Вообще-то пустотку проще усилить, сделав сверху разрез вдоль пустоты, засунуть в пустоту арматуру и забетонировать. Ну, здесь, может быть, вообще тяжелый случай, не знаю.
А так всю нагрузку с плиты передавайте на швеллеры (которые вдоль плиты по бокам). Рассчитывайте их как обычные балки. Если при усилении плиту не будете вывешивать, то свой собственный вес она будет нести сама - эту нагрузку на швеллеры передавать не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Рассчитывать нужно именно раздельно. Нижний швеллер почти ничего не несет. Плита будет передавать нагрузку на боковые швеллера. Но их надо опереть как надо.
Нижний же будет работать как затяжка - воспринимать распор, который плита будет создавать, пытаясь треснуть снизу вдоль пустоты. Но оценить величину этого распора не так-то просто. Последний раз редактировалось Инженер-96, 17.09.2011 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20
|
Глядя на первую картинку, мне, например, сложно понять, на чем будет держаться мелкий кусок плиты, в котором площадь отверстий составляет чуть ли не 50% от площади этого куска. Вы опираете плиту на два боковых швеллера, т.е. по двум длинным сторонам. В этом случае она работает уже несколько иначе, нежели будучи опертая по двум коротким (как ее соседки). И возникает вопрос: а не вывалится ли весь кусок с отверстиями к едрене фене?
P.S. Хотя я может чего не понимаю в работе пустотных плит, т.к. дело с ними имел первый и последний раз в институте еще... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Как обоснованно рассчитать усиление панели | yuru_k | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.12.2007 17:59 |