Цитата:
Сообщение от Проектант
что это такое и где его взять?
|
- из прошлой переписки:
Цитата:
...отказ для стальных трубчатых свай следует определять расчетом, основанным на волновой теории удара (п. 6 прил. 5 СНиП 3.02.01-87). В нормативных документах пример расчета в соответствии с волновой теорией удара не найден. Найдено упоминание о программе DIZO-2 «Расчет забивки свай (шпунта) дизельными молотами» (1991-92 гг DIZO-2 на ПК типа IBM PC AT), основанной на волновой теории удара.
|
Цитата:
Сообщение от Проектант
Видел расчеты других институтов где для стальной сваи выполнялся расчет именно по приложению 5 (но как для ж/б сваи), в первом расчет с коэффициентом (т. 2) ню=1500 кН/м2 во вторм расчете 5000 кН/м2никто не может объяснить эти коэффициенты.
Что делать как рассчитвать отказ для сваи из трубы...
|
- из прошлой переписки:
Цитата:
Для приблизительной оценки несущей способности стальных трубчатых свай по результатам производственной забивки (забивки/добивки) воспользуемся методикой определения несущей способности железобетонных свай (п. 7.3.7 СП 50-102-2003) с учётом коэффициента η = 5000 кН/м2 для стальных свай (табл. 2 “Руководство по методам полевых испытаний несущей способности свай и грунтов” Минтрансстрой, Москва 1979 г.).
|
прим.: отказ и несущ. способность взаимосвязанные величины, зная одну находим другую (прямая/обратная задача)
СТП 010-2000 Правила производства работ по строительству шпунтовых стен из трубчатого сварного шпунта
Прил. C Программы расчета забивки свай и шпунта по волновой теории удара