Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна?

Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2011, 13:46 #1
Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна?
Zombie
 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283

Добрый день господа!

На нашем объекте уровень грунтовых вод ниже плиты фундамента на 5 метров.
Выполнена обмазочная гидроизоляция.
А вода через шов между плитой и стеной подвала сочится внутрь, несмотря на гидрошпонку.
Причины понятны, некачественное производство работ по гидроизоляции и отсутствие вертикальной планировки, вся вода с крышы сливается в то место, где должна быть отмостка.
Собираемся делать гидроизоляцию шва инъектированием, отмостку, потарапливаем заказчика с вертикальной планировкой и ливневкой.
Вопрос:
После заделки шва будет ли вода проникать через стену? Толщина стены 300 мм, бетон В25 (W8 соответственно)
Просмотров: 5038
 
Непрочитано 28.07.2011, 14:33
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Если бетон провибрирован, если заткнуты все отверстия от опалубки, если.....
А так, если судить только по бетону то за глаза.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 14:48
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Фильтрация воды через бетон может быть описана в шахтной промышленности.
Там глубокие стволы диаметром около 8-10 м и до 1,5 км глубиной.
С их стенок всегда капает вода.
Не может быть , чтобы никто не изучал фильтрацию через бетон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 15:10
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не может быть , чтобы никто не изучал фильтрацию через бетон.
Кажется в СНиП (или пособии) по гидротехническим сооружениям есть расчет водонепроницаемости бетона... Давно как то тоже задался таким вопросом и у гидротехников нашел ответ.
 
 
Непрочитано 28.07.2011, 15:15
#5
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


а сколько должно быть воды, чтобы Вы сказали "нету"?
другими словами - что за помещение? Какие требования? Если неотапливаемый - одни требования, если на стенах будут итальянские обои - то, наверное, требования по водонепроницаемости совсем другие...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 28.07.2011 в 15:24.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 15:50
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Фильтрация воды через бетон может быть описана в шахтной промышленности.
Там глубокие стволы диаметром около 8-10 м и до 1,5 км глубиной
Вот вы загнули? Ведь написано.
Цитата:
Сообщение от Zombie Посмотреть сообщение
На нашем объекте уровень грунтовых вод ниже плиты фундамента на 5 метров.
Значит затекает сезонка и снаружи воздействует только капиллярная влага, а через конструкцию идёт пароперенос.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 16:53
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Zombie
Вообще-то если сделано как написано, то налицо ошибка проектировщика.
Делать подвал без оклеечной гидроизоляции, даже если вода низко, это надо быть очень смелым проектировщиком.

СП 52-103-2007
п.7.14 Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 02:19
#8
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Zombie Посмотреть сообщение
Причины понятны, некачественное производство работ
А дренаж ?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 15:53
#9
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Дренажа нет.
Некуда подключать.
В подвале склад мебели (стеллажное хранение).
Отделка стен не производится, остается чистый бетон.
Стены сухие, течет только стык стены с фундаментной плитой (за то хорошо течет). Стык заделаем, волнуюсь что после заделки вода будет проникать через стены.
Если возможно дайте ссылки на нормативы в которых можно почитать про водонепроницаемость.

MasterZim
Давно свыкся с мыслью, что если есть грунтовые воды - оклеечная, нет - обмазочная. Так в учебнике было кажется? А если заказчик с деньгами, то при грунтовой воде мембрану делают. По моему так. Обмазочная гидроизоляция то же разная бывает. Если битумом намазать как следует, не будет течь, а мы со строителями нашли самый дешевый состав и наляпали его на стены. В тех местах где стена выше грунта пока можно подойти, потрогать пальцем эту гидроизоляцию и на пальце останется черный кружок, а на стене ровно такой же кружек чистого бетона покажется.


Спасибо за ответы.

Последний раз редактировалось Zombie, 29.07.2011 в 16:05. Причина: добавил
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 17:30
#10
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Я применяю добавку Д-5 (не реклама)
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 14:22
#11
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Бетон нормальный по W8 - но не забывайте наш человеческий фактор на стройке и вообще - в СНиПах это и заложено но мы и в заложенное не всегда укладываемя к сожалению - лучше перестраховаться на Ивана дурака
Орловский Олег вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41