| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужны ли наклонные связи
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 2748
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Вы имеете ввиду ввести раскосы в решетку ферм? Или связи из плоскости ферм? Offtop: Учитывая капитальность и характер сооружения, где играет бОльшую роль внешний, вид связи тут можно не ставить. далее - Снеговой мешок у Вас неучтен. Почему расчетные длины всех элементов - 1? как в плоскости так и из.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
Связи для раскрепления необходимо было бы ставить если у вас в ферме присутствовали шарниры, а у вас все узлы жесткие. И помоему, это не привильно, у вас ферма из труб и узлы будут шарнирные.
Они и будут зеленые, гибкость вы наверника ставили по умолчанию 150, нагрузки не большие, расчетные длины то же не большие, все узлы на схеме жесткие Примыкание к большему по высоте зданию, приведет к образованию снегового мешка (нагрузка от снега может увеличиться в 2-2,5 раза) По поводу нагрузки от ветра: вы не правильно задаете ветер, у вас в одном загружение ветер дует сразу со всех сторон, такого не бывает, надо было первое нагружение сделать ветер справа , а второе ветер спереди По поводу связей: как и любое сооружение, фундамент вашего козырька даст осадку, поэтому не правильно фиксировать связь от линейных перемещений по вертикали (по оси Z - общая система координат) Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 14.07.2011 в 21:33. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
zxcasd2, если на сварке это не значит что всё жесткое. Что касается ферм - то Вы можете воспользоваться пунктом 15.2.2. нового СНиПа 16.133 по стальным и решите какое примыкание решетки и раскосов ферм к поясам. Снеговой мешок учтите - вполне возможно схему надо будет корректировать
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Нужны ли связи при такой схеме? | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 11.08.2008 10:51 |