Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна?
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
||
Просмотров: 5038
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Фильтрация воды через бетон может быть описана в шахтной промышленности.
Там глубокие стволы диаметром около 8-10 м и до 1,5 км глубиной. С их стенок всегда капает вода. Не может быть , чтобы никто не изучал фильтрацию через бетон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
а сколько должно быть воды, чтобы Вы сказали "нету"?
![]() другими словами - что за помещение? Какие требования? Если неотапливаемый - одни требования, если на стенах будут итальянские обои - то, наверное, требования по водонепроницаемости совсем другие...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 28.07.2011 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Значит затекает сезонка и снаружи воздействует только капиллярная влага, а через конструкцию идёт пароперенос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Zombie
Вообще-то если сделано как написано, то налицо ошибка проектировщика. Делать подвал без оклеечной гидроизоляции, даже если вода низко, это надо быть очень смелым проектировщиком. СП 52-103-2007 п.7.14 Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
Дренажа нет.
Некуда подключать. В подвале склад мебели (стеллажное хранение). Отделка стен не производится, остается чистый бетон. Стены сухие, течет только стык стены с фундаментной плитой (за то хорошо течет). Стык заделаем, волнуюсь что после заделки вода будет проникать через стены. Если возможно дайте ссылки на нормативы в которых можно почитать про водонепроницаемость. MasterZim Давно свыкся с мыслью, что если есть грунтовые воды - оклеечная, нет - обмазочная. Так в учебнике было кажется? А если заказчик с деньгами, то при грунтовой воде мембрану делают. По моему так. Обмазочная гидроизоляция то же разная бывает. Если битумом намазать как следует, не будет течь, а мы со строителями нашли самый дешевый состав и наляпали его на стены. В тех местах где стена выше грунта пока можно подойти, потрогать пальцем эту гидроизоляцию и на пальце останется черный кружок, а на стене ровно такой же кружек чистого бетона покажется. Спасибо за ответы. Последний раз редактировалось Zombie, 29.07.2011 в 16:05. Причина: добавил |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |