Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)

Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2011, 11:04 #1
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Коллеги, поделитесь соображениями по классическому вопросу быть или не быть... жесткий или шарнирный узел
Элементы фермы и стойка - трубки ГСП. Вертикальная опорная реакция порядка 2 тс.

[IMG]http://s013.***********/i325/1110/4b/2e920dd53148.png[/IMG]
Просмотров: 34736
 
Непрочитано 14.10.2011, 11:16
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Самый главный в контексте вопроса сварной шов в узле В не нарисован.
И усилия из "жесткого" расчета приведите. Или угловое перемещение из шарнирного. Лучше и то и другое.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 11:19
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Монтаж фермы выполняется без болтов? вот так берется и сразу приваривается к оголовке колонны? Опорная реакция всего 2 тонны на пролет 6.5м, здесь и снег и т.п.? Узел мне не симпатичен, кажется жиденьким. Но принимая во внимание ваш опыт работы думаю все швы и толщины проверены расчетами, так?
Здесь одна сварка - по мне так это жесткое опирание... но знаете... ну вот как вы хотите - шарнирное или жесткое опирание? вот такой и будет...
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 11:38
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Самый главный в контексте вопроса сварной шов в узле В не нарисован.
Это о каком шве речь? Вроде бы все швы видны Если вопрос о соединении опорной пластины фермы и колонны, то обварка по периметру, на узле видно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И усилия из "жесткого" расчета приведите.
Усилия на оголовке колонны при жестком узле: M = 1.66 кН*м, N = 17.6 кН, Q = 1.53 кН.
Угол поворота при шарнирном: 0.00254 рад (тут с размерностью могу ошибаться, никогда раньше не интересовался углами поворота )

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Монтаж фермы выполняется без болтов? вот так берется и сразу приваривается к оголовке колонны?
Да, такой простой монтаж, безболтовой

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Опорная реакция всего 2 тонны на пролет 6.5м, здесь и снег и т.п.?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
думаю все швы и толщины проверены расчетами, так?
Швы не считал, назначил конструктивно, так как думаю что с такими относительно небольшими нагрузками тут нечего и заморачиваться
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 12:40
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это о каком шве речь?
Об этом: (см. прил.)
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Усилия на оголовке колонны при жестком узле: M = 1.66 кН*м, N = 17.6 кН, Q = 1.53 кН...
При таких усилиях нигде никак не возникает пластики. Узел жесткий. Две пластины 8 упруго гнутся на угол 0,0004 рад, что в 6 раз меньше в шарнирном предположении.

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2011 в 12:49.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 13:29
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Об этом: (см. прил.)
??

