Армирование пояса в месте снижения его высоты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование пояса в месте снижения его высоты

Армирование пояса в месте снижения его высоты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2011, 01:09 #1
Армирование пояса в месте снижения его высоты
deviser
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347

Выложил 2 рисунка, на которых показаны схемы армирования монолитного пояса над проемами. В основной арматура как в неразрезной балке. Но в одном месте на пояс опирается риегель. Высота пояса 300мм., а в месте опирания ригеля высота снижена на 90 мм. Это связано с тем, что кладка стен не кирпичная, а из блоков высотой 190мм., а высота ригеля 500мм. На ригель опираются плиты перекрытия одной стороной, другой стороной плиты опираются на кладку и из-за несоответствия высоты ряда кладки высоте ригеля высота пояса принята 300мм, хотя хватило бы 200мм.
Вопрос в том, что делать с верхней надопорной арматурой в месте опирания ригеля? В общих случаях положено либо заводить в опору на длину Lan , либо заканчивать загибом на 90град , либо на концах стержней делать анкерные пластины. Не знаю, подходят ли эти решения к этому случаю и нужно ли как-то особо армировать бетон в углах высотой 90мм. Или надо как-то по-другому? Бетон класса В20.

Вложения
Тип файла: pdf МП_Лист1.pdf (9.3 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: pdf МП_Лист2.pdf (11.7 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2000
Армирование пояса.dwg (180.1 Кб, 800 просмотров)

Просмотров: 2547
 
Непрочитано 29.05.2011, 01:29
#2
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


сойдет и так только сечение проверить на поперечку от опорной реакции ригеля
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 11:11
#3
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
проверить на поперечку от опорной реакции ригеля
В месте опирания арматура подбиралась аналогично армированию опорных плит(подушек) по серии 1.069.1-1, только 6АIII заменена на 10AIII. В серии опорная реакция от ригелей 33 тн., у меня 20тн. и там только 2 сетки верхняя-нижняя, вертикальных стержней нет.
Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
сойдет и так
Значит с углами ничего не случится, беспокоюсь как бы верхние надопорные стержни 1,2 не стали растягивать бетон в противоположные стороны.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 15:23
#4
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


посчитайте монолитный пояс над проемом как шарнирно-опертую и заложите нижнюю арматуру согласно расчету поболе.
kisch_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 17:59
#5
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от kisch_ Посмотреть сообщение
заложите нижнюю арматуру согласно расчету поболе
Да там вроде и так немало: 4d14AIII.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование пояса в месте снижения его высоты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий Vasya constr Железобетонные конструкции 63 28.07.2024 12:18
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) reagent4 Железобетонные конструкции 5 17.06.2010 10:49
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38