Вентиляция промка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция промка

Вентиляция промка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2011, 09:44 #1
Вентиляция промка
Bookinist496
 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 5

есть цех завода спецарматуры, заказчик просит внутр темп +20 и общеобменку, кратность в/о буде зависеть как я понимаю от суммарной мощности оборудывания, я подсчитал общие в кВт, умножив на 3,6 я получу МДж, а как после перейти к L? помогите плиз "чайнику" (в 41-03-2003 там все основательно, есть другие формулы)
Просмотров: 2142
 
Непрочитано 18.07.2011, 10:35
#2
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


формула одна - L (м3/ч)=3600*Q(кВт)/(1,2*(I1-I2)), где I - энтальпия приточного и удаляемого воздуха. Но при этом расчетная температура наружного воздуха должна быть как минимум на 3 градуса ниже требуемой и расход получиться очень большой. И даже на знаю в каком регионе у на расчетная температура +17. В общем нужна приточка с охлаждением и уточнить температуру в цехе.
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 10:41 Вент
#3
Bookinist496


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 5


город Курган, внутренняя темп +20 (так просит заказчик)
Bookinist496 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 11:03
#4
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


ну значит нужно делать систему с охлаждением. при расчете производительности принять температуру притока 16-17 градусов (определяется по снипу), а температуру удаляемого воздуха 20 + 0,5 гад. на 1 метр все, что выше рабочей зоны (если помещение высокое). в приведенную формулу вместо разности энтальпий поставить разность температур (если нет влаговыделений в цехе). получится расход воздуха. а потом определить количество холода - по тоже формуле Q, но здесь уже подставляется расчетная энтальпия наружного воздуха для Кургана и энтальпия внутреннего воздуха. это вкратце
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 11:27 Вент
#5
Bookinist496


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 5


спасибки
Bookinist496 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция промка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Вентиляция жилых монолитных зданий GRIG1 Инженерные сети 19 24.10.2018 20:11
Вентиляция при строительстве глубоких котлованов Tarbar Технология и организация строительства 37 01.07.2011 16:08
Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха. Egordva Инженерные сети 24 03.09.2010 08:31
Вентиляция в жб "этажерках" Engineer IA Инженерные сети 5 03.05.2006 06:03