yuru_k
 
Руковожу мышкой
 
Минск, Беларусь
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 64

Здравствуйте!
Проектируем фундамент под резервуар биогазовой установки. Грунты не очень... генподрядчик иностранная фирма настаивает на устройстве свайного основания. Я посчитал эту плиту на грунте в лире и увидел разницу осадки 2... 5 мм при нагрузках 7 т/м2 равномерно, по периметру 3т/м, и 22 т сосредоточенная в центре. диаметр плиты 25 м, толшина 30 см. (снимаем насыпной грунт) . Мы в недоумении.
Взгляните пожалуйста, может быть я что то пропустил ? ( а то нескем тут проконсультироватся )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: геол разрез.jpg
Просмотров: 117
Размер:	42.9 Кб
ID:	60790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: св-ва грунтов.jpg
Просмотров: 112
Размер:	43.1 Кб
ID:	60791  

Просмотров: 1361
 
Непрочитано 03.06.2011, 02:08
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Считать фундамент нужно по осадкам по напряжениям.
Судя по характеристикам - грунт не сильно плохой. Должно пройти без свайного поля. Для пущей надежности в Лир-Грунт можно задать точно геологическую ситуацию под фундаментом. Тогда будет найдена разность осадок наиболее точно.

Из-за чего вы в недоумении?
Если не секрет, кто генподрядчик?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 15:36
#3
yuru_k

Руковожу мышкой
 
Регистрация: 30.09.2007
Минск, Беларусь
Сообщений: 64
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™


Спасибо за ответ. В недоумении потому, что немцы категорически против плиты и они же тоже с головой. Единственное обьяснение - они решили пеоестраховася за чужей счет. В общем да, в лире всё пересчитал поточнее - более- менее стоит, 6-16 мм осадки по плите.
yuru_k вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 15:53
#4
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


yuru_k, проектировали как-то плиту под такую установку и чуть не встряли на 1000000 евро.
Уточните какие допуски на осадку и крен плиты (а также на деформации: выгиб прогиб).

Запроектировали без свай. Все в пределах допусков (согласно СНиП). При испытаниях резервуара плита дала крен (опять же в пределах допуска по СНиП). В итоге приехали иностранцы устанавливать технологические оборудование и отказались выполнять работы ввиду неудовлетворительного состояния резервуара (фундамента).
Выяснилось, что в приложении к договору (так сказать ТЗ для начальства) была вписана одна фраза: осандки фундамента резервуара не допускаются. Начальство посчитав, что это просто незнание работы фундаментов просто забили на эту фразу и запроектировали по СНиП. А иностранцы действительно хотели увидеть нулевые осадки.
Благо обошлось, иначе фирму можно было бы закрывать ))
professor_off вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита под биогазовую установку

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29