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Две пластины 8 упруго гнутся на угол 0,0004 рад, что в 6 раз меньше в шарнирном предположении.
Что-то не уловил суть, поясните.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел жесткий.
Тоже так считал, но вот недавно проходил экспертизу и эксперт уверенно заявляла что узел однозначно шарнирный, потому тему и создал
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 13:52
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
??
Забыл прикрепить.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Что-то не уловил суть, поясните.
Т.к. детали узла имеют ненулевую длину, то имеет место быть упругая податливость сопряжения оголовок - арка. Я просчитал изгиб двух пластин (t8) от М и Q, и выяснил, что верх пластин поворачивается относительно оголовка на столько-то. Если бы это столько-то было соизмеримо с поворотом свободного шарнира, то можно было бы говорить об существенном снижении усилий по сравнению с усилиями при просто неподатливм жестком сопряжении. Тогда можно было бы говорить о некоей условной шарнирности.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
..эксперт уверенно заявляла что узел однозначно шарнирный...
Дело эксперта - не пропустить сомнительный момент в проекте. При этом сомнение у эксперта может появиться из-за:
А. Глубокого знания предмета
Б. Плохого знания предмета
С. Иных причин, не имеющих отношения к конструкциям (неуправляемые привычки, нехватка времени для анализа и т.д.).
В любом случае эксперт не будет мычать, типа вот я что-то сомневаюсь, а профессионально-твердо заявит - это переделать!
Ну, эксперт мог бы и поподробнее расшифровать свою заяву.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шов.JPG
Просмотров: 521
Размер:	5.2 Кб
ID:	67826  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 14:11
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Забыл прикрепить.
Действительно, шовчик пропустил.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.к. детали узла имеют ненулевую длину, то имеет место быть упругая податливость сопряжения оголовок - арка. Я просчитал изгиб двух пластин (t8) от М и Q, и выяснил, что верх пластин поворачивается относительно оголовка на столько-то. Если бы это столько-то было соизмеримо с поворотом свободного шарнира, то можно было бы говорить об существенном снижении усилий по сравнению с усилиями при просто неподатливм жестком сопряжении. Тогда можно было бы говорить о некоей условной шарнирности.
Спасибо. Вы в данном случае как самое слабое звено выделили две опорные пластины, но вообще говоря "шарнирность" узлу могла бы придать и податливость, например, нижнего пояса? Ну например если бы он был из гипотетического профиля 60х40х0.1, то опорное сечение явно могло иметь угол поворота бОльший.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В любом случае эксперт не будет мычать, типа вот я что-то сомневаюсь, а профессионально-твердо заявит - это переделать!
Вы не работали с нашей экспертизой Бывает что и "мычат", бывает что и сомневаются (хотя данный случай не из этой категории), а бывает "твердо заявляют - переделать!", но назвать это требование профессиональным - язык не поворачивается.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 14:24
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. в данном случае как самое слабое звено выделили две опорные пластины, но вообще говоря "шарнирность" узлу могла бы придать и податливость, например, нижнего пояса?..
Да, конечно, нужно просмотреть все примыкающие детали.
Нижний пояс наверно мог бы образовать шарнир за счет пластики стен. Но проверяя швы в этом месте, я не заметил ничего подозрительного.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 14:33
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно просмотреть все примыкающие детали.
В том числе элементы решетки? На те моменты, что имеются в местах их примыкания к поясу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 15:14
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Простите, я наверное зря вклиниваюсь в разговор серьезных людей... Как этот узел может быть жестким? Верхний то пояс ведь не закреплен ничем? Для фермы этот узел шарнирный, хоть убейся... Для самого пояса он жесткий пожалуй, хотя с точностью утверждать не берусь...
Я так, из чистого любопытства пишу, чтоб умнее стать
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:06
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В том числе элементы решетки? На те моменты, что имеются в местах их примыкания к поясу.
Разумеется, Вы же когда сопряжение колонна-ферма в расчете считали как рамный узел, как-то момент куда-то в схему фермы передали? Такие фермы обычно шарнирными не задают.
Цитата:
Для фермы этот узел шарнирный, хоть убейся...
Т.к. ферма заканчивается нижним поясом, будем считать, что Вы имеете ввиду сопряжение нижнего пояса с тремя приходящими в узел элементами. Так вот, жесткие трубчатые элементы, примыкающие встык, в отличие от уголков, нельзя просто так принимать примыкающими шарнирно - это очевидно даже на глаз.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:12
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


6,5 метров- это не пролёт для заморочек, чисто архитектурный изыск, но пояса стоят в ферме- неправильно. Так гнуть их сложнее и копятся лишние напряжения в полках и стенках

Последний раз редактировалось Хмурый, 14.10.2011 в 19:17.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:20
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Недопонял, а как еще можно пояса из квадратных труб организовать?
Пардон, посмотрел рис - не квадрат же, прямоугольник. Да.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 19:27
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
но пояса стоят в ферме- неправильно
Не понял. Что имеется ввиду?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:29
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


60 мм должно быть горизонтально, а 40- вертикально. Профили поясов следует повернуть на 90 градусов.
Снеговой район какой? Шаг ферм? Снеговые мешки есть?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 19:39
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
60 мм должно быть горизонтально, а 40- вертикально.
А если архитектурная задача зрительно выделить пояса, то их нужно принять сечением 60х60? Не вижу большой проблемы в принятой ориентации сечения поясов, так как радиус гиба достаточно большой, и я не вижу серьезной разницы в контескте "лишних напряжений" в применении профиля 60х60 и 40х60(h) или даже 100х60(h). А вы видите разницу?

Что касается нагрузок, то расчетная снеговая 120 кг/м2, снеговой мешок есть, "мю" что-то около трех. У козырька всего две фермы, между ними полтора метра.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:40
#18
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. господа!
Крепление опорных ребер к нижнему поясу фермы - жесткое
Крепление опорных ребер к опорному листу - жесткое
Крепление опорного листа к колонне - жесткое
Условный шарнир может образоваться ниже опорного узла фермы по сечению колонны, т.к. ее жесткость гораздо меньше жесткости фермы.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:42
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
..Условный шарнир может образоваться ниже опорного узла фермы по сечению колонны, т.к. ее жесткость гораздо меньше жесткости фермы.
Не согласен
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 19:48
#20
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Ильнур!
При таком пролете и нагрузках образование шарнира моловероятна.
Условность шарнира будет обусловлена фибровой текучестью стержня колонны.
У Вас есть другие варианты?
гиппопо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34