии Р
SDream
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102

Первый раз делаю сама стадию Р по насосной станции. что написать в общих указаниях? подскажите, пожалуйста!!)
Просмотров: 3716
 
Непрочитано 04.04.2011, 12:06
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Не плохо было бы уточнить что за насосная, а то как мне кажется, не очень хорошо предлагать общие указания для КНС, если проектируется скважинная насосная для водоснабжения.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 12:28
#3
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Насосная пожаротушения, заглубление на 3 м, забор воды из резервуаров...
SDream вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 11:14
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вообще состав общих указаний частично регламентируется ГОСТ СПДС "основные требования к..." и ГОСТ СПДС конкретно на вашу конструкцию (видимо НВК или ещё какой может есть)...

Ну и частично туда засовываются личные требования инженера :
не сорить, не тр*****я, не п***ть, обязательно предохраняться перед см. п. 2, кран №2 не отворачивать а не то шарахнет и т.п.
Может быть спецуказания по монтажу... не кантовать
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 22:26
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Вот, нашёл один вариант в своей помойке.
1. Монтаж и испытание системы производить согласно СНиП 3.05.01-85.
2. Спецификацию см. листы ТХ-2...4.
3. Автоматизация работы станции при отсутствии пожара обеспечивается панелью управления входящей в состав установки повышения давления "Иртыш-Комфорт".
4. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола станции.
5. Порядок запуска и остановки насосов указан в паспортах насосов (поставляются в комплекте с насосами).
6. Конструкцию фундаментов см. раздел АС.
7. При проходе через стены трубопроводы вести в гильзах большего диаметра, оставшиеся отверстия тщательно заделать цементным раствором.
8. Для опорожнения трубопроводов врезать в трубы сливные патрубки с кранами поз.12, слив воды производить в дренажные каналы;
9. Дренажная вода по каналам стекает в дренажный приямок, откуда удаляется за пределы станции дренажным насосом поз. 7.
10. Расходомер поз. 4 крепить к трубопроводу при помощи комплекта присоединительной арматры поз. 5.
11. Трубопроводы подвода воды к лампам ультрафиолетового обеззараживания по улице показаны условно, их прокладку см в разделе "Наружный водопровод".
12. Производительность каждой установки ультрафиолетового обеззараживания воды (поз. 3) 70мі/ч, установлено три рабочих и одна резервная установки, при снижении водопотребления рекомендуется уменьшать количество работающих установок обеззараживания без превышения их суммарной производительности.
13. Сварка электродом Э42 ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 16037-80.
15. Устройство системы внутренних водопровода и канализации станции
см. раздел ВК5
16. Порядок запуска пожрного насоса:
- При поступлении сигнала "Пожар", подается сигнал на открытие затвора 1;
- По поступлению сигнала о его открытии, или по истечению 30 секунд, через устройство плавного пуска запускается основной пожарный насос, при аварии основного, запускается резервный пожарный насос;
- При повышении давления в напорной линии 8кгс/смІ (отсутствие пожарного расхода), пожарный насос выключается;
- При падении давления в сети до 4кгс/смІ, пожарный насос запускается вновь;
- По окончании тушения пожара, затвор 1 закрывается.
17. Равномерность распределения расхода между установками обеззараживания воды контролируется по показаниям манометров. При повышении перепада давлений до и после установки обеззараживания до 0,3 кгс/смІ, установку поставить на промывку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:23
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Товарищ не открывал СПДСа, а ты, KronSerg, ему сразу рыбу даёшь...
Он ж с тебя не слезет потом...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 06:46
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Я бы не назвал это полноценной рыбой, скорее пища для размышлений, не нашёл просто другой
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 10:32
#8
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


спасибо, KronSerg! действительно хорошая пища для размышлений))))
Tyhig, я читала гост с требованиями к общим данным по раб чертежам) но так как практики на насосных станциях я не имею и первый раз сама делаю рабочку, сложно понять что и как написать(
SDream вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Общие указания к насосной станции в стадии Р

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение насосной станции и склада реагентов. FerretLover Инженерные сети 2 18.02.2011 23:05
Общие указания в стадии "Р"по ГОСТ 21.1101-2009 k-r Прочее. Архитектура и строительство 2 16.06.2010 15:05
Где взять значение нагрузок в строительный период, при возведении промышленного здания (насосной станции)? RrRR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2009 13:20
Ищу общие указания для ж/б плит dizaiiner Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.12.2008 14:39
Общие указания дополнить перечнем видов...(зам. экспертизы) Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:35