Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет косоура
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 8342
|
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ступени в кладку заделаны на 120мм=шарнир, соответственно, полширины лестничного марша опирается на косоур, половина на кладку. вес жб ступеней- ~300кг\м2*1.1+ полезная по СНиП нагрузки от типа помещений, куда лестница. и почитайте Линовича из даунлода
|
|||
![]() |
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо огромнейшее за ваш ответ. Я так и делал, но получаются сумасшедшие моменты в косоуре. А он выполнен из двух стальных полос, каждая сечением 20х70 мм. Напряжения 306 МПа. То есть марш должен развалиться. А как вы считаете, можно каждую ступень рассмотреть как балку с одни защемленным концом, а второй конец шарнирно неподвижная опора (хотя по идее она податливая). Получить реакцию в шарнирной опоре и затем приложить ее к косоуру. Искренне буду признателен за ваше мнение по этому поводу.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ну если заделка 250мм - можно пытаться предположить стержень с заделкой и шарнирной опорой - но жесткость заделки Вам никто не гарантирует
306 МПА - <380 -временное сопротивление, возможен учет пластичности по мк-снип и большой прогиб податливость опоры можно моделировать в 3д, но все это - от лукавого - если ступени известняк - то как он работает в качестве консоли, какой у него модуль юнга, какая реально податливость раствора в заделке в кирпич и т.д. да усильте Вы этот косоур и спите спокойно. |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
жесткая хрупкая стена и гибкий, зыбкий косоур. Это дурной тон. Что касаемо железной полосы - то вопрос где она находится и как. Если она - ребром и это весь косоур, то... |
|||
![]() |
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо уважаемому Экс за ответ, но к сожалению ваши замечания, увы, не услышит известный в свое время в Санкт-Петербурге, архитектор Гилёв Петр Иванович, по проекту которого здание с такими лестницами было построено в 1899 году.
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Ну вообще есть вроде бы простая формула проверки заделки на предмет защемления.
M/a < N - как то так, где M - опорный момент при варианте с защемлением; а-глубина заделки; N-опорная реакция В качестве косоура как уже говорили целесообразно применить швеллер. Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.11.2011 в 02:14. |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
а какая марка стали косоуров? Может это чугун кованный (всё-таки 1899 год)? Чтобы точно собрать нагрузку - нужно чертежик (план, разрез) глянуть.
Я бы принял шарнир в месте опирания ступени на стену. P.S. Уважение Петру Ивановичу - хорошо, на совесть работу сделал, раз по сей день стоит, и пережило его творение события глобальные (война, бомбежки, блокада).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
![]() Вся эта конструкция может служить лет 200, но до первого пожара (точнее пока пожарные не польют лестницу водой) в 1899 г не сталь и тем более не чугун - обычное торговое железо (купленное на Апражке) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Во Львове в старых домах (конца ХІХ - начала ХХ века) каменные ступени лестниц всегда защемляли в кладку (но и толщина стен в тех домах соответствующая - от 600 мм и больше), при этом обходились без косоуров.
В сейсмических районах запрещено делать такие защемления при новом проектировании.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |