Гибкие и жесткие связи - как выбрать?
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

На основании чего делать выбор гибкие или жесткие связи в кирпичной кладке применять для высотного здания 12-14 этажей? Конструкция стены условно на данный момент принята 120кирп-140утепл-380кирп.
Насколько я понимаю для облегченной кладки на гибких связях - наружная верста должна быть самонесущей и для высокого здания (12-14 этажей) 120мм кладки не хватит. Значит либо увеличивать наружную версту, либо делать кладку на жестких связях (колодцевую?)??
Просмотров: 10916
 
Непрочитано 15.07.2011, 11:09
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На основании чего делать выбор гибкие или жесткие связи в кирпичной кладке применять для высотного здания 12-14 этажей? Конструкция стены условно на данный момент принята 120кирп-140утепл-380кирп.
Насколько я понимаю для облегченной кладки на гибких связях - наружная верста должна быть самонесущей и для высокого здания (12-14 этажей) 120мм кладки не хватит. Значит либо увеличивать наружную версту, либо делать кладку на жестких связях (колодцевую?)??
У нас (по крайней мере в городе и области) давненько колодцевая кладка запрещена. Это про жёсткие связи.
Оптимальный вариант - щелевые плиты. То бишь плита опирается на стену 380 полностью и имеет вылет/консольку наружу для того, чтобы 120 мм наружного слоя удержать. Плита, соответственно, с термовкладышами в районе прохода утеплителя (по аналогии с монолитом).
При таком решении наружный слой 120 мм у тебя разрезан по этажам и крепится гибкими связями (оцинковка, стеклопластик или ещё что).
Самонесущая стена 120 мм из кирпичика высотой более 34 м да ещё и на гибких связях достаточно сомнительное решение.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 15.07.2011 в 12:53.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 11:31
#3
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


А в серии на эффективную кладку (вып. 0) есть пунктик - разрешается применять в зданиях до 5 этажей (возможно в этажности немного ошибаюсь). Надо уточнить, конечно. И про гибкость наружного слоя на 12-14 этажей помните...
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 12:59
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


1.230-8 -вып.0 - да, написано до 5 этажей. Про москву тоже читал что там колодцевая запрещена.

Про щелевые плиты не понял. Это обычные пустотки - только пропускаемые сквозь стену. Следовательно туда надо загонять бетонные пробки в отверстия и утеплитель под утеплитель?? Этакий пирожок придется засовывать причем не абы как, а так что бы попадало под стену. Узлы бы посмотреть, а еще лучше ссылку на какую нить серию.

В шерешевском жесткие связи почему то написаны до 9 этажей. А гибкие вообще не описаны. Есть ли серии на гибкие связи??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 13:20
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Из пустоток щелевые не получатся. Это индивидуальные изделия. Допустим сплошные плиты из тяжелого бетона толщиной 220 мм.
Крепление наружного слоя 120 мм можно организаовть и по другому (чтоб навесную стену по сути из наружного слоя сделать).
Металл какой повводить (эдакие консольки), что не очень хорошо, ибо атмосферным воздействиям будет подвергаться и в точку росы, есть подозрение, будет попадать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 19.12.2012 в 11:44.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 15:26
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Получается все плиты пустотки заменять на индивидуальные. Учитывая этажность получится ппц сколько дополнительного веса ну и разница в ценах пустотки и индивидуальной плиты тоже приличная, я думаю.

вот тут про гибкие связи пишут что то типа:
Цитата:
Данные рекомендации применяют при строительстве трехслойных кирпичных стен или стен из других штучных материалов, монолитных стен с кирпичной облицовкой для зданий высотой до 40 м.
Поступило предложение первые 2-4 этажа и ж/б блоков сделать. Как раз выделить офисные помещения на первых этажах. И тогда получится, что кладка будет меньше по высоте.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 17:16
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
...Конструкция стены условно на данный момент принята 120кирп-140утепл-380кирп
опиши полную конструктивную схему, так не понятно
Для такой этажности оптимум - монолитный ж.б. каркас с наружными стенами опертыми на перекрытие, по краю перекрытия термовставки.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 18:20
#8
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


оптимум - согласен. Схема максимально мне знакомая.
В данному случае - полностью кирпичное здание, перекрытия многопустостные плиты перекрытия.

Offtop: P.S. Искал на тему расчет кирпичных зданий и видел здания высотой 14-16 этажей, но в них чисто расчетные вопросы. Как же там тогда решались вопросы утепления и иже??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 18:26
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
оптимум - согласен. Схема максимально мне знакомая.
В данному случае - полностью кирпичное здание, перекрытия многопустостные плиты перекрытия.
Ну так получишь толщину несущих стен метр с лишним, (средних, которые нагружены плитами) Это безумие, какие потери площадей и материалов
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 08:41
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


MasterZim, вы чисто кирпичные здания высотой метров 25-30 проектировали?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2011, 09:23
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Оптимальное решение гибкие связи с выполнением несущего монолитного пояса через два этажа. По вопросу гибкости, посмотрите СНиП "Каменные армокаменные" там есть пункт по которому гибкость облицовки сопоставляется с гибкостью несущей стены и после этого масса вопросов устраняются сами собой.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2011, 13:34
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
MasterZim, вы чисто кирпичные здания высотой метров 25-30 проектировали?
14 этажей это не 25 метров высотой, а сорок с лишним
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 15:09
#13
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Sacha 63,
Грунты просадочные. СНиП 2.01.09-91 Приложение 6. п.3. "... с этой целью необходимо предусматривать ... устройство в крупноблочных и кирпичных зданиях поэтажных железобетонных поясов, располагаемых в уровне перемычек или перекрытий по всем наружным и внутренним стенам...".
Т.е. железобетонные пояса будут. Не совсем понял термин "несущий" монолитный пояс.

Перечитал СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" - про сопоставлении гибкости облицовки и основной стены - не нашел. Сейчас полистаю пособие.

Посмотрел краем глаза доступные проекты. В 3х проектах (2 по 9эт и 1 по 10 этажей) трехслойные стены на гибких связях с наружным слоем 250мм.

Последний раз редактировалось Poreth, 17.07.2011 в 16:06.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 23:09
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


СНиП II-22-81 п.4.25, Несущий пояс - опирание облицовочного слоя производится на монолитный пояс для снижения гибкости и возникающих напряжений. Наружный слой 250мм делать не экономично, большие затраты на материал который во общем то и ненужен.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 09:37
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


При этом я так понимаю монолитный пояс выходит на фасад - архитекторы категорически против.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 10:48
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
При этом я так понимаю монолитный пояс выходит на фасад - архитекторы категорически против.
пусть торец закроют керамической плиткой под кирпич
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкие и жесткие связи - как выбрать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Газобетонные блоки и гибкие связи. Olga11 Конструкции зданий и сооружений 12 14.05.2009 14:17